Diferencial extraño, ayuda

Tu estas convencido de que tiene cables de 2,5 para el alumbrado
para nada, de hecho desde el primer momento dije que el unico problema que le veia de momento era que precisamente hubieran usado cables de 1,5mm

permiteme añadir otro supuesto;
pongamos que el magneto del horno hubiera sido de 20A (tiene 16A y tampoco conocemos la seccion del cable instalado). Surge un problema en el horno y este demanda 25A.
¿que elemento protegera la instalacion?
 
los que esten puestos estarian protegidos por el icp de 15A
Eso sabemos que no es cierto, tu mismo has dicho porque la iluminación no está conectada a los PIA...

Si estuviera conectada a la PIA de 15A sería asumible. Pero todo apunta a que no. Y eso en mi opinión es muy peligroso, estás permitiendo que por cables de 1,5mm^2 a lo sumo circulen 40A

yo no digo que sea una instalacion ideal, pero sobran los comentarios como que es una bomba de relojeria, que si en nada habra un incendio...
Es la única manera que la gente reflexione.

Si tu le vas sacando importancia ellos aun le sacarán más importancia. Y es entonces cuando ocurren los accidentes...
 
¿que elemento protegera la instalacion?
El PIA no?


Suponte que hay un fallo en el circuito de iluminación y que se demandan 35A. Que protección va a cortar esa corriente que está pasando por un cable de 1,5mm^2?
 
Si estuviera conectada a la PIA de 15A sería asumible. Pero todo apunta a que no. Y eso en mi opinión es muy peligroso, estás permitiendo que por cables de 1,5mm^2 a lo sumo circulen 40A
No has pillado todavia la idea de lo que digo.

Las luces y los enchufes van directos al diferencial sin pasar por ningun magneto, y este CUELGA del ICP de 15A. El ICP de 15 es el que actuara y protegera los cables de iluminacion sean los que sean y excedan de 15A. No hay manera alguna de que la corriente suba hasta los 40A nominales del diferencial porque el ICP de 15 saltara siempre antes. Incluso en el supuesto que ponia de un PIA de 20 para horno, con toda seguridad saltara antes el ICP de 15.
Sobre los magnetos instalados de 16A... mi apuesta es que tambien saltara antes el ICP de 15A.
 
  • Me gusta
Reacciones: mbc
No has pillado todavia la idea de lo que digo.

Las luces y los enchufes van directos al diferencial sin pasar por ningun magneto, y este CUELGA del ICP de 15A. El ICP de 15 es el que actuara y protegera los cables de iluminacion sean los que sean y excedan de 15A. No hay manera alguna de que la corriente suba hasta los 40A nominales del diferencial porque el ICP de 15 saltara siempre antes. Incluso en el supuesto que ponia de un PIA de 20 para horno, con toda seguridad saltara antes el ICP de 15.
Sobre los magnetos instalados de 16A... mi apuesta es que tambien saltara antes el ICP de 15A.
Ahora te he entendido.

:)
 
para nada, de hecho desde el primer momento dije que el unico problema que le veia de momento era que precisamente hubieran usado cables de 1,5mm

permiteme añadir otro supuesto;
pongamos que el magneto del horno hubiera sido de 20A (tiene 16A y tampoco conocemos la seccion del cable instalado). Surge un problema en el horno y este demanda 25A.
¿que elemento protegera la instalacion?
Debería proteger el circuito el Magneto de 20A peeeero, tenemos en cabecera un icpm de 15A, así que para responder se tendrían que comparar las curvas de disparo de ambos.

El Magneto está sobrecargado en 1,25 veces y el icpm en 1,66.

Según catálogo antiguo de Merlín guerin, Magneto curva c, con sobre carga 1,25 tiempo de disparo aproximado 35 segundos

Icpm con sobre carga de 1,66 desconectara antes de 15min.


Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
 
Última edición:
Debería proteger el circuito el Magneto de 20A peeeero, tenemos en cabecera un icpm de 15A, así que para responder se tendrían que comparar las curvas de disparo de ambos.

El Magneto está sobrecargado en 1,25 veces y el icpm en 1,66.

Según catálogo antiguo de Merlín guerin, Magneto curva c, con sobre carga 1,25 tiempo de disparo aproximado 35 segundos

Icpm con sobre carga de 1,66 desconecte antes de 15min.

Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
¿Quiere eso decir que si por el circuito de iluminación (suponemos 1,5mm2) se demandan 25A el único elemento que protegería, que es el ICP, cortará en menos de 15 minutos?
 
¿Quiere eso decir que si por el circuito de iluminación (suponemos 1,5mm2) se demandan 25A el único elemento que protegería, que es el ICP, cortará en menos de 15 minutos?
El icpm es un elemento de control, y no protege la instalación. Cómo indique más arriba está expresamente prohibido por reglamento su uso como protección.

Su función es limitar la potencia máxima contratada. Por eso su curva de disparo es más lenta que la de un Magneto. Y por eso no sirve de protección.

En el ejemplo hablamos de un icpm de 15A con una sobrecarga de 1.66 veces su intensidad nominal.

Y si, mirando el catálogo los más modernos tienen la capacidad de corte magnético, pero a partir de 8 veces su intensidad nominal. Pero viendo el esquema que algunos antiguos, los más viejos carecen de protección magnética.

Un apunte, en caso de cortocircuito la intensidad tiende a ser infinito.

Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
 
Ha venido hoy el electricista de las fincas, pero... no tenia mucha idea creo... pero bueno me ha cambiado el diferencial y dice que si sigue saltando que pondrá dos magnetotermicos mas para aislar la conexion en el caso que volviese a saltar...

[Nergiza.com] Diferencial extraño, ayuda


Es el diferencial Schneider
 
Me da que ese chispas.... Sin comentarios

Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk

Efectivamente. Que un supuesto profesional vea eso sin magneto y no haga ni diga nada...

Guardate el diferencial viejo, que me da que el tema no va por ahí.

Visto el tema, seguro que no llevaba un multifunción para comprobar fallos de aislamiento ni tampoco habra testeado el salto de diferencial. Ha cambiado a ver si suena la campana. ¿Me equivoco?
 
Ya pero bueno al menos me ha cambiado el diferencial y gratis porque estoy de alquiler, y ya me ha comentado que si sigue saltando volveran hasta que funcione todo bien... lo que quería es que me diera algo de seguridad...

También es posible que mi anterior diferencial no funcionase bien.

Si juno4, no llevaba nada de eso... pero bueno... mejor lo que ha hecho que no haya hecho nada no? es que estoy desesperado no se que hacer... imagínate por un casual que el diferencial que tenia estaba roto...

por cierto cuanto suele costar un diferencial superinmunizado???
 