- Iniciador del tema
- #37
Ya, esta claro que el -78 es que no hay sensor para Deposito de inercia: Temperatura del agua. Supongo que no se ha puesto porque usar en vez de ese valor la Temperatura del agua de retorno, deberian ser valores parecido, y asi se ahorran un sensor, no ?Bueno, el montaje no está mal... es decir se han visto cosas mucho peores con esta marca. Al menos buen aislante y circuitos separados mediante grupos (aunque esto casi que no era necesario).
Al final el gran problema que tienes es: control de equipo bastante básico o poco estrujado y una supradimension de potencia. La temp -78 es porque NO HAY SENSOR a bordo, cosa que no entiendo.
En casos así, para gestionarlo bien, se puede generar una curva igual o distinta para cada zona.
Por ejemplo, si generamos una curva igual (2 zonas de suelo) no se necesita mezcla, aunque depende la casa podría necesitarlo también.
Si generamos dos curvas distintas (radiadores y suelo) necesitamos mezclar al menos la del suelo, ya que la curva de radiadores es la que va a decir al equipo la temperatura máxima de inercia que debe imprimir, y en función de cómo se va alcanzando la temperatura en el depósito modular el equipo.
Para ello hacen falta dos termostatos - sonda uno en cada zona, con funciones de compensación, ya que una cosa es lo que el sistema calcula y otra lo que pasa en la zona... y esto con termostatos de ruleta o TADO o Google, o chorraditas de esas, pues no se consigue.
Solo picos y mas picos...
Saludos.
En mi caso solo hay una zona en la aerotermia para las dos plantas. Una curva para las dos. Y solo hay suelo radiante, no hay radiadores. Mas simple. Saludos