Consulta Duda aerotermia chalet 350m radiadores aluminio

Si la configuración de la bomba es externa no tienes problema.
La caldera si te deja bajar temperatura, pero por configuración de su propio cuadro de mando interno, por debajo de 44/46° deja de mandar corriente a la bomba, con lo que la bomba va estar con arracadas y paradas ,(arranca la bomba por encima de 46 cuando la caldera se calienta por inercia al no sacar calor y para por debajo de 44 para mantener temperatura a la caldera y evitar condensaciones), pero esto es si la corriente la coge de la salida del cuadro de caldera, si la corriente la coge fuera del cuadro, la bomba ya no la comanda la caldera.
Asií lo tuve que hacer yo para poder hacer la prueba caldera a 44 grados y bomba comandada desde el exterior. Si tú ya la tienes así no tienes problema en hacer la prueba.
 
Si la configuración de la bomba es externa no tienes problema.
La caldera si te deja bajar temperatura, pero por configuración de su propio cuadro de mando interno, por debajo de 44/46° deja de mandar corriente a la bomba, con lo que la bomba va estar con arracadas y paradas ,(arranca la bomba por encima de 46 cuando la caldera se calienta por inercia al no sacar calor y para por debajo de 44 para mantener temperatura a la caldera y evitar condensaciones), pero esto es si la corriente la coge de la salida del cuadro de caldera, si la corriente la coge fuera del cuadro, la bomba ya no la comanda la caldera.
Asií lo tuve que hacer yo para poder hacer la prueba caldera a 44 grados y bomba comandada desde el exterior. Si tú ya la tienes así no tienes problema en hacer la prueba.
Estupendo. Hace poco se estropeo y me pusieron una de esas con un display de segmentos en los que configuras la temperatura en la que arranca al lado de la bomba. Pondre 40 ahi y espero que no explote todo. A las malas la prueba sera de unos cuantos días…🤣🙏

Muchas gracias por tu aclaración!
 
En primer lugar, hay que analizar el clima de la zona. 3000L de gasóleo en Orense, son 25.000 KWH sí, pero en 4 meses. Por tanto un equipo de 12 Kw es muy muy justo. No caigamos en el error... no es igual 25.000 en 3 meses que en 6 meses... Por eso hay que usar buenos simuladores y herramientas de cálculo.

El SCOP de un equipo hoy con R290 es bastante mas que el 2,5 que calcula @Irenergía y están mas cerca de 4 que de 2, por tanto el ahorro es mayor. Mas o menos unos 800-1000€ anuales de consumo.

Si a esto añadimos que después de instalar un buen equipo que tenga un buen control (compensación interior, compensación exterior, temperatura de flujo variable según lo anterior y etc...), añades otro 10% fácil en ahorro ya que no hay paradas innecesarias ni picos.

Si las plantas disponen de tuberías independientes en una casa tan grande conviene zonificar por plantas e instalar una inercia. Si está todo unificado, pues mejor una zona común.

Al menos 15 KW hacen falta aquí. Conozco bien el clima y basado en referencias, 10 o 12 no le llegan en esa pedazo casa. Mas tirar a 15 o 18 KW.

Si va a necesitar alta o baja, no depende tanto del tipo de radiador, sino del tipo de uso. Un usuario que asimile lo que es trabajar a pérdidas pasará muchas horas a baja. Uno que no, pues haciendo paradas pasará menos horas pero a más temperatura.

Saludos.
 
En primer lugar, hay que analizar el clima de la zona. 3000L de gasóleo en Orense, son 25.000 KWH sí, pero en 4 meses. Por tanto un equipo de 12 Kw es muy muy justo. No caigamos en el error... no es igual 25.000 en 3 meses que en 6 meses... Por eso hay que usar buenos simuladores y herramientas de cálculo.

El SCOP de un equipo hoy con R290 es bastante mas que el 2,5 que calcula @Irenergía y están mas cerca de 4 que de 2, por tanto el ahorro es mayor. Mas o menos unos 800-1000€ anuales de consumo.

Si a esto añadimos que después de instalar un buen equipo que tenga un buen control (compensación interior, compensación exterior, temperatura de flujo variable según lo anterior y etc...), añades otro 10% fácil en ahorro ya que no hay paradas innecesarias ni picos.

Si las plantas disponen de tuberías independientes en una casa tan grande conviene zonificar por plantas e instalar una inercia. Si está todo unificado, pues mejor una zona común.

Al menos 15 KW hacen falta aquí. Conozco bien el clima y basado en referencias, 10 o 12 no le llegan en esa pedazo casa. Mas tirar a 15 o 18 KW.

Si va a necesitar alta o baja, no depende tanto del tipo de radiador, sino del tipo de uso. Un usuario que asimile lo que es trabajar a pérdidas pasará muchas horas a baja. Uno que no, pues haciendo paradas pasará menos horas pero a más temperatura.

Saludos.
Muchísimas gracias por tu aportación y tu tiempo.
No se si es el lugar y la forma adecuada pero te puedo enviar un mensaje privado a ver si tu o la empresa para la que trabajas podría llegar a hacerme la instalación. Aunque he aprendido (y sigo) aprendiendo mucho claramente me he dado cuenta que gran parte del éxito va a depender de encontrarme a un técnico/empresa buena.

Un saludo
 