Hola, tengo el suelo refrescante funcionando desde hace unas semanas que empezó el calor.
He estado impulsando el agua a 15º.
La temperatura exterior ha sido de unos 30-32 grados.
Todo ha ido bien.
Pero estos últimos días que ya tenemos 36-38º grados, estoy teniendo muchos arranques y paradas, pero no todo el día. Solo a ciertas horas.
Con el suelo radiante entiendo que ocurre por los desescarches, pero ahora en verano con el suelo refrescante por qué es?
He probado a poner la temperatura de impulsión a 16º. Parece que hay menos, pero todavía muchos.
Si la subo más ya casi no noto el frescor (sobre todo en días muy calurosos), así que no me vale seguir subiendo.

Os pongo un pantallazo del consumo que me muestra la aplicación de las placas solares, que aunque es el consumo de toda la casa, pero sirve para ver los horarios de los picos.
Por ejemplo, en la noche, se supone que la humedad relativa es mayor cuando va a amanecer, y por tanto podría entender que en ese momento hubiese mas arranques, pero sin embargo, en ese rato va bien, y en cambio de madrugada es cuando aparecen.
Esa gráfica es con la misma temperatura de impulsión todo el día. 16º.
Esto es en Zaragoza, que se supone que es un clima seco.

En definitiva, a ver si alguien me puede explicar porque se producen arranques y paradas en suelo refrescante, porque voy perdido.

[Nergiza.com] Arranques y paradas con suelo refrescante
 
Probablemente porque está sobredimensionado y/o tiene un volumen de agua demasiado bajo para la máquina. Hay depósito de inercia? M2? potencia máquina?
 
deposito de 50l creo.
Unos 160 m2, aunque la mayoría del tiempo solo 80m2, porque el termostato de la otra planta no se enciende a no ser que haga mucho calor.
Potencia 11Kw.

Pero una vez dicho esto, si está sobredimensionada, lo estará a las 2 de la mañana y a las 4 también ¿no?
Me refiero que la misma máquina, a unas horas va bien y en otras hace más arranques.
 
pues eso de que tengas un temrostato cortando circuito y dejando sólo 80m2 para una máquina de 11kw puede tener bastante que ver

trata de prescindir de la zonificación y regular las zonas por caudal, no cortando el paso del agua
 