DUDAS CON INSTALACIÓN POR CONDUCTOS - TEMPERATURA DESIGUAL EN HABITACIONES

Pero en algún sitio del techo tiene que haber una rejilla para que entre el aire.

Si el retorno es a plenum, como todo parece indicar, prueba a poner en marcha el sistema y cerrar las puertas, con suerte el hueco que hay debajo de las puertas hace de retorno bajo (muy precario) y se mejora en algo.
¿Las rejillas son regulables de forma manual? si lo son, podrías cerrar parcialmente la que mas calienta, a ver si por las otras aumenta el caudal :unsure:

A veces he visto que se deja media rejilla para retorno a plenum y media para impulsión canalizada, una chapuza, pero encaja con que sean de 60x10
 
Rejilla de retorno como tal no hay. En cada habitación hay una única rejilla de 60x10. El conducto entiendo que tiene una longitud de 10cm porque esa es la longitud con la que sale el caudal del aire. No se si el "retorno" es el resto de la rejilla por donde no sale aire, pero lo cierto es que el caudal sale por el centro.
Quiero pensar que como dice Carlos más abajo tienes la rejilla única para albergar retorno e impulsión en la msima rejilla por lo que en una inspección visual deberías poder ver dos conductos claramente diferenciados, o al menos el de impulsión diferenciado y lluego un hueco vacío para el retorno a plenum...

chapuza, evidentemente...pero con todo mejor que poner un retorno en el baño
A veces he visto que se deja media rejilla para retorno a plenum y media para impulsión canalizada, una chapuza, pero encaja con que sean de 60x10
 
Esto me dice el instalador que ha venido:

Tras la revisión, la máquina funciona correctamente y dentro de los parámetros normales de trabajo. En sistemas por conductos es habitual que algunas estancias tarden más en alcanzar la temperatura objetivo en función del trazado de los ramales y del reparto de caudales, motivo por el cual se realizó el ajuste de potencia para optimizar el rendimiento general del equipo.

En cualquier caso va a mandar al responsable técnico a hacer una revisión. Me huele que va a venir a decirme que está todo estupendo.
 
A veces he visto que se deja media rejilla para retorno a plenum y media para impulsión canalizada, una chapuza, pero encaja con que sean de 60x10
Entonces cerrar la rejilla, para ver si sale mas cantidad de aire por las otras, no servirá de nada, el aire retornará a la máquina :unsure: y aunque no se cierre la rejilla, una parte del aire de salida será absorbida por el retorno :rolleyes:
 
He visto instalaciones sin rejilla a falso techo, contando con la permeabilidad de un techo registrable o con la no estanqueidad de un techo que no ha sido ejecutado perfectamente.
Ojalá que no, pero la posibilidad está ahí. A la que midas poco caudal, plantéatelo...
 
@Carlos @PabloB

Subo un par de fotos que pude hacer durante la instalación.

[Nergiza.com] DUDAS CON INSTALACIÓN POR CONDUCTOS - TEMPERATURA DESIGUAL EN HABITACIONES



[Nergiza.com] DUDAS CON INSTALACIÓN POR CONDUCTOS - TEMPERATURA DESIGUAL EN HABITACIONES

Subo un par de fotos que pude hacer durante la instalación. Se ve la mitad de la rejilla "vacía" y la instalación de la máquina.

[Nergiza.com] DUDAS CON INSTALACIÓN POR CONDUCTOS - TEMPERATURA DESIGUAL EN HABITACIONES
 
Pues ahí tienes parte de la explicación. La parte central de la rejilla impulsa y la de los lados se está utilizando para retorno a plenum, desde donde coge aire la máquina. Probablemente esté causando recirculación, el aire que sale de la rejilla lo vuelve a chupar.
 
Pues ahí tienes parte de la explicación. La parte central de la rejilla impulsa y la de los lados se está utilizando para retorno a plenum, desde donde coge aire la máquina. Probablemente esté causando recirculación, el aire que sale de la rejilla lo vuelve a chupar.
Entonces, según tu explicación el aire caliente prácticamente sale y vuelve a entrar, ¿no? ¿Y qué solución tendría?

Lo raro es que, siendo el mismo diseño, la habitación que está más lejos sí llega a calentarse. Quizá sea porque en esa habitación llega más caudal de aire e impide apreciar el efecto de la recirculación.
 
Puede ser eso, pueden ser muchas cosas. Que recircule aire en las rejillas nunca es bueno, eso sí, es trabajo perdido. Puede ser que a la rejilla del fondo llegue el aire con más velocidad y por eso recircule menos y no se pierda tanto, y en las otras si llega más suave, chupa lo que eche.
Puede ser que tengas mal calibradas las rejillas y el aire tire por el camino fácil. No te lo puedo asegurar obviamente.
Que el retorno de la máquina estuviese embocado a una rejilla en el pasillo sería mejor, claro. Podrías ajustar caudales mejor, no utilizarías un espacio que a veces no es adecuado higiénicamente para recircular el aire, y dentro de la vivienda circularías también el aire por las puertas al empujar a un lado y tirar al otro.
 
Además si al cerrar el falso techo no han dejado holgura por debajo del conducto principal el aire del retorno se topa con el lateral de ese conducto que tapa la vuelta del aire, que tendrá que buscarse resquicios y recovecos para volver fastidiando aún más la instalación
 
Además si al cerrar el falso techo no han dejado holgura por debajo del conducto principal el aire del retorno se topa con el lateral de ese conducto que tapa la vuelta del aire, que tendrá que buscarse resquicios y recovecos para volver fastidiando aún más la instalación
Va como a la mitad de la tapa de la caja de registro.

Voy a probar a cerrar un poco la rejilla de la habitación que sí se climatiza para ver si así se reparte mejor el aire en las otras 2 habitaciones, a falta de que venga este nuevo "técnico".
 