Ver el archivos adjunto 24513
He descubierto alguna cosa interesante. Del 1 al 4, nada nuevo en principio:
1. y 4. Compresor parece que no funciona, pero hay caudal y dientes de sierra en impulsion/retorno.
2. ACS, parece que todo bien, modulacion y caudal ok.
3. SR. Compresor funciona, pero como anteriormente, para y arranca.
Nuevo!
5. SR. Compresor funciona, modula y va ajustando el caudal, hasta ahora creo que no habiamos visto modulando para SR. Y que ha cambiado ? Pues al termostato le he metido tralla, como 3 grados de mas a subir, y he cambiado la configuracion del termostato
honeywell-dt90, tenia los valores de fabrica, y los he cambiado a los recomendados por el fabricante para bomba de calor.
- Tiempo minimo de marcha, de 1 a 5 minutos. Del minimo al maximo lo he cambiado.
- Frecuencia de los ciclos, de 6 a 3 ciclos por hora.
Sospecho que como estabamos en temperaturas suaves, el termostato entraba y salia mucho. Y si estaba en 6 ciclos por hora, minimo cada 10 minutos paraba, que es justo lo que veiamos de que que el compresor paraba y arrancaba cada 10 minutos (seccion 1 de la grafica). Ahora deberia hacer de 20 minutos como minimo, aunque le he puesto 3 grados a la consigna para que le de bien.
Dije mal antes la temperatura de la mezcladora, veo ahora en la caja de registro de las valvulas del SR que llega a 32-34, la objetivo es 36, impulsionando a 38, retorno 36. Asi que la mezcladora quizas esta a 34 o asi. Creo que se configuro manualmente poniendo un termometro/sonda en la tuberia en el momento.
@gimliaaa que termostato tienes ? Porque en tu grafica no para, no tiene Tiempo minimo de marcha ? Quiero cambiarlo por uno con wifi y que pueda conectar facil a HA. Este el del SR. Luego tengo otro que me gustaria cambiar algun dia para los Fancoils, calor y frio.
Bueno pues como sospechaba estos días pensando tienes la aerotermia comandada por termostato.
Yo en mi caso no es así. Te explico mi situación
Tengo termostatos orbis neo simples que se le da una temperatura 21.5 en mi caso y una histéresis de 0.3, cuando llega a 21.8 = 21.5 +3 cierra actuadores/válvulas del circuito en cuestión. Y cuando la temperatura baja de 21.5 pues abre actuadores/válvulas y deja que entre agua.
Ese era mi funcionamiento hasta el año pasado con caldera de gasoil. AHORA NO LO TENGO ASI.
Tengo los termostatos apagados a día de hoy y los cabezales de las actuadores/válvulas siempre abiertas para que circule agua procedente de mi DI impulsada por la bomba de secundario.
Respecto al funcionamiento de la aerotermia la tengo configurada para
funcionar por temperatura de impulsión del agua (vosotros lo tenéis configurado para que funcione por señal de termostato externo). Es totalmente diferente a la vuestra, y además en mi caso fijo de momento la impulsión a una temperatura que no depende de curva, estos 2 últimos días a 35 grados. Con esto la aerotermia va a estar funcionando y mantener la ida a 35 grados modulando caudal y compresor para que esa ida no pase de 37 (35 +2) grados durante al menos 3 minutos creo recordar que ponía en el manual técnico. Con esa temperatura consigo tener unos 22.2 grados en toda la casa. alguna habitación menos 21.8 pero es correcta y yo decido cuando apagarla a día de hoy. Tengo también unos sensores de temperatura zigbee y automatizaciones que me permiten avisarme y/o parar la aerotermia.
1 - ¿Por qué tengo los termostatos orbis apagados y válvulas abiertas? Creo que cuando mejor funciona y modula la aerotermia es con la misma cantidad de agua/caudal a mover en toda la casa. En el momento que cierres circuitos pues varias voulumen de agua a mover y vuelves más inestable la máquina al tener que probablemente recalcular herzios de compresor y caudal de bomba interna.
2.- Por contra te fuerza a partir de una situación de equilibrado hidráulico de los circuitos para que todas las habitaciones/estancias calienten por igual %, por eso es importante una calibración de caudalímetros y colectores inicial.
3.- En caso de impulsión por temperatura del agua como es mi caso, hay una pequeña pega y es que si el compresor estuviese apagado, la bomba primaria de la aertormia siempre está funcionando a ralentí para tener un muestreo de temperatura de ida y retorno para poner el marcha el compresor en el momento que la retorno baje el delta configurado (en mi caso impulso a 35 con delta 5) cuando retorno baje de 30 grados pone compresor en marcha. Aún así a mi no se me para por eso porque para eso ya estoy pendiente con avisos y domótica.
En vuestro caso propongo que hagais una prueba para ver si podeis tener pocos paros de compresor, para ello, pasa por decirle a la aerotermia que no funcione termostato externo como tenéis:
1º- poner la máquina en modo impulsión por temperatura y que no haga caso a las señales de termostato.
Mirad el manual - ajustes instalador - zona y sensor- seleccionalis la zona 1 - (apuntarse que tenéis puesto) y seleccionar temperatura de agua. Seguro que teneis termostato habitación y luego externo (otras marcas) el interno es la misma pantalla de nuestras máquinas que llevan u termostato integrado pero dicen que es malo porque solo mide cambios de sensibilidad por cada grado.
2º En el caso de que tengais actuadores/electrovávulas poned cada termostato de habitaciones/estancias a unos 24 -25 grados para que nunca os corte y cierren válvulas y siempre la máquna trabaje con el mismo volumen de agua en la vivienda. (Yo en mi caso tengo los termostatos apagados) y las vávulas abiertas. Siempre todo el día todos los circuitos de SR están abiertos.
3º Seleccionar la temperatura de impulsión del agua. Eso ya depende de zonas y ubicaciones geográficas y aislamientos y calidades de construccion y pérdidas térmicas de la vivienda. En mi caso impulso ahora a 35, al DI mezcla con temperaturas de 33 y esos 33 son los que entran al SR. Ya cada uno debe selecionar la temperatura de impulsión del agua bien por temperatura fija (mi caso) o curva de compensación.
A menor temperatura mñas tardará en llegar a comfort pero más ahorro elećtrico. Eso ya va en gustos y lo mejor es seleccionar algo intermedio. En caso de radiadores lógicamente esas impulsiones deberían ser mayores entiendo que para probar valdría a unos 45-47 grados.
4º Poned un caudal de bomba de valor medio en la aerotermia para ir probando desde que valor de litros/min máximo partir cuando se ponga el marcha el compresor y que luego la aerotermia irá regulando. En mi caso es 0x5F unos 34 l/min.
5º Poned un modo reducción de ruido medio como ha puesto un compañero antes, si sespecháis que está sobredimensionada. Yo en mi caso la tengo a RR3 (máximo). Con eso es capaz de darme entre 7,6 kw calorifícos a su máximo de hz capada y 4,8 kw al minimo de modulación. Supongo que a medida que avance el invierno oré pasando de RR3 a RR1 en el peor de los casos
6º Observar durante al menos 1 día como se comporta por si hay que variar parámetros como reducción de ruido, temperatura de impulsión o caudal.
Con eso el compresor debería poder tener menos paradas. Recurso que parará cuando la temp de impulsión sea mayor a la de consigna de impulsión + 2grados durante 3 minutos.
No sé si me he explicado bien.
Tomad nota en una libreta de los valores actuales que tenéis en configuración actual por si tenéis que volver a ella.
Hay más soluciones como cambiar termostatos y demás pero antes probaría este modo.