Aerotermia consumos elevados y no paso de 19,5Cº

Muchas gracias @Obligatorio, la verdad que no tengo ni idea de qué es pequeño o grande. En cuanto a la chapuza no me sorprende nada después de otros problemas que estamos teniendo y viendo como trabajan.

¿Cómo puedo saber cuál es el adecuado? y lo más importante ahora ¿Qué soluciones tengo?

A la pregunta de si tengo depósito de inercia no lo sé, me pareció escuchar algún comentario en alguna de las visitas. Puede ser algún depósito de estos dos?

Ver el archivos adjunto 13700
El depósito del fondo es el depósito de inercia. El depósito blanco de la derecha un vaso de expansión.

Tienes un fancoil pequeño. Como mucho, y a velocidad máxima de aire, que es donde deberías de tenerlo ahora aunque haga ruido (velocidad 5), y con agua entrando a 50°C, da únicamente y como mucho, 5 kW de potencia térmica en calefacción. En refrigeración agua 7/12 menos aun. La unidad exterior con su interior una ADC0309 y con agua a 55° (COP bajo a esa temperatura, de 2,7) y exterior 7 da una potencia térmica de 9 kW. Por debajo de 4° exteriores da menos potencia térmica.

Deberás mejorar y mucho aislamientos y como mínimo después de comprobar con un cálculo de cargas nuevo que con ello tendrás servicio y confort de calefacción y refrigeración, que sustituir fancoil y muy posiblemente modificar conductos de los chapuceros, y hacer retornos bajos.
 
Última edición:
El depósito del fondo es el depósito de inercia. El depósito blanco de la derecha un vaso de expansión.

Tienes un fancoil pequeño. Como mucho, y a velocidad máxima de aire, que es donde deberías de tenerlo ahora aunque haga ruido (velocidad 5), y con agua entrando a 50°C, da únicamente y como mucho, 5 kW de potencia térmica en calefacción. En refrigeración agua 7/12 menos aun. La unidad exterior con su interior una ADC0309 y con agua a 55° (COP bajo a esa temperatura, de 2,7) y exterior 7 da una potencia térmica de 9 kW. Por debajo de 4° exteriores da menos potencia térmica.

Deberás mejorar y mucho aislamientos y como mínimo después de comprobar con un cálculo de cargas nuevo que con ello tendrás servicio y confort de calefacción y refrigeración, que sustituir fancoil y muy posiblemente modificar conductos de los chapuceros, y hacer retornos bajos.
@Obligatorio gracias por las acalaraciones aunque me pierdo un poco-bastante.
-En cuanto al depósito de inercia entiendo que eso es correcto.

-En relación al fancoil, ¿qué potencia o tamaño debería tener? es cierto que hace ruido y además lo tenemos instalado en el baño de la habitación por lo que por las noches es molesto. En el punto que me encuentro que ya está puesto, ¿es muy costoso y vale la pena cambiarlo?.
Estoy en proceso de mirar con abogado y perito arquitecto si denunciar a la promotora para reclamar que me solucionen la climatización, junto a humedades que están apareciendo en las paredes que dan al exterior y unos cristales dobles que no nos han puesto.

-Entiendo que el aislamiento y bajar los retornos eso sí que vale la pena y es el camino que tengo que tomar.
 
@Obligatorio gracias por las acalaraciones aunque me pierdo un poco-bastante.
-En cuanto al depósito de inercia entiendo que eso es correcto.

-En relación al fancoil, ¿qué potencia o tamaño debería tener? es cierto que hace ruido y además lo tenemos instalado en el baño de la habitación por lo que por las noches es molesto. En el punto que me encuentro que ya está puesto, ¿es muy costoso y vale la pena cambiarlo?.
Estoy en proceso de mirar con abogado y perito arquitecto si denunciar a la promotora para reclamar que me solucionen la climatización, junto a humedades que están apareciendo en las paredes que dan al exterior y unos cristales dobles que no nos han puesto.

-Entiendo que el aislamiento y bajar los retornos eso sí que vale la pena y es el camino que tengo que tomar.
Siempre hace es falta primero un calculo de cargas para ver las necesidades actuales o las futuras con ampliación de aislamientos.

Con el calculo de cargas y si según el la máquina exterior da la potencia necesaria o no vendría lo demás. Si da y es suficiente el fancoil que haría falta es uno que con agua 45/40°, y velocidad de aire media o baja pero no ruidosa, nos de una potencia de 10 o 12 kW. El doble de lo que tienes ahora en emisión con el actual fancoil.

Por eso comentaba lo de que es posible que haya que cambiar también conductos incluso rejas de impulsión de aire ya que el caudal de aire a manejas es también del doble. Ahora el que tienes no llegara ni a 700 m3/h de aire.

La otra opción después de los aislamientos, es desmontar todo y montar una nueva bomba de calor aire-aire, conductos y rejas y para el ACS un termo eléctrico o aerotermo.

Lamentablemente es lo que hay.
 
Última edición:
@Obligatorio gracias por las acalaraciones aunque me pierdo un poco-bastante.
-En cuanto al depósito de inercia entiendo que eso es correcto.

-En relación al fancoil, ¿qué potencia o tamaño debería tener? es cierto que hace ruido y además lo tenemos instalado en el baño de la habitación por lo que por las noches es molesto. En el punto que me encuentro que ya está puesto, ¿es muy costoso y vale la pena cambiarlo?.
Estoy en proceso de mirar con abogado y perito arquitecto si denunciar a la promotora para reclamar que me solucionen la climatización, junto a humedades que están apareciendo en las paredes que dan al exterior y unos cristales dobles que no nos han puesto.

-Entiendo que el aislamiento y bajar los retornos eso sí que vale la pena y es el camino que tengo que tomar.
por descartar tb otra cosa, pon fotos de la ubicación de la unidad exterior...
 
Siempre hace es falta primero un calculo de cargas para ver las necesidades actuales o las futuras con ampliación de aislamientos.

Con el calculo de cargas y si según el la máquina exterior da la potencia necesaria o no vendría lo demás. Si da y es suficiente el fancoil que haría falta es uno que con agua 45/40°, y velocidad de aire media o baja pero no ruidosa, nos de una potencia de 10 o 12 kW. El doble de lo que tienes ahora en emisión con el actual fancoil.

Por eso comentaba lo de que es posible que haya que cambiar también conductos incluso rejas de impulsión de aire ya que el caudal de aire a manejas es también del doble. Ahora el que tienes no llegara ni a 700 m3/h de aire.

La otra opción después de los aislamientos, es desmontar todo y montar una nueva bomba de calor aire-aire, conductos y rejas y para el ACS un termo eléctrico o aerotermo.

Lamentablemente es lo que hay.
La verdad que todo esto está siendo como una pesadilla.... el panorama es bastante negro.

@Obligatorio Una opción, la de cambiar fancoil, conductos y rejas entiendo que es algo bastante costoso, ¿alguna idea de por dónde podría ir el presupuesto?. ¿La cuestión de que el fancoil es pequeño es algo claro y definitivo?

La segunda, sería comenzar peor que cero porque sería retirar el sistema actual e implementar un sistema completo nuevo.
 
por descartar tb otra cosa, pon fotos de la ubicación de la unidad exterior...
@PabloB mañana os cuelgo una foto de la unidad exterior. Por lo que veo podría ser peor aun que el problema del fancoil más pequeño de lo debido...
Ya está siendo un horror identificar el/los problemas, me da miedo pensar en el coste de la solución.
 
@PabloB mañana os cuelgo una foto de la unidad exterior. Por lo que veo podría ser peor aun que el problema del fancoil más pequeño de lo debido...
Ya está siendo un horror identificar el/los problemas, me da miedo pensar en el coste de la solución.
Bueno, cambiar el fancoil es barato, asumiendo que no haya probemas con la ubicación y conductos actuales y un retorno bajo más trasdosado tampoco es súper caro para el servicio que te van a dar
 
La verdad que todo esto está siendo como una pesadilla.... el panorama es bastante negro.

@Obligatorio Una opción, la de cambiar fancoil, conductos y rejas entiendo que es algo bastante costoso, ¿alguna idea de por dónde podría ir el presupuesto?. ¿La cuestión de que el fancoil es pequeño es algo claro y definitivo?

La segunda, sería comenzar peor que cero porque sería retirar el sistema actual e implementar un sistema completo nuevo.


Pues si tienes mal negocio sí, hay mucha gente que le pasa lo mismo que a tí, lamentablemente. Pero según has dicho... os la han metido a los compradores y a la promotora, esa reformas no cumplirá ni el CTE actual...

Te deseo suerte, mucha paciencia y por aquí estamos para ayudarte en lo que podamos.
 
Pues si tienes mal negocio sí, hay mucha gente que le pasa lo mismo que a tí, lamentablemente. Pero según has dicho... os la han metido a los compradores y a la promotora, esa reformas no cumplirá ni el CTE actual...

Te deseo suerte, mucha paciencia y por aquí estamos para ayudarte en lo que podamos.
@David B.V gracias por la ayuda y los ánimos. Paciencia estoy teniendo mucha y no sé si me está acabando. Llevo advirtiendo a la promotora desde hace 5 meses que no funciona bien esto y de otros problemas. Veo que la única vía que me queda será la judicial y la cuestión es que todavía no tengo ni identificada la solución exacta y cuál es su coste.
He intentado contactar con más de un técnico en la zona (Provincia de Barcelona, Comarca Maresme) y no acabo de encontrar a nadie que parezca que entienda bien o quieran venir a analizarlo.
 
@David B.V gracias por la ayuda y los ánimos. Paciencia estoy teniendo mucha y no sé si me está acabando. Llevo advirtiendo a la promotora desde hace 5 meses que no funciona bien esto y de otros problemas. Veo que la única vía que me queda será la judicial y la cuestión es que todavía no tengo ni identificada la solución exacta y cuál es su coste.
He intentado contactar con más de un técnico en la zona (Provincia de Barcelona, Comarca Maresme) y no acabo de encontrar a nadie que parezca que entienda bien o quieran venir a analizarlo.


En un piso VPO recién entregado por haya en 2009 la constructora hizo cosas lamentables y nos hicieron los estudios pertinentes el colegio de Arquitectos de Zaragoza, si quieres puedes probar a preguntar en el de Barcelona....

Tienen que cumplir el CTE y revisar que todas las instalaciones estén bien.
 
@Obligatorio Una opción, la de cambiar fancoil, conductos y rejas entiendo que es algo bastante costoso, ¿alguna idea de por dónde podría ir el presupuesto?. ¿La cuestión de que el fancoil es pequeño es algo claro y definitivo?

El fancoil es de poca potencia para la unidad Panasonic a la que esta enganchado. Eso es meridianamente claro y definitivo. Te adjunto seguidamente enlace al manual de esos modelos de fancoil (ENLACE ) y también la tabla de su pagina 20 abreviada para que la comprendas. La primera columna de esa tabla (Pa) es la perdida de carga estimada en conductos y he escogido como se ve 50 pero seguro que ahí (territorio chapuza) hay mucha más y la velocidad media de aire (medio ruidosa).

Para la potencia térmica de la bomba de calor aire-agua Panasonic que tienes te hace falta un fancoil del doble de potencia. Eso también es meridianamente claro y definitivo. Para saber que potencia le hace falta a la vivienda hace falta un calculo de cargas de ella.