Consulta Aquarea, 14 arranques por hora!

Desde las 0:30 hasta las 2:00 ¿no arranca el compresor? Entiendo que sí (por como evolucionan t impulsión y t retorno) pero no se debe de apreciar en la gráfica por muestreo. O si estoy equivocado y no arranca el compresor, hay que entender a que se deben los dientes de sierra de impulsión y retorno en ese periodo, y por qué no arranca el compresor antes de las 2:00 y después si.
Ya, ni idea. El compresor no manda datos de frecuencia, diria que no funciona.. Lo de los dientes de sierra es raro en impulsion y retorno ocurre a veces, con variaciones de 1-3 grados, otras veces hay variaciones pero no como dientes de sierra. Un comportamiento normal que seria ambos valores fijos casi sin variaciones ?

Otra cuestión es si entre las 2:00 y las 3:30 los termostatos estaban demandando, es decir, al menos una de las dos circuladoras estaba metiendo agua al suelo radiante.
Supongo que entro un termostato, pero no entiendo porque eso no se ve en las graficas, me refiero, si entro a las 2:00, la de retorno deberia haber disminuido y eso activa el compresor?

Y finalmente que pasa a partir de las 3:30 para que caigan las temperatura de impulsión y retorno sin funcionamiento del compresor ¿tienes programada la parada de la aerotermia a esa hora?
Esto si me encajaria mas con agua circulando por SR y que baje la temperatura del DI. Pero no se porque no se activa el compresor...

No tengo programado nada de que se apague en mitad de la noche, no paraba hasta las 7am.


Estos dias han subido las temperaturas, asi que complicado probar. Pero cambie hace unos dias a temperatura Directa, 34 grados, en vez de curva de compensacion. Por ver que tal. Y los resultados tienen menos sentido aun ... los tengo que analizar mejor.

Preguntas nuevas:
1. Ahora recuerdo que el de la garantia de Panasonic cambio algo para que, algo asi como que solo se calentara el DI cuando el SR-termostato se activara, es decir que no estuviera siempre calentando-manteniendo la temperatura del DI. O eso entendi en su momento. Alguna idea de que configuracion puede ser eso ? No veo nada asi, ni se me ocurre. Tampoco la veo muy adecuada si es que cambio eso, ya que lo que creo que pasa asi, es que quizas el DI esta a 24 grados, se activa el termostato de SR, y mientras esta calentando DI, esta circulando agua a 24 grados por el SR. Que no me paraece muy edificiente, deberia ser al maximo de temperatura que me permite la mezcladora, que es 28 creo, no ?

2. Otra duda, curva de compensacion VS Directa, si tengo la mezcladora limitando a 28 grados, de que me vale la curva de compensacion ? si siempre va a circular como maximo 28 grados en el SR (y hubiera esperado que tb como minimo 28). Pensaba que la curva de compensacion su eficiencia era util al calentar dentro de la casa, dependiendo de aislamiento entre otras cosas. Pero no va a circular a mas de 28, para que caliento el DI con curva... (supongo que me estoy perdiendo cosas por el camino).


Supongo que volvere a curva de compensacion en unos dias y volvere a hacer pruebas mas concretas.
 
[Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!

He descubierto alguna cosa interesante. Del 1 al 4, nada nuevo en principio:
1. y 4. Compresor parece que no funciona, pero hay caudal y dientes de sierra en impulsion/retorno.
2. ACS, parece que todo bien, modulacion y caudal ok.
3. SR. Compresor funciona, pero como anteriormente, para y arranca.

Nuevo!
5. SR. Compresor funciona, modula y va ajustando el caudal, hasta ahora creo que no habiamos visto modulando para SR. Y que ha cambiado ? Pues al termostato le he metido tralla, como 3 grados de mas a subir, y he cambiado la configuracion del termostato honeywell-dt90, tenia los valores de fabrica, y los he cambiado a los recomendados por el fabricante para bomba de calor.
  • Tiempo minimo de marcha, de 1 a 5 minutos. Del minimo al maximo lo he cambiado.
  • Frecuencia de los ciclos, de 6 a 3 ciclos por hora.
Sospecho que como estabamos en temperaturas suaves, el termostato entraba y salia mucho. Y si estaba en 6 ciclos por hora, minimo cada 10 minutos paraba, que es justo lo que veiamos de que que el compresor paraba y arrancaba cada 10 minutos (seccion 1 de la grafica). Ahora deberia hacer de 20 minutos como minimo, aunque le he puesto 3 grados a la consigna para que le de bien.

Dije mal antes la temperatura de la mezcladora, veo ahora en la caja de registro de las valvulas del SR que llega a 32-34, la objetivo es 36, impulsionando a 38, retorno 36. Asi que la mezcladora quizas esta a 34 o asi. Creo que se configuro manualmente poniendo un termometro/sonda en la tuberia en el momento.

@gimliaaa que termostato tienes ? Porque en tu grafica no para, no tiene Tiempo minimo de marcha ? Quiero cambiarlo por uno con wifi y que pueda conectar facil a HA. Este el del SR. Luego tengo otro que me gustaria cambiar algun dia para los Fancoils, calor y frio.
 
La clave es el termostato. Yo tengo el mismo. Antes con 1min y 6ciclos/hora era una barbaridad. Desde que lo puse como tú a 5mins y 3c/h ha bajado bastante pero me siguen mosqueando estos tres arranques por hora.

Me estoy planteando cambiarlo por un termostato sencillo que no sea PID.
 
Maldito termostato. El mismo (con otro nombre, Baxi TD1200) les puse yo a mis padres buscando algo sencillo para gente mayor pero sin llegar al extremo de una ruleta. No se puede programar de ninguna manera para que funcione como un simple on/off con una consigna y una histéresis. Hará los ciclos de arranque mínimos salvo que se sobrepase la temperatura de consigna en 1,5º como mínimo. Con gasoil o gas y radiadores, por ejemplo, aún se puede hacer funcionar, con aerotermia es un sinsentido.

De todas formas ya se podía esperar que algo estuviese enviando señales incoherentes a la aerotermia. Yo en tu lugar cambiaba el termostato y esperaba a observar nuevamente como se comporta, partiendo de cero.
 
Hola, tengo la misma máquina que tú para superficie de SR de 160m2 con DI en zona Toledo (La Sagra). Yo tengo una media de 0.8 - 0.9 arranques por hora, te cuento como lo tengo partiendo de la base de que sé que la tengo sobredimesionada.
1.- Pon modo reducción de ruido en estos meses de menos frio al 3, el más restrictivo. Esto lo que hace es que pone la máquina como máximo en la arrancada del compresor a 35hz y no 40 y pico como hacen los otros modos. De esta forma vas a conseguir que las arrancadas de compresor una vez caldeada la casa sean menos bruscas y llegue más tarde la temperatura de impulsión o retorno al punto en el que la máquina pare.
2.- Suaviza es curva poniendo en estos días algo menos de temperatura. Yo lo tengo en temperatura fija de 34 grados de impulsión sin variar. Pudiendo cambiarla a 35 a la noche si hiciese falta.
2. Revisa el caudal de la bomba. En los ajustes de instalador hay una opción para el caudal de la bomba con delta de temperatura en números hexadecimales que se corresponden con un valor de . Eso significa que cada vez que se pone el compresor en marcha sube el caudal a mover hasta un determinado valor de litros por minuto dependiendo del valor seleccionado.La bomba de calor para mantener ese delta entre ida y retorno juega reduciendo primero hz del compresor y segundo litros/min de la bomba. Es decir que si por ejemplo estas en un valor de 27 hz de compresor y 28l/min y la temperatura de impulsión sube (porque ya está caliente la casa) la bomba va primero a bajar compresor a 24 -25 hz y luego si eso no vale va a bajar caudal a por ejemplo 26l/min, si bajo esos nuevos parámetros de funcionamiento calculados sobre la marcha de la tirada desde que arrancó el compresor tampoco valen porque dan demasiado calor la temperatura de impulsión sube respecto a lo que le has puesto, la máquina volverá a bajar otro escalón en hz de compresor y si fuese falta a caudal otra vez. ASí hay que encuentre una combinación de hz compresor/caudal que le permita estar en un rango estable para no parar.
Si bajas caudal en el fondo le estás metiendo menos cantidad de agua caliente a la casa por lo que debería parar más tarde pero por contra llegarías a confort algo más tarde. Es decir el valor de caudal es el valor inicial de l/min al que la máquina cuando arranca el compresor pone la bomba a funcionar (potencia por así decirlo) y a partir de ahí la máquina irá bajando escalones de Hz de compresor y l/min de caudal para autoajustarse a lo óptimo hasta que pare porque detecta que está metiendo más calor del pedido por la temperatura de impulsión y retorno.
Mi caudal seleccionado en máquina es 0x5F
El mínimo de mi máquina (igual que la tuya ) son unos 19Hz y 16l/min que dependiendo de la temperatura exterior son unos 4.8 - 5kw caloríficos y 1k/h eléctrico.
4.- La pregunta del millón. ¿Cuando para nuestra máquina?. Pues para si durante 2.5 min la diferencia entre temperatura de impulsión actual de la máquina y a programada por curva o impulsión fija es mayor a 1.5 grados. Es como que la máquina dice, cuidado que me estoy pasando de dar calor y por eso paro.

Adjunto pantallazo de hoy que hace muy buena temperatura y me ha forzado a pararla a media tarde impulsión a 34 grados modo directo con delta 5. Primera arrancada de compresor desde las 09:00 hasta 12:30 a las 13:30 a 13:30 calentamiento ACS, a las 13:30 vuelta a calentar SR.

A parte tienes por lo que dices de DI seguramente una bomba exterior del circuito secundario que se puede modificar en canto a caudal a mover, pero eso sería si no logras estabilizar el circuito primario entre aerotermia y DI.

En mi caso mi casa es del 2010 y según CTE los aislameinto son peores que los tuyos y por eso podría hipotéticamente acusar menos paradas aun sabiendo que está sobredimensionada en mi caso.
Quería dar las gracias por todo el post, y sobre todo a estas indicaciones, gracias a ellas he conseguido que mi aquarea no pare ni una sola vez de 8 de la mañana a 8 de la noche que la apago. Creo que la clave es el caudal de bomba que viene en el modo instalador, que lo tenía en 0x95 o algo así, y lo he dejado en 0x75 si mal no recuerdo. Modo silencioso nivel 2. La bomba secundaria del depósito de inercia la he puesto en velocidad 3 de 4, y la impulsión directa a mis radiadores en 46 grados, a mitad de día consigo los 21 grados en casa.
Veremos a ver cuando lleguen las temperaturas bajo 0, ahora mismo el gasto de la máquina según ella misma es de unos 14 kW al día +-.
Podría el autor del hilo comentar si ha conseguido bajar las 14 paradas a la hora?
Lo dicho mil gracias!!!
 
Ver el archivos adjunto 24513
He descubierto alguna cosa interesante. Del 1 al 4, nada nuevo en principio:
1. y 4. Compresor parece que no funciona, pero hay caudal y dientes de sierra en impulsion/retorno.
2. ACS, parece que todo bien, modulacion y caudal ok.
3. SR. Compresor funciona, pero como anteriormente, para y arranca.

Nuevo!
5. SR. Compresor funciona, modula y va ajustando el caudal, hasta ahora creo que no habiamos visto modulando para SR. Y que ha cambiado ? Pues al termostato le he metido tralla, como 3 grados de mas a subir, y he cambiado la configuracion del termostato honeywell-dt90, tenia los valores de fabrica, y los he cambiado a los recomendados por el fabricante para bomba de calor.
  • Tiempo minimo de marcha, de 1 a 5 minutos. Del minimo al maximo lo he cambiado.
  • Frecuencia de los ciclos, de 6 a 3 ciclos por hora.
Sospecho que como estabamos en temperaturas suaves, el termostato entraba y salia mucho. Y si estaba en 6 ciclos por hora, minimo cada 10 minutos paraba, que es justo lo que veiamos de que que el compresor paraba y arrancaba cada 10 minutos (seccion 1 de la grafica). Ahora deberia hacer de 20 minutos como minimo, aunque le he puesto 3 grados a la consigna para que le de bien.

Dije mal antes la temperatura de la mezcladora, veo ahora en la caja de registro de las valvulas del SR que llega a 32-34, la objetivo es 36, impulsionando a 38, retorno 36. Asi que la mezcladora quizas esta a 34 o asi. Creo que se configuro manualmente poniendo un termometro/sonda en la tuberia en el momento.

@gimliaaa que termostato tienes ? Porque en tu grafica no para, no tiene Tiempo minimo de marcha ? Quiero cambiarlo por uno con wifi y que pueda conectar facil a HA. Este el del SR. Luego tengo otro que me gustaria cambiar algun dia para los Fancoils, calor y frio.
Bueno pues como sospechaba estos días pensando tienes la aerotermia comandada por termostato.
Yo en mi caso no es así. Te explico mi situación
Tengo termostatos orbis neo simples que se le da una temperatura 21.5 en mi caso y una histéresis de 0.3, cuando llega a 21.8 = 21.5 +3 cierra actuadores/válvulas del circuito en cuestión. Y cuando la temperatura baja de 21.5 pues abre actuadores/válvulas y deja que entre agua. Ese era mi funcionamiento hasta el año pasado con caldera de gasoil. AHORA NO LO TENGO ASI.
Tengo los termostatos apagados a día de hoy y los cabezales de las actuadores/válvulas siempre abiertas para que circule agua procedente de mi DI impulsada por la bomba de secundario.
Respecto al funcionamiento de la aerotermia la tengo configurada para funcionar por temperatura de impulsión del agua (vosotros lo tenéis configurado para que funcione por señal de termostato externo). Es totalmente diferente a la vuestra, y además en mi caso fijo de momento la impulsión a una temperatura que no depende de curva, estos 2 últimos días a 35 grados. Con esto la aerotermia va a estar funcionando y mantener la ida a 35 grados modulando caudal y compresor para que esa ida no pase de 37 (35 +2) grados durante al menos 3 minutos creo recordar que ponía en el manual técnico. Con esa temperatura consigo tener unos 22.2 grados en toda la casa. alguna habitación menos 21.8 pero es correcta y yo decido cuando apagarla a día de hoy. Tengo también unos sensores de temperatura zigbee y automatizaciones que me permiten avisarme y/o parar la aerotermia.
1 - ¿Por qué tengo los termostatos orbis apagados y válvulas abiertas? Creo que cuando mejor funciona y modula la aerotermia es con la misma cantidad de agua/caudal a mover en toda la casa. En el momento que cierres circuitos pues varias voulumen de agua a mover y vuelves más inestable la máquina al tener que probablemente recalcular herzios de compresor y caudal de bomba interna.

2.- Por contra te fuerza a partir de una situación de equilibrado hidráulico de los circuitos para que todas las habitaciones/estancias calienten por igual %, por eso es importante una calibración de caudalímetros y colectores inicial.

3.- En caso de impulsión por temperatura del agua como es mi caso, hay una pequeña pega y es que si el compresor estuviese apagado, la bomba primaria de la aertormia siempre está funcionando a ralentí para tener un muestreo de temperatura de ida y retorno para poner el marcha el compresor en el momento que la retorno baje el delta configurado (en mi caso impulso a 35 con delta 5) cuando retorno baje de 30 grados pone compresor en marcha. Aún así a mi no se me para por eso porque para eso ya estoy pendiente con avisos y domótica.

En vuestro caso propongo que hagais una prueba para ver si podeis tener pocos paros de compresor, para ello, pasa por decirle a la aerotermia que no funcione termostato externo como tenéis:

1º- poner la máquina en modo impulsión por temperatura y que no haga caso a las señales de termostato.
Mirad el manual - ajustes instalador - zona y sensor- seleccionalis la zona 1 - (apuntarse que tenéis puesto) y seleccionar temperatura de agua. Seguro que teneis termostato habitación y luego externo (otras marcas) el interno es la misma pantalla de nuestras máquinas que llevan u termostato integrado pero dicen que es malo porque solo mide cambios de sensibilidad por cada grado.

2º En el caso de que tengais actuadores/electrovávulas poned cada termostato de habitaciones/estancias a unos 24 -25 grados para que nunca os corte y cierren válvulas y siempre la máquna trabaje con el mismo volumen de agua en la vivienda. (Yo en mi caso tengo los termostatos apagados) y las vávulas abiertas. Siempre todo el día todos los circuitos de SR están abiertos.

3º Seleccionar la temperatura de impulsión del agua. Eso ya depende de zonas y ubicaciones geográficas y aislamientos y calidades de construccion y pérdidas térmicas de la vivienda. En mi caso impulso ahora a 35, al DI mezcla con temperaturas de 33 y esos 33 son los que entran al SR. Ya cada uno debe selecionar la temperatura de impulsión del agua bien por temperatura fija (mi caso) o curva de compensación.
A menor temperatura mñas tardará en llegar a comfort pero más ahorro elećtrico. Eso ya va en gustos y lo mejor es seleccionar algo intermedio. En caso de radiadores lógicamente esas impulsiones deberían ser mayores entiendo que para probar valdría a unos 45-47 grados.

4º Poned un caudal de bomba de valor medio en la aerotermia para ir probando desde que valor de litros/min máximo partir cuando se ponga el marcha el compresor y que luego la aerotermia irá regulando. En mi caso es 0x5F unos 34 l/min.

5º Poned un modo reducción de ruido medio como ha puesto un compañero antes, si sespecháis que está sobredimensionada. Yo en mi caso la tengo a RR3 (máximo). Con eso es capaz de darme entre 7,6 kw calorifícos a su máximo de hz capada y 4,8 kw al minimo de modulación. Supongo que a medida que avance el invierno oré pasando de RR3 a RR1 en el peor de los casos

6º Observar durante al menos 1 día como se comporta por si hay que variar parámetros como reducción de ruido, temperatura de impulsión o caudal.

Con eso el compresor debería poder tener menos paradas. Recurso que parará cuando la temp de impulsión sea mayor a la de consigna de impulsión + 2grados durante 3 minutos.

No sé si me he explicado bien.

Tomad nota en una libreta de los valores actuales que tenéis en configuración actual por si tenéis que volver a ella.

Hay más soluciones como cambiar termostatos y demás pero antes probaría este modo.
 
Última edición:
Quería dar las gracias por todo el post, y sobre todo a estas indicaciones, gracias a ellas he conseguido que mi aquarea no pare ni una sola vez de 8 de la mañana a 8 de la noche que la apago. Creo que la clave es el caudal de bomba que viene en el modo instalador, que lo tenía en 0x95 o algo así, y lo he dejado en 0x75 si mal no recuerdo. Modo silencioso nivel 2. La bomba secundaria del depósito de inercia la he puesto en velocidad 3 de 4, y la impulsión directa a mis radiadores en 46 grados, a mitad de día consigo los 21 grados en casa.
Veremos a ver cuando lleguen las temperaturas bajo 0, ahora mismo el gasto de la máquina según ella misma es de unos 14 kW al día +-.
Podría el autor del hilo comentar si ha conseguido bajar las 14 paradas a la hora?
Lo dicho mil gracias!!!
Gracias a ti y al resto por participar! la verdad es que estoy aprendiendo mucho y es super util la informacion que se ha publicado!

Pues el titulo del hilo, lo de 14 paradas, era muy poco acertado. Mi conclusion viendo las graficas es que por la configuracion de los termostatos arrancaba solo un minuto la mayoria de las veces del DI, ese minuto ni contaba como tiempo para las estadisticas de arranques por hora, pero si el arranque en si. Solo contaba para ACS que se mantenia mas de 1 minuto. Asi que el 14 saldria de, por ejemplo, 1 hora funcionando el ACS con un arranque, y luego 13 arranques de DI con 0 de tiempo...
 
Perdonar que he estado 2 semanas desaparecido!

Bueno pues como sospechaba estos días pensando tienes la aerotermia comandada por termostato.
Yo en mi caso no es así. Te explico mi situación
Tengo termostatos orbis neo simples que se le da una temperatura 21.5 en mi caso y una histéresis de 0.3, cuando llega a 21.8 = 21.5 +3 cierra actuadores/válvulas del circuito en cuestión. Y cuando la temperatura baja de 21.5 pues abre actuadores/válvulas y deja que entre agua. Ese era mi funcionamiento hasta el año pasado con caldera de gasoil. AHORA NO LO TENGO ASI.
Tengo los termostatos apagados a día de hoy y los cabezales de las actuadores/válvulas siempre abiertas para que circule agua procedente de mi DI impulsada por la bomba de secundario.
Respecto al funcionamiento de la aerotermia la tengo configurada para funcionar por temperatura de impulsión del agua (vosotros lo tenéis configurado para que funcione por señal de termostato externo). Es totalmente diferente a la vuestra, y además en mi caso fijo de momento la impulsión a una temperatura que no depende de curva, estos 2 últimos días a 35 grados. Con esto la aerotermia va a estar funcionando y mantener la ida a 35 grados modulando caudal y compresor para que esa ida no pase de 37 (35 +2) grados durante al menos 3 minutos creo recordar que ponía en el manual técnico. Con esa temperatura consigo tener unos 22.2 grados en toda la casa. alguna habitación menos 21.8 pero es correcta y yo decido cuando apagarla a día de hoy. Tengo también unos sensores de temperatura zigbee y automatizaciones que me permiten avisarme y/o parar la aerotermia.
1 - ¿Por qué tengo los termostatos orbis apagados y válvulas abiertas? Creo que cuando mejor funciona y modula la aerotermia es con la misma cantidad de agua/caudal a mover en toda la casa. En el momento que cierres circuitos pues varias voulumen de agua a mover y vuelves más inestable la máquina al tener que probablemente recalcular herzios de compresor y caudal de bomba interna.

2.- Por contra te fuerza a partir de una situación de equilibrado hidráulico de los circuitos para que todas las habitaciones/estancias calienten por igual %, por eso es importante una calibración de caudalímetros y colectores inicial.

3.- En caso de impulsión por temperatura del agua como es mi caso, hay una pequeña pega y es que si el compresor estuviese apagado, la bomba primaria de la aertormia siempre está funcionando a ralentí para tener un muestreo de temperatura de ida y retorno para poner el marcha el compresor en el momento que la retorno baje el delta configurado (en mi caso impulso a 35 con delta 5) cuando retorno baje de 30 grados pone compresor en marcha. Aún así a mi no se me para por eso porque para eso ya estoy pendiente con avisos y domótica.

En vuestro caso propongo que hagais una prueba para ver si podeis tener pocos paros de compresor, para ello, pasa por decirle a la aerotermia que no funcione termostato externo como tenéis:

1º- poner la máquina en modo impulsión por temperatura y que no haga caso a las señales de termostato.
Mirad el manual - ajustes instalador - zona y sensor- seleccionalis la zona 1 - (apuntarse que tenéis puesto) y seleccionar temperatura de agua. Seguro que teneis termostato habitación y luego externo (otras marcas) el interno es la misma pantalla de nuestras máquinas que llevan u termostato integrado pero dicen que es malo porque solo mide cambios de sensibilidad por cada grado.

2º En el caso de que tengais actuadores/electrovávulas poned cada termostato de habitaciones/estancias a unos 24 -25 grados para que nunca os corte y cierren válvulas y siempre la máquna trabaje con el mismo volumen de agua en la vivienda. (Yo en mi caso tengo los termostatos apagados) y las vávulas abiertas. Siempre todo el día todos los circuitos de SR están abiertos.

3º Seleccionar la temperatura de impulsión del agua. Eso ya depende de zonas y ubicaciones geográficas y aislamientos y calidades de construccion y pérdidas térmicas de la vivienda. En mi caso impulso ahora a 35, al DI mezcla con temperaturas de 33 y esos 33 son los que entran al SR. Ya cada uno debe selecionar la temperatura de impulsión del agua bien por temperatura fija (mi caso) o curva de compensación.
A menor temperatura mñas tardará en llegar a comfort pero más ahorro elećtrico. Eso ya va en gustos y lo mejor es seleccionar algo intermedio. En caso de radiadores lógicamente esas impulsiones deberían ser mayores entiendo que para probar valdría a unos 45-47 grados.

4º Poned un caudal de bomba de valor medio en la aerotermia para ir probando desde que valor de litros/min máximo partir cuando se ponga el marcha el compresor y que luego la aerotermia irá regulando. En mi caso es 0x5F unos 34 l/min.

5º Poned un modo reducción de ruido medio como ha puesto un compañero antes, si sespecháis que está sobredimensionada. Yo en mi caso la tengo a RR3 (máximo). Con eso es capaz de darme entre 7,6 kw calorifícos a su máximo de hz capada y 4,8 kw al minimo de modulación. Supongo que a medida que avance el invierno oré pasando de RR3 a RR1 en el peor de los casos

6º Observar durante al menos 1 día como se comporta por si hay que variar parámetros como reducción de ruido, temperatura de impulsión o caudal.

Con eso el compresor debería poder tener menos paradas. Recurso que parará cuando la temp de impulsión sea mayor a la de consigna de impulsión + 2grados durante 3 minutos.

No sé si me he explicado bien.

Tomad nota en una libreta de los valores actuales que tenéis en configuración actual por si tenéis que volver a ella.

Hay más soluciones como cambiar termostatos y demás pero antes probaría este modo.
Muuuchas gracias @gimliaaa por la gran explicacion, muy interesante, comento algunas dudas, pero me gusta tu plan :emoji_clap::emoji_clap::emoji_clap:

Vale, lo de cambiar a la configuracion a trabajar por Temperatura de Impulsion del agua parece buen paso.

1. Te lo compro. :)

2. Yo aun no he tocado nada de los caudalimetros / colectores, se que el baño principal si calienta algo mas el suelo. Pero el resto diria que esta bien, pero no me importaria revisarlo porque no me fio mucho ya de nada.

3A. Como seria las graficas de la bomba primaria funcionando a ralenti ? Pregunto porque en mis graficas siempre esta la duda de porque cuando el compresor no esta funcionando, a veces hay variaciones de caudal, y variaciones de Temperatura de Impulsion y Retorno. Es como si siempre estuviera recolectando datos o algo asi...

3B. Asi a grandes rasgos, que reglas / avisos tienes automatizadas con los termometros zigbee ? Que cambios haces para evitar que se te pare ?

PRUEBA PROPUESTA - Dudas:


2. Cuando te refieres termostatos apagados, te refieres que el cable que va por los termostatos esta haciendo corto siempre, y los cabezales entonces estan siempre abiertos? Ok. Pero en tu sugerencia de poner los termostatos a 24-25 grados, para que nunca llegue a esa temperatura y este siempre funcionando, mis termostatos especialitos van a estar forzando 3 paradas a la hora por ejemplo. Lo que tendria que hacer es saltarme el termostato y hacer corto en el cable que lo atraviesa, no ?

3. Vale, aqui seria ir jugando con estos parametros para intentar que se pare el minimo y tener buen confort:
3A. La temperatura de Impulsion (la tengo en 36, sin curva ahora mismo).
3B. Mezcladora, creo que la tengo en 28.
3C. No mencionas la velocidad de la bomba secundaria, como la tienes? Sospecho que la tengo la maximo y deberia revisar...

4. Caudal. Ya lo baje de 0x95 a 0x75 y ahora veo que en vez de llegar a maximos de 34L/m, se quedan los maximos alrededor de casi 31L/m. Me parecio ver que con este cambio, en los picos del compresor el Consumo de Energia en modo calor (KW) pasaba de 1.2 a 1.4. Menos caudal, mas consumo. Tiene algo de sentido eso?

5. Ya la tengo puesta en el maximo tambien RR3

6. Buen plan, en cuanto aclare lo del termostato lo pruebo. Aunque tengo otra duda, cuando pare (porque ha pasado de Temperatura de impulsion +2 por 3 minutos), significaria que el DI esta a 37 grados, arrancara otra vez cuando el retorno baje el Delta (5). Lo que tarde el DI en bajar esos 7 grados, no va a ser bastante tiempo ? (considenrando el aislamiento del DI), o que en ese tiempo que el DI ha bajado 7 grados, el SR de la casa puede que haya pegado un bajon considerable causando perdida de confort?

Gracias de nuevo!

PS: pregunta lejana, el armario en terraza donde tengo la unidad exterior que colgue una foto. Me faltan las puertas, al final creo que las voy a montar yo de aluminio. Mis dudas:
1. Deberia dejar alguna rejilla de ventilacion ?
2. Deberia dejar salida de agua por el suelo en caso de que la unidad exterior descargue agua por ejemplo ?
3. Techo y la parte de pared que tiene, son de panel sandwich. No se si vale la pena que la parte de pared que falta y la puerta tengan cierto aislamiento, mas paneles sandwich, para intentar mantener cierta temperatura interior. O que no vale la pena tan a la interperie, que no gaste dinero en aislamiento. En verano por ejemplo le dara casi toda la tarde el sol, sera una sauna.
 
Maldito termostato. El mismo (con otro nombre, Baxi TD1200) les puse yo a mis padres buscando algo sencillo para gente mayor pero sin llegar al extremo de una ruleta. No se puede programar de ninguna manera para que funcione como un simple on/off con una consigna y una histéresis. Hará los ciclos de arranque mínimos salvo que se sobrepase la temperatura de consigna en 1,5º como mínimo. Con gasoil o gas y radiadores, por ejemplo, aún se puede hacer funcionar, con aerotermia es un sinsentido.

De todas formas ya se podía esperar que algo estuviese enviando señales incoherentes a la aerotermia. Yo en tu lugar cambiaba el termostato y esperaba a observar nuevamente como se comporta, partiendo de cero.
Pues si, no hay que fiarse nada... Voy a probar lo que gimliaaa esta comentando, pero si, pinta que cambiare termostatos en algun momento!!!!
 
3A. Como seria las graficas de la bomba primaria funcionando a ralenti ? Pregunto porque en mis graficas siempre esta la duda de porque cuando el compresor no esta funcionando, a veces hay variaciones de caudal, y variaciones de Temperatura de Impulsion y Retorno. Es como si siempre estuviera recolectando datos o algo asi...
A partir de las 14:30 d ehoy puede sver el caudal linea azul de arriba y el compresor (morada) como ha ido bajando
3B. Asi a grandes rasgos, que reglas / avisos tienes automatizadas con los termometros zigbee ? Que cambios haces para evitar que se te pare ?
Cuando tengo configurada la aerotermia por termostato (cuando hay temperaturas suaves como esos 2 o 3 días) tengo 4 termostatos zigbee (salón, matrimonio, hijo, hija) que activan un relé de contacto seco que ponen en marcha compresor y bomba. Simula ser un termostato (es lo que hace un termostato conectado. Así me evito comprar termostatos y utilizar domótica con termostato zigbee que es mucho más barato.

Cuando hay días de frio cambio a impulsar por temperatura de agua y no en "modo termostato" así siempre la pana está encendida y casi nunca para.
Como la tengo algo sobredimensionada en temperaturas suaves si estuviese por "impulsión por temperatura de agua" me arrancaría y pararía cuando la casa ya está caliente.
 

Archivos adjuntos

  • [Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!
    Captura de pantalla de 2023-12-12 20-08-59.webp
    56,4 KB · Visitas: 48
2. Cuando te refieres termostatos apagados, te refieres que el cable que va por los termostatos esta haciendo corto siempre, y los cabezales entonces estan siempre abiertos? Ok. Pero en tu sugerencia de poner los termostatos a 24-25 grados, para que nunca llegue a esa temperatura y este siempre funcionando, mis termostatos especialitos van a estar forzando 3 paradas a la hora por ejemplo. Lo que tendría que hacer es saltarme el termostato y hacer corto en el cable que lo atraviesa, no ?
Mis termostatos originales son un contacto seco que permite dar corriente a una electroválvula abriendo un cabezal para que se mueve un actuador y deje pasar agua al circuito. Pues bien para no darle corriente al cabezal los tengo apagados y el cabezal desacoplado del actuador. No tiene sentido que si quiero siempre tenerlos abiertos darle corriente a lo tonto.
Lo de poner los tuyos a 24-25 era para que hicieses la prueba para tenerlso abiertos todo el día y ver como se comporta la máquina en modo impulsión por temperatura de agua. Siempre abiertos para que haya superficie sobre la que intercambiar ese calor porque si no se te pararía la máquina al darte mas calor del que pudieses disipar.
 
Atrás
Arriba