Consulta Aquarea, 14 arranques por hora!

Ya tienes el DI en paralelo, poco se puede hacer más que cambiarlo por uno de más capacidad.

Lo de tocar la configuración como te han dicho puede mejorar un poco pero no vas a conseguir solucionarlo de todo.
Gracias, cambiarlo por uno mas grande asi a priori diria que descartado, no veo meter mas dinero en esta instalacion ahora mismo. Prefiero ir tocando a ver si consigo mejorarla un poco, y el dia que haya problemas gordos ya veo que hago con esta maquina :emoji_grinning:
 
Yo no creo que los arranques y paradas del compresor estén motivados por un sobredimensionamiento de la aerotermia respecto a la demanda térmica de la vivienda, que eso lo soluciona el termostato y los problemas serán otros.

El origen puede estar o bien en una configuración incorrecta o bien en un sobredimensionamiento respecto al sistema de disipación (común por otra parte en máquinas grandes para superficies relativamente pequeñas de SR por zonificación o por bajo número/tamaño de radiadores). Y creo que tu caso es el primero, por lo siguiente:

1- En la gráfica del post #6 no parece que se cumplan las condiciones que apunta @gimliaaa para que el compresor pare (temperatura de salida > ajuste interno de temperatura +2)

2- En la misma gráfica se aprecia una bajada de la frecuencia del compresor sobre las 12:00 y otra bajada sobre las 15:30. Antes de eso la máquina no ha intentado modular, y el compresor ya estaba parando periódicamente.

Yo antes de tocar nada miraría que hay conectado a EXTERNAL CONTROL (CN 4 en la placa principal) y EXTERNAL COMP SW (CN 210 en la placa opcional si la tienes). https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-WH-ADC1216H6E5.pdf paginas 53 y 54.

Si hay algo conectado en esos contactos, ver de donde viene y verificar que hay continuidad cuando el compresor para.
 
Por partes.
En modo ACS hasta que no llega el sensor de temperatura de ACS (en el tanque ACS interno de la biblock, dentro de la "nevera") hasta la temperatura de consigna de ACS, en tu caso 45 grados el compresor no pararía, muy raro que te salte y si hace falta porque no llegase según parámetros configurados podría saltar una resistencia interna del depósito de ACS (configurada en menu instalador, nuestra máquina tiene 6kw de resistendia eléctrica adicional y yo la tengo capada a 3kw, pero nunca me ha saltado y se). Ten en cuenta que en modo ACS quieres calentar 180 litros de depósito y cuanto antes o eficientemente mejor, para eso está ese modo, por eso el compresor no para hasta llegar a esa consigna.

Respecto a los paros de compresor en el modo calor o frío lo tengo más que visto por míos datos de heishamon. De hecho me equivoqué al dar las cifras (hablaba de cabeza respecto a modo frío/refrescante). Te desgloso y adjunto pantallazo del manual de servicio.

- modo calor (invierno): el compresor parará cuando la diferencia entre ida de impulsión y consiga sea mayor a 2 grados continuamente durante 3 min. Por eso ella baja antes hz hasta 19 hz como mínimo o caudal para que esa diferencia no se sobrepase modulando, y si se sobrepasa pues para. Si se sobrepasa es que tu casa demanda menos de lo que la máquina puede dar con esos parámetros de delta, temperatura de impulsión etc.
- modo refrescante (verano) el compresor parará cuando la diferencia entre ida de impulsión y consiga sea mayor a -1.5 grados continuamente durante 3 min.Ver el archivos adjunto 24445
Respecto al DI (punto 6 de tu respuesta) aunque te han puesto un DI, mezclando ida y retorno, tiene pinta que no puedes gestionarlo desde la máquina, me explico, para gestionar el DI, necesitas:
- una placa base opcional
- una sonda de temperatura para DI
- una sonda de temperatura de impulsión de agua a la salida del DI hacia tu SR.
Con eso la máquina es capaz de saber la diferencia entre lo que impulsa ella misma antes de llegar al DI, la temperatura del DI y lo que sale del DI para poder ella autogestionar esos parámetros. No es indispensable tener eso si sabes entender como funciona tu aerotermia, básicamente tendrás una diferencia de unos 3-4 grados entre la temperatura de impulsión de la máquina y lo que entre por la ida a tu SR, si tienes un termostato en el DI podrás verlo. En mi caso tengo compradas esas sondas y estoy a la espera de sacar tiempo y ponerla, pero entendiendo que impulso a 35 grados, en mi DI la temperatura es de 32 y eso es la temperatura que le llega a mi SR, y el retorno del SR a la máquina llega a unos 29 grados esos 3 grados de diferencia es lo que está demandando el suelo que irá incrementándose/decrementándose dependiendo de temperaturas exteriores y configuraciones de caudal e impulsión

Te adjunto gráfica de mi máquina hoy desde que la encendí a las 08:15 hasta que la apague dentro de unas poscas horas, porque al ser día de temperaturas muy suaves tirando a cálidas solo necesito poco aporte de calor a la casa para mantener una temperatura estable.

También te adjunto gráfica del día 7 de octubre con la arotermia funcionando hasta final de la noche porque ese día hizo más frio en ese día 1 solo paro a media mañana para hacer ACS.

Hago hincapié en que mi casa al ser de 2010 el aislamiento es peor y por ende ante una máquina sobredimensionada tengo más margen para poder disminuir paros y arranques en temperaturas tirando a frescas.
En en caso de días como hoy muy suaves y cálidos o impulso a poco caudal y temperatura o corto antes para evitar esos paros y arranques

@gimliaaa Se agradecen las explicaciones, todavia me queda mucho por aprender!

Resistencia - Vale, la parte de ACS creo que la entiendo bien. Aunque donde esta lo de la resistencia electrica adicional a 6-3k ? Creo que lo tengo todo deshabilitado. Yo veo:
- seccion de Usuario veo la parte de Resisitencia de deposito = Apagado (y no me deja cambiarlo. Si, pone Resisitencia :emoji_laughing:).
- seccion Instalador, viene Capacid. resistencia en blanco y tampoco deja cambiarlo. Y Resisitencia de deposito = Interno, y tampoco deja cambiarlo. Puede ser la resistencia sea opcional ? quizas para clima climas mas suaves no se pone...

Paros de compresor - estaba dandole vueltas a lo que comenta @Cabrito:
En la gráfica del post #6 no parece que se cumplan las condiciones que apunta @gimliaaa para que el compresor pare (temperatura de salida > ajuste interno de temperatura +2)
Pensando que no se cumple, pero mirando otra grafica mas en detalle, veo que quizas aqui la diferencia entre impulsion y retorno es de mas de 2 grados durante 3 minutos. Pero no se si lo he retorcido mucho, en verdad se deberia ver la diferencia con la impulsion objetivo, no ?
[Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!


Funcionamiento del DI - vale, entiendo lo que haria falta para gestionarlo desde la maquina, que no es este caso. En el DI no hay termostato. Ok, entonces como lo veo seria algo asi:
- La maquina mete el agua de impulsion a 32 (segun la curva) al DI, y a la vez retorna agua del DI a la maquina. La que retorna daria el valor de Temperatura del agua de retorno. Y se activara el compresor cuando se pase el Delta T configurado para calor, lo tengo en 5 grados. Aunque mirando graficas no veo que se cumpla esto del todo...
- Cuando un termostato del SR se activa, enciende la bomba externa del SR y circula agua caliente del DI al SR con temperatura limitada por la mezcladora a 28-30 o asi (tengo que revisar eso). Esto no significa que el DI se vaya a calentar con agua de impulsion inmediatamente cuando el termostato del SR se activa. Puede que en el DI haya margen para calentar el SR sin impuslionar, por un rato, hasta que baje la temperatura del DI.

Caudal - Comentas que tu caudal seleccionado es 0x5F. Yo veo: Caudal - Servicio Maximo = 0x96, que seria 150, y el tuyo 95. L/m supongo. Veo bastante diferencia, aunque entiendo que este es el Maximo permitido, en las graficas normalmente veo que trabaja a un caudal de 34 y algunos picos de 20 o 40.


Nuevo tema!

Arranques por hora - el numero de arranques por hora estoy viendo que hay que cogerlo con pinzas, quizas es algo evidente, pero yo no habia caido. Lo que veo de las graficas es que los picos de arranque/parada no cuentan nada para el tiempo, pero si como un arranque. En cambio cuando trabaja con ACS, como el compresor arranca y se mantiene, esa parte si cuenta como tiempo. Conclusion, anoche ACS trabajo menos de una hora, un solo arranque, y para el DI tuvo 77 arranques, por lo que en el Estado de la maquina me aparecen las mismas horas de funcionamiento pero con 78 arranques mas...vamos que hasta que no consiga que se mantenga cuando arranque, no vale de mucho ese numero.
[Nergiza.com] Aquarea, 14 arranques por hora!
 
Yo no creo que los arranques y paradas del compresor estén motivados por un sobredimensionamiento de la aerotermia respecto a la demanda térmica de la vivienda, que eso lo soluciona el termostato y los problemas serán otros.

El origen puede estar o bien en una configuración incorrecta o bien en un sobredimensionamiento respecto al sistema de disipación (común por otra parte en máquinas grandes para superficies relativamente pequeñas de SR por zonificación o por bajo número/tamaño de radiadores). Y creo que tu caso es el primero, por lo siguiente:

1- En la gráfica del post #6 no parece que se cumplan las condiciones que apunta @gimliaaa para que el compresor pare (temperatura de salida > ajuste interno de temperatura +2)

2- En la misma gráfica se aprecia una bajada de la frecuencia del compresor sobre las 12:00 y otra bajada sobre las 15:30. Antes de eso la máquina no ha intentado modular, y el compresor ya estaba parando periódicamente.

Yo antes de tocar nada miraría que hay conectado a EXTERNAL CONTROL (CN 4 en la placa principal) y EXTERNAL COMP SW (CN 210 en la placa opcional si la tienes). https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-WH-ADC1216H6E5.pdf paginas 53 y 54.

Si hay algo conectado en esos contactos, ver de donde viene y verificar que hay continuidad cuando el compresor para.
1. Pensaba que tampoco se cumple, pero ahora tengo dudas, comentado en el post anterior.
2. Totalmente, en ACS veo que modula bien, para DI nunca, o yo no lo he visto. Sobre esto, de forma simplista, si la diferencia entre ACS y DI es la temperatura de impulsion:
- ACS 50 aprox
- DI 30 aprox. Aunque la Temperatura de impulsion objetivo esta a 32, la conseguida suele estar 1.5 grados por arriba o por debajo (el que se quede por debajo, y no llegue, no lo entiendo la verdad...).

Lo digo porque quizas una prueba facil seria poner DI a mas temperatura, Directa 40 por ejemplo y ver si asi arranca y modula bien. O poner ACS a 32 (a probar cuando lo tenga bajo de temperatura) a ver si arranca bien o si le pasa como al DI.

Placa opcional no tengo. El CN 4 lo mirare mañana.

Gracias @Cabrito se agradece escuchar opiniones distintas!
 
Algo que no entiendo del todo, y no se si es normal, por si esta relacionado con esto, cuando el compresor trabaja con el SR, captura 1:
- Temperatura de impulsion (objetivo) es de 32 grados, ok, segun curva de compensacion mencionada.
- Temperatura de impulsion, va variando entre 30.5 - 28.25

Me resulta raro, ya que para ACS, captura 2, la temperatura de impulsion supera con creces a la deseada, pero en SR se queda corta:
- Cuando la temperatura objetivo del deposito es 45
- Temperatura de impulsion objetivo llega a 57
- Temperatura de impulsion llega como mucho a 55

La curva de compensacion me la puso el de la garantia de Panasonic, y no he tocado nada aun. Quizas es hora de probar cambios e ir chequeando los arranques...

Ver el archivos adjunto 24428
Ver el archivos adjunto 24430
Este procedimiento es normal. Para conseguir los 45 hay que hacerlo lo antes posible y el equipo va a su máxima expresión. En suelo radiante, va trabajando con el retorno y por eso hay variaciones y nunca vas a mantener una temperatura digamos estable, a no ser que elimines inercias, termostatos y cacharros innecesarios que os da por meter en las viviendas. Pero claro para eso tendrías que haber montado una de 4 KW.

El modo silencio puede ''esconder'' el problema en determinadas fases del año, pero nunca resolverlo, casi a veces agravarlo.

Falta de regulación es toda aquella instalación que en el 2023, que trabaja con impulsiones fijas... un lastre MADE IN SPAIN... comprar equipos de 10.000 y manejarlos con termostatos de ruleta.

Suerte
 
DI de 60L.

PS: los agujeros de la pared es de la instalacion inicial que se quedo a medias, y luego un segundo equipo, que parece que sabia mas, la completo.

PS2: esta en el exterior, terraza, techo y laterales de aluminio. Aislante en tuberias parece de 3.5cm. Tengo pendiente cerrar el armario. Super caro todo, por cerrarlo con puertas de aluminio me piden 2.5k-3k... voy a poner unos marcos de aluminio y persianas venecianas por proteger un poco de sol-viento-lluvia.
Ver el archivos adjunto 24442Ver el archivos adjunto 24443Ver el archivos adjunto 24444
Bueno, el montaje no está mal... es decir se han visto cosas mucho peores con esta marca. Al menos buen aislante y circuitos separados mediante grupos (aunque esto casi que no era necesario).

Al final el gran problema que tienes es: control de equipo bastante básico o poco estrujado y una supradimension de potencia. La temp -78 es porque NO HAY SENSOR a bordo, cosa que no entiendo.

En casos así, para gestionarlo bien, se puede generar una curva igual o distinta para cada zona.

Por ejemplo, si generamos una curva igual (2 zonas de suelo) no se necesita mezcla, aunque depende la casa podría necesitarlo también.

Si generamos dos curvas distintas (radiadores y suelo) necesitamos mezclar al menos la del suelo, ya que la curva de radiadores es la que va a decir al equipo la temperatura máxima de inercia que debe imprimir, y en función de cómo se va alcanzando la temperatura en el depósito modular el equipo.

Para ello hacen falta dos termostatos - sonda uno en cada zona, con funciones de compensación, ya que una cosa es lo que el sistema calcula y otra lo que pasa en la zona... y esto con termostatos de ruleta o TADO o Google, o chorraditas de esas, pues no se consigue.

Solo picos y mas picos...

Saludos.
 
seccion Instalador, viene Capacid. resistencia en blanco y tampoco deja cambiarlo. Y Resisitencia de deposito = Interno, y tampoco deja cambiarlo. Puede ser la resistencia sea opcional ? quizas para clima climas mas suaves no se pone...
a mi ahí me da la opción 3kw o 6kw
 
Pensando que no se cumple, pero mirando otra grafica mas en detalle, veo que quizas aqui la diferencia entre impulsion y retorno es de mas de 2 grados durante 3 minutos. Pero no se si lo he retorcido mucho, en verdad se deberia ver la diferencia con la impulsion objetivo, no
Cité en el mensaje que es ka diferencia entre temperatura de impulsión y la de consigna (no la de retorno). De hecho esa marca que has hecho la impulsión no ha llegado a retorno
 
Caudal - Comentas que tu caudal seleccionado es 0x5F. Yo veo: Caudal - Servicio Maximo = 0x96, que seria 150, y el tuyo 95. L/m supongo. Veo bastante diferencia, aunque entiendo que este es el Maximo permitido, en las graficas normalmente veo que trabaja a un caudal de 34 y algunos picos de 20 o 40.
Ese número 95 o 150 o lo que sea no se traduce directamente en l/min sino que es una escala interna que se corresponde con un valor final de l/min. Para que te hagas una idea mi valor 0x5F son unos 33l/min al máximo
 
Buenas por curiosidad. Como máximo la nuestra impulsa por compresor a 55 grados. Todo lo que sea por encima de ahí entran resistencias eléctricas y por ende el consumo eléctrico se va a disparar y bastante.
En este foro hay gente que impulsa con radiadores a menos temperatura. A 52 grados seguro que chupa lo suyo. Lo lógico sería poner una temperatura de impulsión algo más baja y que trabaje el compresor a menor ritmo durante más horas. De esta forma ganarás confort y alargas el ciclo de vida de compresor al forzarle el régimen de trabajo a menos hz. Es posible que con modo 2 en meses de invierno tengas suficiente. Seguro que en modo 2 esos 12kw serán unos 8-9kw de potencia que para esa superficie salvo aislamientos malos tengas más que de sobra.

Con aerotermias hay que quitarse de la cabeza el funcional como si fuese caldera de gasóil de arranco/paro varias veces a demanda. Es mejor impulsar de continua a frecuencias de trabajo estables y cómodas para el compresor. Eso si o si implica tenerlas funcionando más tiempo a menor temperatura de impulsión. Y ahí cada casa/clima/sensación de confort personal es un mundo..
Hola! A 52 grados hasta que llega a esa temperatura gasta aprox. entre 2 kW/h y 2.5. Una vez ahí se nota que algo modula y baja su consumo A 1,5 kW/h más o menos. Lo controlo por al app de la fotovoltaica, que al principio estaba asustado por si gastaba demasiado, pero me ha sorprendido. Estoy acostumbrado a la caldera de hueso de aceituna, y ya el año pasado fue una ruina, y eso fue lo que hizo que diera el cambio a la aerotermia, por lo que de momento estoy súper contento con este gasto.

Estoy haciéndome a la máquina, impulso alto en horas solares, porque tengo la ayuda de 5,5 kw de fotovoltaica, y al salirme esas horas gratis, trato de calentar más la casa ahí, luego bajo la impulsión a 45 para mantener.

Como bien has dicho cada casa es un mundo, no nos gusta dormir con calor, y apagamos por la noche, con lo que la casa baja 2-3 grados (con frío de 0-5 grados) que luego hay que subir, quizás tendríamos que cambiar hábitos pensando en eficiencia energética.

Quería preguntarte si sabes cómo se puede subir esa temperatura de 55 grados hacia arriba, solo por saberlo, por prevenir posibles días bajo cero, aunque imagino que esos días no apagaremos x la noche.

Mil gracias por vuestros consejos, si no fuera por estos foros más de uno andaríamos perdidisimos, yo el primero.
 
Estoy haciéndome a la máquina, impulso alto en horas solares, porque tengo la ayuda de 5,5 kw de fotovoltaica, y al salirme esas horas gratis, trato de calentar más la casa ahí, luego bajo la impulsión a 45 para mantener.
Idem, en mi caso aprovecho luz solar para impulsar algo más cuando el tiempo es más fresco.
De todas las formas esos 2.5kw/h dependerán y mucho de la temperatura exterior. A menos temperatura más le costará y por tanto más consumirá y rendimiento COP bajará. Será mi primer invierno con aerotermia y estoy a la espera de ver como la temperatura exterior influirá y en qué porcentaje en el consumo.
 
Yo antes de tocar nada miraría que hay conectado a EXTERNAL CONTROL (CN 4 en la placa principal) y EXTERNAL COMP SW (CN 210 en la placa opcional si la tienes). https://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/SM-WH-ADC1216H6E5.pdf paginas 53 y 54.

Si hay algo conectado en esos contactos, ver de donde viene y verificar que hay continuidad cuando el compresor para.
No hay nada conectado al CN 4 - External Control 1.
Que estabas buscabas , que quizas hubiera un controlador externo que cortaba la continuidad para parar la maquina?
 
Atrás
Arriba