Consulta dudas cambio gasoil por aerotermia zaragoza

  • Iniciador del tema Iniciador del tema jms
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Si tienes 210 elementos como dices, a 45 grados de impulsión y 40 de retorno, tienes un ∆T de unos 22°. Eso es aproximadamente unos 40W por elemento, o sea que será una potencia mínima a 45° más o menos de 8KW
O sea que con un COP de 3.4, te vas a 2.4 KW eléctricos.
La Aerotermia es eficiente, pero no gratis.
Tienes una casa bastante grande y del 2000 con bastantes perdidas, como la mía.
Una de 15 KW no está tan lejos de las necesidades.
Luego todo no es COP de 3.4... días fríos te obligará a impulsar a más de 45, si quieres tener una temperatura confortable en la vivienda
ojo con esos cálculos... los 2,4 kw que mencionas son sólo necesarios para calentar el agua desde temperatura ambiente (20 grados) . UNa vez hecho, la aerotermia sólo tiene que meterle el delta de lo que haya perdido en el retorno, en tu ejemplo cinco grados, en realidad probablemente más cerca de diez y ahí ya la potencia calorífica a generar es mucho menos, y si está sobredimensionada empexamos con los arranco/paro...
 
ojo con esos cálculos... los 2,4 kw que mencionas son sólo necesarios para calentar el agua desde temperatura ambiente (20 grados) . UNa vez hecho, la aerotermia sólo tiene que meterle el delta de lo que haya perdido en el retorno, en tu ejemplo cinco grados, en realidad probablemente más cerca de diez y ahí ya la potencia calorífica a generar es mucho menos, y si está sobredimensionada empexamos con los arranco/paro...
Toda la razón, de hecho si tengo que ampliar radiadores tampoco es mucho problema, que soy fontanero.. se empalman unos a otros, alguno se cambia a 70 de alto, y así intento impulsar más bajo, aunque mi primera idea es dejarlos como están, el meter 60 elementos más a la instalacion en dinero no es ningún pastizal.
Y hablado de arranques y paros, en lo que más dudas tengo en el DI, en el calculador de instalaciones de vaiilant me recomiendan un 100 litros, pero al decirle que hay 3 zonas tampoco me deja ponerlo en serie, puesto que por defecto el entiende que pones 3 zonas con 3 bombas independientes, cosa que no a ser así.

Creéis que ponerla en serie es buena idea? Teniendo en cuenta que las válvulas de zona son todas de 3 vías, cuando están cerradas vuelve por el retorno de la casa, están con llaves para regular la cantidad de retorno, mi idea es dejar la planta calle y arriba siempre abiertas y que funcione la calefacción con el sensor home, y la de la bodega dejarle algo abierto el retorno pero poco. Así el caudal lo regulará la aerotermia, lo que pasa es que en el desescarche no sé si le afectará o no el estar así. Y poniéndolo en serie pondrías más grande? Es que 100 litros para esta máquina a mí me parecen pocos, yo bajo mi punto de vista pondría 150-200, pero como sale eso en el configurador..

Pasarías de ponerlo en serie y lo pondríais en paralelo?
 
ojo con esos cálculos... los 2,4 kw que mencionas son sólo necesarios para calentar el agua desde temperatura ambiente (20 grados) . UNa vez hecho, la aerotermia sólo tiene que meterle el delta de lo que haya perdido en el retorno, en tu ejemplo cinco grados, en realidad probablemente más cerca de diez y ahí ya la potencia calorífica a generar es mucho menos, y si está sobredimensionada empexamos con los arranco/paro...
Pero una cosa que tengo duda... Si tienes 200 elementos, que a 45° de impulsión, 40° de retorno, y una temperatura ambiente de 20° el ∆T es de 22.5°, no?
Por lo que la potencia por elemento más o menos está en 40W, que si multiplica por 200, da 8000W térmicos, que los tiene que aportar la máquina, no?
 
Pero una cosa que tengo duda... Si tienes 200 elementos, que a 45° de impulsión, 40° de retorno, y una temperatura ambiente de 20° el ∆T es de 22.5°, no?
Por lo que la potencia por elemento más o menos está en 40W, que si multiplica por 200, da 8000W térmicos, que los tiene que aportar la máquina, no?
Esa es la potencia que disipan los radiadores en esa condición en teoría, siempre que estuviera la temperatura ambiente a esos 20 grados, a lo que creo que se refiere @PabloB es que según se acerca a la temperatura 21 o 22 lo que le pidas, disipa menos calor, y el retorno no vuelve tan frío, además si tienes curvas ajustadas y te baja la temperatura de impulsión, pues el delta del retorno del radiador igual son 3 grados impulsando a 40 grados y temperatura ambiente 22 y entonces ya no disipan 40 w por elemento igual estás disipando 20, que son 4000w y ya estás por debajo del mínimo al que modula la maquina y empieza el marcha paro. Por eso el sobredimensionar es malo, pero también el quedarse corto y en casas un poco grandes pues pones una máquina pensando en 8-10 días al año que de verdad hace frío y el resto del invierno que es más suave pues.. empieza en marcha paro. Yo lo admito a mi me cuesta mucho pensar en que saco las cargas térmicas y me salen 19kw y poner una 15kw, los que siempre hemos puesto calderas estás acostumbrado a poner calderas de 20kw para 5 kW de cargas térmicas y 28-30 o 35 para cargas de 20 kW...

Por eso creo yo que muchos instaladores dejan puesta fija una temperatura en vez de curva o curvas con un mínimo bastante alto, por eso el depósito de inercia solventa un poco el tema y calienta la inercia durante mas rato y hace menos paradas. Además de que yo creo (y está es opinión mia) que muchas veces el depósito de inercia en paralelo y encima pequeño en el que las aerotermias no tienen ningún control sobre el caudal de la instalaciones pues no ayudan.
 
Última edición:
Pero una cosa que tengo duda... Si tienes 200 elementos, que a 45° de impulsión, 40° de retorno, y una temperatura ambiente de 20° el ∆T es de 22.5°, no?
Por lo que la potencia por elemento más o menos está en 40W, que si multiplica por 200, da 8000W térmicos, que los tiene que aportar la máquina, no?
lo que dices tiene sentido pero hay otras variantes como el caudal del agua, temperatura de retorno...que hacen que los cálculos no puedan plantearse exactamente así. Te planteo otro escenario para que lo veas: si basas ese cálculo de potencia demandada únicamente en el delta T de agua de radiador vs temperatura ambiente ( y consiguiente cálculo de potencia calorífica emitida) resultaría que al principio cuando enciendes la calefacción y el agua está casi a temperatura ambiente a pesar de estar la máquina echando las muelas a máxima potencia para que se caliente desde, pongamos 15 grados hasta 45, como el agua por los radiadores al principio tendría tipo unos pocos grados más de temperatura que la ambiente (y así estaría muchas horas) la potencia térmica disipada sería muy poca (imagina 1 o 2kw), y sin embargo la máquina estaríá consumiendo mucho...y esto evidentemente no sería así
 
lo que dices tiene sentido pero hay otras variantes como el caudal del agua, temperatura de retorno...que hacen que los cálculos no puedan plantearse exactamente así. Te planteo otro escenario para que lo veas: si basas ese cálculo de potencia demandada únicamente en el delta T de agua de radiador vs temperatura ambiente ( y consiguiente cálculo de potencia calorífica emitida) resultaría que al principio cuando enciendes la calefacción y el agua está casi a temperatura ambiente a pesar de estar la máquina echando las muelas a máxima potencia para que se caliente desde, pongamos 15 grados hasta 45, como el agua por los radiadores al principio tendría tipo unos pocos grados más de temperatura que la ambiente (y así estaría muchas horas) la potencia térmica disipada sería muy poca (imagina 1 o 2kw), y sin embargo la máquina estaríá consumiendo mucho...y esto evidentemente no sería así
Gracias por la aclaración. Llevas razón. También estaría el factor de la temperatura ambiente exterior. No es lo mismo, lógico, mantener la impulsión a 45 con 3 grados exteriores que con 10. Éste creo yo, que es el factor más determinante. Lo veo cada día en el Smartmeter que le tengo colocado a la máquina. Una vez estabilizada la temperatura del agua del circuito de calefacción, el consumo es prácticamente el mismo con 131 que con 175 elementos. De echo paro la bomba que alimenta la planta sótano, de 45 elementos y el consumo se mantiene prácticamente invariable
 
Atrás
Arriba