Consulta Ampliación FV existente

  • Iniciador del tema Iniciador del tema jjuncos
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Aprovecho este 'hilo' para preguntar algo relacionado con la ampliación de potencia. Tengo entendido que, a partir de 15 kW, hace falta un proyecto suscrito por un ingeniero. Mi pregunta es sobre el caso de que uno tenga una instalación de 12 kW ya funcionando y quiera ampliar potencia con una instalación nueva, de 9 kW, pero que no iría conectada a la anterior, funcionando las dos de manera independiente y abasteciendo a la misma red de la casa. Entonces, para esta segunda instalación, y dado que se superan (12 kW + 9 kW) los 15 kW. ¿Hace falta un proyecto firmado por un ingeniero...?
 
Aprovecho este 'hilo' para preguntar algo relacionado con la ampliación de potencia. Tengo entendido que, a partir de 15 kW, hace falta un proyecto suscrito por un ingeniero. Mi pregunta es sobre el caso de que uno tenga una instalación de 12 kW ya funcionando y quiera ampliar potencia con una instalación nueva, de 9 kW, pero que no iría conectada a la anterior, funcionando las dos de manera independiente y abasteciendo a la misma red de la casa. Entonces, para esta segunda instalación, y dado que se superan (12 kW + 9 kW) los 15 kW. ¿Hace falta un proyecto firmado por un ingeniero...?
El proyecto es a partir de 10kw, no de 15kw. Lo que es obligatoria a partir de 15kw es pedir punto de acceso a la distribuidora y que te lo habilite.

Por lo que o ya tienes proyecto firmado, o estas confundiendo potencia pico (paneles) con potencia nominal (inversor). Lo que cuenta en la legalización siempre es la potencia nominal. En este caso, si fueran nominales 12+9 son 21kw, tendrías que pedir punto de acceso a distribuidora, que te lo de y luego legalizar la planta con proyecto técnico.
 
El proyecto es a partir de 10kw, no de 15kw. Lo que es obligatoria a partir de 15kw es pedir punto de acceso a la distribuidora y que te lo habilite.

Por lo que o ya tienes proyecto firmado, o estas confundiendo potencia pico (paneles) con potencia nominal (inversor). Lo que cuenta en la legalización siempre es la potencia nominal. En este caso, si fueran nominales 12+9 son 21kw, tendrías que pedir punto de acceso a distribuidora, que te lo de y luego legalizar la planta con proyecto técnico.

Gracias...

El que he descrito es un caso hipotético. En el caso (real) mío, y citando siempre potencia de inversor, el que hay instalado es de 6 kW, y el de la posible ampliación (estoy en fase de presupuesto aún...) sería de 8 kW...
 
Gracias...

El que he descrito es un caso hipotético. En el caso (real) mío, y citando siempre potencia de inversor, el que hay instalado es de 6 kW, y el de la posible ampliación (estoy en fase de presupuesto aún...) sería de 8 kW...
Yo instalaría solamente mas paneles y si cambias, ya salta a 10kw directamente (opinion, ojo..)
 
Buenos días, pregunta para los expertos, sobre un inversor Deye.

Me gustaría conectar toda (o casi toda) la vivienda a la salida de críticas o backup, entonces en un caso de funcionamiento normal, en el que tengo red, FV y/o batería funcionando, si coloco un inversor de 6Kw, ¿cual es la potencia máxima de consumo en un momento dado teniendo la siguiente tabla?

[Nergiza.com] Ampliación FV existente


Tengo la duda de si el consumo está limitado a los 6Kw que indica, o eso es lo máximo de FV y/o batería, y a parte se suma lo que venga de la red....
 
Buenos días, pregunta para los expertos, sobre un inversor Deye.

Me gustaría conectar toda (o casi toda) la vivienda a la salida de críticas o backup, entonces en un caso de funcionamiento normal, en el que tengo red, FV y/o batería funcionando, si coloco un inversor de 6Kw, ¿cual es la potencia máxima de consumo en un momento dado teniendo la siguiente tabla?

Ver el archivos adjunto 36129

Tengo la duda de si el consumo está limitado a los 6Kw que indica, o eso es lo máximo de FV y/o batería, y a parte se suma lo que venga de la red....
Un montón. No te lo acabas.
Ya solo en passthrough soporta hasta 40a que son 9200w.
Adicionalmente el inversor en sí soporta en pico en salida de LOAD de hasta el doble de la potencia nominal (que dudo que lo soporten las baterías ni los cables, a no ser que tengas muchas porque sería un pico de 250a en DC,) que se puede sumar a la potencia de passthrough.
De todos modos el límite no debería ser lo que puede salir de la suma del inversor + el AC Coupling, sino la que soportan el magneto y el diferencial que tienes entre la salida de load y la vivienda.
 
Entonces soportaría passthrough (que imagino que es la que viene de la red) + los 6KW que vengan de DC (FV o baterías) ¿es así? podrían ser más de 15Kw conectado a la red más la que viene del inversor?
 
Entonces soportaría passthrough (que imagino que es la que viene de la red) + los 6KW que vengan de DC (FV o baterías) ¿es así? podrían ser más de 15Kw conectado a la red más la que viene del inversor?
Podría soportar picos de mas, pero ¿Cuánta potencia tienes contratada? Porque ya es relevante para ese supuesto.
Por otra parte tu instalación no soporta eso o al menos no esta certificada para eso.
Limítalo en la salida con un magneto que haga los efectos de IGA.
 
Mi potencia actual contratada son 5Kw, aparte tengo 6Kw en placas, no es lo habitual, pero si tengo algún pico de consumo de 7-8Kw si coinciden grandes consumidores. No necesito más de eso, podría fijar 9Kw como tope máximo, entonces mi pregunta es si yo en una situación normal, podría superar los 6Kw del inversor sin tener problemas.

Todo esto lo pregunto, porque mi idea como decía anteriormente es conectar la vivienda a la salida de backup, y el instalador me indica que la potencia máxima serían de 6Kw y que entonces debería instalar un conmutador automático de transferencia, imagino que algo tipo Toscano, y yo pues la verdad que aparte del tema económico, no quiero añadir cosas redundantes y creo que con un bypass normal que funcione de forma manual podría ser suficiente en caso de avería o mantenimiento del inversor
 
Atrás
Arriba