Consulta Aquarea, 14 arranques por hora!

3B. Mezcladora, creo que la tengo en 28.
Eso es un error con 28 no vas a calentar. Lo que vas a hacer es que pare antes porque no dejas pasar todo el calor y la aerotermias parará antes. Busca la forma de poder decirle a la aerotermias que si impulsas a 36 por ejemplo al menos te entren 33 o 34 grados mínimo
 
La clave es el termostato. Yo tengo el mismo. Antes con 1min y 6ciclos/hora era una barbaridad. Desde que lo puse como tú a 5mins y 3c/h ha bajado bastante pero me siguen mosqueando estos tres arranques por hora.

Me estoy planteando cambiarlo por un termostato sencillo que no sea PID.
Pues a raíz de responderte, me animé y compré en el Leroy 3 termostatos sencillos por 30 y pico € cada uno. Y canela fina, 8 horas de funcionamiento con solo dos arranques.
 
Atrás
Arriba