Consulta Aquarea, 14 arranques por hora!

Bueno, el montaje no está mal... es decir se han visto cosas mucho peores con esta marca. Al menos buen aislante y circuitos separados mediante grupos (aunque esto casi que no era necesario).

Al final el gran problema que tienes es: control de equipo bastante básico o poco estrujado y una supradimension de potencia. La temp -78 es porque NO HAY SENSOR a bordo, cosa que no entiendo.

En casos así, para gestionarlo bien, se puede generar una curva igual o distinta para cada zona.

Por ejemplo, si generamos una curva igual (2 zonas de suelo) no se necesita mezcla, aunque depende la casa podría necesitarlo también.

Si generamos dos curvas distintas (radiadores y suelo) necesitamos mezclar al menos la del suelo, ya que la curva de radiadores es la que va a decir al equipo la temperatura máxima de inercia que debe imprimir, y en función de cómo se va alcanzando la temperatura en el depósito modular el equipo.

Para ello hacen falta dos termostatos - sonda uno en cada zona, con funciones de compensación, ya que una cosa es lo que el sistema calcula y otra lo que pasa en la zona... y esto con termostatos de ruleta o TADO o Google, o chorraditas de esas, pues no se consigue.

Solo picos y mas picos...

Saludos.
Ya, esta claro que el -78 es que no hay sensor para Deposito de inercia: Temperatura del agua. Supongo que no se ha puesto porque usar en vez de ese valor la Temperatura del agua de retorno, deberian ser valores parecido, y asi se ahorran un sensor, no ?

En mi caso solo hay una zona en la aerotermia para las dos plantas. Una curva para las dos. Y solo hay suelo radiante, no hay radiadores. Mas simple. Saludos
 
- modo calor (invierno): el compresor parará cuando la diferencia entre ida de impulsión y consiga sea mayor a 2 grados continuamente durante 3 min. Por eso ella baja antes hz hasta 19 hz como mínimo o caudal para que esa diferencia no se sobrepase modulando, y si se sobrepasa pues para. Si se sobrepasa es que tu casa demanda menos de lo que la máquina puede dar con esos parámetros de delta, temperatura de impulsión etc.
Cité en el mensaje que es ka diferencia entre temperatura de impulsión y la de consigna (no la de retorno). De hecho esa marca que has hecho la impulsión no ha llegado a retorno
Vale, entonces te refieres a que la Temperatura del agua de impulsion deberia ser superior por dos grados a la Temperatura del agua de impulsion (objetivo) durante 3 minutos, para que se parara (intentando haber modulado antes).

En mi cabeza tenia mas sentido con la temperatura de retorno. Porque pensaba que si solo comparara la de impulsion y la de impulsion objetivo, no tienes referencia de la temperatura del DI (ni retorno ni sensor). E.j, podria ser que el DI este a 15 grados (enciendes modo calor por primera vez del año), quieres impulsar a 32 grados (objetivo), impulsas 3 minutos a 34 grados, y ya se para el compresor. Y el DI quizas ha subido a 16 grados. Y al rato arranca otra vez y sube el DI a 16 y para, etc... supongo que me falta lo que mencionas de que antes de llegar a esos 2 grados, baja de hz hasta 19 como minimo, o caudal, para ir modulando y tal. Pero como sabe que tiene que bajar de hz y modular ? supongo que hay reglas internas que controlan eso...
 
Ese número 95 o 150 o lo que sea no se traduce directamente en l/min sino que es una escala interna que se corresponde con un valor final de l/min. Para que te hagas una idea mi valor 0x5F son unos 33l/min al máximo
Ahh, vale, y como sabes ese valor ? donde esta esa tabla interna ? no la he encontrado en el pdf del service manual. Supongo que mi valor es alto, aunque mirando el caudal en la grafica esta de muchos arranques, el caudal esta alrededor de 32-34, no se si tendria sentido limitarlo mas bajo a ver si eso ayuda.
 
Idem, en mi caso aprovecho luz solar para impulsar algo más cuando el tiempo es más fresco.
De todas las formas esos 2.5kw/h dependerán y mucho de la temperatura exterior. A menos temperatura más le costará y por tanto más consumirá y rendimiento COP bajará. Será mi primer invierno con aerotermia y estoy a la espera de ver como la temperatura exterior influirá y en qué porcentaje en el consumo.
Cuando os referiis a impulsar mas en horas solares, es a ACS y SR ?
SR supongo que debera ser a temperatura Directa, sin curva de compensacion no ?
Yo por ahora solo impulso mas de ACS para aprovechar las horas solares.

Creo que antes de que me pusieran curva de compensacion tenia temperatura fija de calor a 36, pero creo que si quiero poner los Fancoils en modo calor tenia que poner temperatura superior a unos 55 o asi (aunque seria menos eficiente).
 
Ahh, vale, y como sabes ese valor ? donde esta esa tabla interna ? no la he encontrado en el pdf del service manual. Supongo que mi valor es alto, aunque mirando el caudal en la grafica esta de muchos arranques, el caudal esta alrededor de 32-34, no se si tendria sentido limitarlo mas bajo a ver si eso ayuda.
Con mis gráficas y datos de Heishamon. Tu lo podrías saber desde el portal ese donde sacas gráficas. Cuando arranca el compresor ves el valor de l/min y listo. De todas las formas debes tener en cuenta que al tener DI trabajas contra una botella ( y creo que en tu caso de 50l - 60l), es decir la aero trabaja contra el DI metiendo calor a 60l de capacidad de tu DI y tu circuito secundario saca ese calor. Es importantísimo que el secundario esté bien ajustado porque si metes mas calor desde la aero al DI y sacas menos en seguida la aero parará. Cómo sacas calor del DI pues teniendo una buena bomba y caudal que mover, pero tampoco hay que pasarse para que el retorno del secundario tampoco llegue con poca pérdida de temperatura si se mueve mucho caudal.
Por eso lo que dicen compañeros que a veces el secundario y DI añaden más complejidad.
 
Última edición:
Vale, entonces te refieres a que la Temperatura del agua de impulsion deberia ser superior por dos grados a la Temperatura del agua de impulsion (objetivo) durante 3 minutos, para que se parara (intentando haber modulado antes).

En mi cabeza tenia mas sentido con la temperatura de retorno. Porque pensaba que si solo comparara la de impulsion y la de impulsion objetivo, no tienes referencia de la temperatura del DI (ni retorno ni sensor). E.j, podria ser que el DI este a 15 grados (enciendes modo calor por primera vez del año), quieres impulsar a 32 grados (objetivo), impulsas 3 minutos a 34 grados, y ya se para el compresor. Y el DI quizas ha subido a 16 grados. Y al rato arranca otra vez y sube el DI a 16 y para, etc... supongo que me falta lo que mencionas de que antes de llegar a esos 2 grados, baja de hz hasta 19 como minimo, o caudal, para ir modulando y tal. Pero como sabe que tiene que bajar de hz y modular ? supongo que hay reglas internas que controlan eso...
Si no hubiese problema de caudales (baja capacidad) o cosas raras en el secundario el compresor con el circuito frío tardaría en llegar a esa consigna y hace una pequeña bajadas de hz nada más arrancar. En mi caso en modo 3 de reducción sube a 35hz y al poco baja a 30hz para testear.

Adjunto gráfica de hoy. Desde que arranca (morado compresor) va a 35hz y luego va modulando. Línea azul cyan de arriba es caudal en l/min, línea morada compresor, linea roja ida , linea azul retorno. Como ves arrancó a la mañana y fue bajando compresor pero mantuvo caudal para mantener temperatura deimpulsión de consigna de 34 grados (se llega a poner a 35 y retorno a 32). A media mañana paro a hacer ACS. y luego volvió a arrancar para mataneter esa temperatura con mismo caudal y bajando hz hasta que ya no puede modular más en hz (19-20hz) y entonces va bajando caudal para que la impulsión se mantenga en torno a esos 34. Como tengo DI a la casa le entra un poco mas del retorno del DI, es decir unos 32 grados.
Si tuviese alguna forma de contactar contigo te podría enseñar en vídeo gráficas detalladas para que puediese de primera mano entender el funcionamiento básico de caudales y hz
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!
    Captura de pantalla de 2023-11-15 17-38-02.webp
    47,1 KB · Visitas: 129
Última edición:
Quería preguntarte si sabes cómo se puede subir esa temperatura de 55 grados hacia arriba, solo por saberlo, por prevenir posibles días bajo cero, aunque imagino que esos días no apagaremos x la noche.
Que yo sepa con la serie H no. De hecho la esterilización del depósito la hace a 60 grados y ahí supongo que entra resistencia o le faltaría nada. Impulsar a 55 grados es llevar el compresor a tope y eso a la larga ya sabemos que reduce la vida del mismo
 
Si no hubiese problema de caudales (baja capacidad) o cosas raras en el secundario el compresor con el circuito frío tardaría en llegar a esa consigna y hace una pequeña bajadas de hz nada más arrancar. En mi caso en modo 3 de reducción sube a 35hz y al poco baja a 30hz para testear.

Adjunto gráfica de hoy. Desde que arranca (morado compresor) va a 35hz y luego va modulando. Línea azul cyan de arriba es caudal en l/min, línea morada compresor, linea roja ida , linea azul retorno. Como ves arrancó a la mañana y fue bajando compresor pero mantuvo caudal para mantener temperatura deimpulsión de consigna de 34 grados (se llega a poner a 35 y retorno a 32). A media mañana paro a hacer ACS. y luego volvió a arrancar para mataneter esa temperatura con mismo caudal y bajando hz hasta que ya no puede modular más en hz (19-20hz) y entonces va bajando caudal para que la impulsión se mantenga en torno a esos 34. Como tengo DI a la casa le entra un poco mas del retorno del DI, es decir unos 32 grados.
Si tuviese alguna forma de contactar contigo te podría enseñar en vídeo gráficas detalladas para que puediese de primera mano entender el funcionamiento básico de caudales y hz
Gracias @gimliaaa por tu aporte (y por supuesto @Daeshu por crear este hilo)
Muy interesante este hilo, a ver si me entero de una vez cómo regula la aerotermia.
Yo tengo una Daikin Altherma y supongo que debe ser parecido el método. Lo estudiaré.

@gimliaaa:
Veo que utilizas un dispositivo para obtener la información de la máquina, el Heishamon. Yo utilizo el EspAltherma. Me han gustado tus gráficas, me puedes contar qué aplicación usas, pues yo estoy usando el Home Assistant y no son buenas.
Gracias!!
 
Gracias @gimliaaa por tu aporte (y por supuesto @Daeshu por crear este hilo)
Muy interesante este hilo, a ver si me entero de una vez cómo regula la aerotermia.
Yo tengo una Daikin Altherma y supongo que debe ser parecido el método. Lo estudiaré.

@gimliaaa:
Veo que utilizas un dispositivo para obtener la información de la máquina, el Heishamon. Yo utilizo el EspAltherma. Me han gustado tus gráficas, me puedes contar qué aplicación usas, pues yo estoy usando el Home Assistant y no son buenas.
Gracias!!
Pues utilizo por una lado nodered para capturar datos con MQTT que me da heishamon y a la vez el inversor solar. Una vez capturados los vuelco a influxdb que es una database para series temporales y finalmente grafana para graficarlos. También tengo HomeAssistant conectado a MQTT y los mismos datos en HA, pero no le suelo prestar mucha atención.

Si tienes homeassistant puedes directamente cambiar la database por defecto a influxdb (lo que no sé es si pierdes datos ya existentes cuando hagas el traspaso de database) y ya simplemente instalar grafana para explotar visualmente esos datos.
Es decir HA puede convivir con múltiples databases y seguir teniendo esos datos para gestión de controles y automatizaciones y a su vez utilizar una herramienta como grafana para visualmente tener más detalle.
Ejemplo integración grafana y HA

Con grafana puedes hacer cosas muy chulas. Te paso un pequeño resumen del dashboard general de mi casa. Luego tengo dashboards específicos para el coche, aerotermia e inversor solar
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!
    Captura de pantalla de 2023-11-16 16-31-49.webp
    71,9 KB · Visitas: 105
Pues utilizo por una lado nodered para capturar datos con MQTT que me da heishamon y a la vez el inversor solar. Una vez capturados los vuelco a influxdb que es una database para series temporales y finalmente grafana para graficarlos. También tengo HomeAssistant conectado a MQTT y los mismos datos en HA, pero no le suelo prestar mucha atención.

Si tienes homeassistant puedes directamente cambiar la database por defecto a influxdb (lo que no sé es si pierdes datos ya existentes cuando hagas el traspaso de database) y ya simplemente instalar grafana para explotar visualmente esos datos.
Es decir HA puede convivir con múltiples databases y seguir teniendo esos datos para gestión de controles y automatizaciones y a su vez utilizar una herramienta como grafana para visualmente tener más detalle.
Ejemplo integración grafana y HA

Con grafana puedes hacer cosas muy chulas. Te paso un pequeño resumen del dashboard general de mi casa. Luego tengo dashboards específicos para el coche, aerotermia e inversor solar
Muchas gracias!
Vaya maravilla de homeSCADA te has montado!!
Precisamente quería algo más directo. Busco tener un HA lo más sencillo posible, sin cambiar la BD ni añadir aplicaciones, sólo integraciones HA nativas o HACS. Procuro no utilizar ni el NodeRed. En esta línea, el EspAltherma también usa el mosquitto pero lo pongo directamente contra HA.
Perdón a todos por invadir este hilo, pero no sé como enviar mensajes en privado.
 
No hay nada conectado al CN 4 - External Control 1.
Que estabas buscabas , que quizas hubiera un controlador externo que cortaba la continuidad para parar la maquina?

Si, eso pensaba ya que en la gráfica
[Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!

no se aprecia condición de parada de la aerotermia (t impusión > t impulsion objetivo +2 no se cumple)

Sin embargo la siguiente gráfica que has puesto muestra una situación diferente:
[Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!

En la zona que señalas con 9 arranques la t impulsión si que es superior a la t impulsión objetivo, el muestreo de la gráfica no permite ver cuanto más ni por cuanto tiempo, pero ya tienes la línea por encima del objetivo, lo cual permite suponer la parada.

Aquí surgen varias cuestiones:

Desde las 0:30 hasta las 2:00 ¿no arranca el compresor? Entiendo que sí (por como evolucionan t impulsión y t retorno) pero no se debe de apreciar en la gráfica por muestreo. O si estoy equivocado y no arranca el compresor, hay que entender a que se deben los dientes de sierra de impulsión y retorno en ese periodo, y por qué no arranca el compresor antes de las 2:00 y después si.

Otra cuestión es si entre las 2:00 y las 3:30 los termostatos estaban demandando, es decir, al menos una de las dos circuladoras estaba metiendo agua al suelo radiante.

Y finalmente que pasa a partir de las 3:30 para que caigan las temperatura de impulsión y retorno sin funcionamiento del compresor ¿tienes programada la parada de la aerotermia a esa hora?
 
Con mis gráficas y datos de Heishamon. Tu lo podrías saber desde el portal ese donde sacas gráficas. Cuando arranca el compresor ves el valor de l/min y listo. De todas las formas debes tener en cuenta que al tener DI trabajas contra una botella ( y creo que en tu caso de 50l - 60l), es decir la aero trabaja contra el DI metiendo calor a 60l de capacidad de tu DI y tu circuito secundario saca ese calor. Es importantísimo que el secundario esté bien ajustado porque si metes mas calor desde la aero al DI y sacas menos en seguida la aero parará. Cómo sacas calor del DI pues teniendo una buena bomba y caudal que mover, pero tampoco hay que pasarse para que el retorno del secundario tampoco llegue con poca pérdida de temperatura si se mueve mucho caudal.
Por eso lo que dicen compañeros que a veces el secundario y DI añaden más complejidad.
Vale, es cuestion de ir probando valores y ver cuando limita el l/min, lo apunto para mas adelante.

Pues lo que comentas de que el secundario este ajustado, me parece clave, y podria ser parte de mi problema, puede ser que la bomba de mi secundario saca menos calor y por eso se para y arranca tantas veces. La bomba no he tocado la configuracion original, se que tiene varios modos de velocidad, presion, etc..
Si no hubiese problema de caudales (baja capacidad) o cosas raras en el secundario el compresor con el circuito frío tardaría en llegar a esa consigna y hace una pequeña bajadas de hz nada más arrancar. En mi caso en modo 3 de reducción sube a 35hz y al poco baja a 30hz para testear.

Adjunto gráfica de hoy. Desde que arranca (morado compresor) va a 35hz y luego va modulando. Línea azul cyan de arriba es caudal en l/min, línea morada compresor, linea roja ida , linea azul retorno. Como ves arrancó a la mañana y fue bajando compresor pero mantuvo caudal para mantener temperatura deimpulsión de consigna de 34 grados (se llega a poner a 35 y retorno a 32). A media mañana paro a hacer ACS. y luego volvió a arrancar para mataneter esa temperatura con mismo caudal y bajando hz hasta que ya no puede modular más en hz (19-20hz) y entonces va bajando caudal para que la impulsión se mantenga en torno a esos 34. Como tengo DI a la casa le entra un poco mas del retorno del DI, es decir unos 32 grados.
Si tuviese alguna forma de contactar contigo te podría enseñar en vídeo gráficas detalladas para que puediese de primera mano entender el funcionamiento básico de caudales y hz
Muchas gracias por el ofrecimiento, la verdad es que tu grafica y tu explicacion se entiende perfectamente. Luego veo mis graficas y no veo por donde cogerlas!!

Pues utilizo por una lado nodered para capturar datos con MQTT que me da heishamon y a la vez el inversor solar. Una vez capturados los vuelco a influxdb que es una database para series temporales y finalmente grafana para graficarlos. También tengo HomeAssistant conectado a MQTT y los mismos datos en HA, pero no le suelo prestar mucha atención.

Si tienes homeassistant puedes directamente cambiar la database por defecto a influxdb (lo que no sé es si pierdes datos ya existentes cuando hagas el traspaso de database) y ya simplemente instalar grafana para explotar visualmente esos datos.
Es decir HA puede convivir con múltiples databases y seguir teniendo esos datos para gestión de controles y automatizaciones y a su vez utilizar una herramienta como grafana para visualmente tener más detalle.
Ejemplo integración grafana y HA

Con grafana puedes hacer cosas muy chulas. Te paso un pequeño resumen del dashboard general de mi casa. Luego tengo dashboards específicos para el coche, aerotermia e inversor solar
Pues tengo el HA algo abandonado, me pondre en breve a intentar un setup parecido, mola mucho el dashboard y las graficas! el interfaz de aquarea es malisimo.
 
Atrás
Arriba