Obligatorio
SuperNergizo
Yo sigo en las mias de averiguar por qué tantas paradas y arranques, antes de ayer estuve toqueteando la máquina e intentando que todo el circuito de casa esté abierto, es decir todas las habitaciones demandando temperatura. La cuestión... es que no llega a la temperatura de corte que le puse (22º en las habitaciones)... entiendo que si estuviera sobredimensionada deberia llegar relativamente rapido....pues no
Y probé a quitar y poner zonasponiendo por ejemplo 19 cuando ya la hab estaba a 20.... total, experimentos para ver comportamiento....
La cuestión es que a las 1:30 o asi me acosté... y miro hoy la grafica y veo que a las 3.00 hizo otra vez un huevo de paradas y arranques me pierdo... aunque bueno, tiene sentido porque de las 2, yo creo que toda la casaesta puesta para que se quede a 19º... Y a mi m da, que pierdo mucho calor por la noche y por eso se pone a arrancar y parar? tanpoca histeresis tiene? o como funciona esto? (no sé si me estoy explciando)
Bueno os paso uncaptura que he hecho de las metricas de algunos parametros interesantes en la s ultimas 24h para ver si juntos vemos el motivo... puedo sacar graficas de otros valores, pero creo que estos son los mas relevantes. Aunque como digo, puedo sacar otros parametros.
Ver el archivos adjunto 5055
En primer lugar decirte que no, parece que tu maquina no esta muy sobredimensionada.
¿Qué temperatura mínima exterior más menos mantenida a lo largo del día hay por ahí y funcionando la maquina?
No se ve, yo no lo veo, en la imagen a que corresponde cada linea y la hora. ¿No tienes algo más clarico con la zona de montañas rusas?.