Si la configuración de la bomba es externa no tienes problema.
La caldera si te deja bajar temperatura, pero por configuración de su propio cuadro de mando interno, por debajo de 44/46° deja de mandar corriente a la bomba, con lo que la bomba va estar con arracadas y paradas ,(arranca la bomba por encima de 46 cuando la caldera se calienta por inercia al no sacar calor y para por debajo de 44 para mantener temperatura a la caldera y evitar condensaciones), pero esto es si la corriente la coge de la salida del cuadro de caldera, si la corriente la coge fuera del cuadro, la bomba ya no la comanda la caldera.
Asií lo tuve que hacer yo para poder hacer la prueba caldera a 44 grados y bomba comandada desde el exterior. Si tú ya la tienes así no tienes problema en hacer la prueba.
La caldera si te deja bajar temperatura, pero por configuración de su propio cuadro de mando interno, por debajo de 44/46° deja de mandar corriente a la bomba, con lo que la bomba va estar con arracadas y paradas ,(arranca la bomba por encima de 46 cuando la caldera se calienta por inercia al no sacar calor y para por debajo de 44 para mantener temperatura a la caldera y evitar condensaciones), pero esto es si la corriente la coge de la salida del cuadro de caldera, si la corriente la coge fuera del cuadro, la bomba ya no la comanda la caldera.