Para 4,6kW a 230V tienes una intensidad máxima de 20A por lo que uno de 25A sería suficiente, pero por si acaso en un futuro subieras un poco más la potencia contratada y no estar al límite, yo pondría de 32A.
El diferencial mantenlo de 40A si al final lo cambias. Siempre es aconsejable que tenga un calibre superior al IGA.
Según normativa, se debe cumplir el criterio de tener un máximo de caída de tensión del 1,5% desde el contador hasta el cuadro, que es de 230V x 1,5% = 3,45V.
Desconozco la longitud de tu acometida, pero se pueden hacer unos cálculos para saber por donde andas de alejado de la normativa.
La fórmula para calcular esa caída en instalaciones monofásicas y cable de cobre es :
Ver el archivos adjunto 40083
L = longitud de la tirada
P = potencia máxima = 4600 W
y = conductividad del cobre = 48
S = sección del cable = 6 mm2
V = tensión nominal = 230 V
Para tu caso particular de 4,6 kW con cable de sección 6 mm2 :
- Longitud de 10 metros: La caída de tensión es de 1,39 V, es decir, un 0,6 %.
- Longitud de 15 metros: La caída de tensión es de 2,08 V, es decir, un 0,91 %.
- Longitud de 20 metros: La caída de tensión es de 2,78 V, es decir, un 1,21 %.
En los 3 casos estarías dentro de la norma.
Haciendo el cálculo al revés, para saber cual es la longitud máxima que podrías tener con 6 mm2 cumpliendo normativa, sale un valor de 24,84 metros.
Es decir, si tu acometida tiene 24,8 metros o menos, no necesitas cambiarla, pero si tiene más de 24,8 metros entonces deberías hacerlo si quieres estar dentro de normas.
En la práctica habitual, lo mínimo que se suele instalar es de una sección de 10 mm2, y si se superan los 5,75 kW y/o los 20 metros de longitud entonces se suele instalar de 16 mm2.
Pero esto no significa que "tus" 6 mm2 no sean suficientes. Una cosa es la normativa y otra la práctica habitual y tampoco es lo mismo una instalación existente que una nueva.