Aerotermia consumos elevados y no paso de 19,5Cº

125 m2 de casa del siglo pasado, que habrán reformado los mismos que han tenido la brillante idea de montar un fancoil de 5 KW para esa casa con máquina de 9 KW. No hay mucha discusión... el hombre necesita un segundo fancoil de pared sacado desde el mismo circuito y punto. Con meter un fancoil de pared de 3 KW en el punto más afectado le basta. Saludos.

PD: me equivoco... si hay discusión. Yo digo árbol.
Totalmente de acuerdo, si va a trasdosar no debiera ser difícil sacar un fancoil de suelo, de manera que pueda funcionar con los dos en invierno y en verano, colocando el fancoil de techo a velocidad mínima para que no le moleste a la hora de dormir.
Cómo siempre, fancoil dimensionado a potencia mínima. Hay muchos fancoils empotrables, incluso tipo Slim que ocupan poca profundidad.

Ahora bien, lo que no entiendo como no se toman acciones legales contra la promotora y contra el artífice del certificado energético porque vaya cachondeo.
 
Totalmente de acuerdo, si va a trasdosar no debiera ser difícil sacar un fancoil de suelo, de manera que pueda funcionar con los dos en invierno y en verano, colocando el fancoil de techo a velocidad mínima para que no le moleste a la hora de dormir.
Cómo siempre, fancoil dimensionado a potencia mínima. Hay muchos fancoils empotrables, incluso tipo Slim que ocupan poca profundidad.

Ahora bien, lo que no entiendo como no se toman acciones legales contra la promotora y contra el artífice del certificado energético porque vaya cachondeo.
Estamos mirando de como tomar medidas legales, cosa que tampoco es barata... A ver como se pude afrontar la demanda.


125 m2 de casa del siglo pasado, que habrán reformado los mismos que han tenido la brillante idea de montar un fancoil de 5 KW para esa casa con máquina de 9 KW. No hay mucha discusión... el hombre necesita un segundo fancoil de pared sacado desde el mismo circuito y punto. Con meter un fancoil de pared de 3 KW en el punto más afectado le basta. Saludos.

Creéis que es mejor añadir fancoil adicional en vez de cambiar el actual (en el caso que se pueda hacer sin cambiar todos los conductos)? lo digo en el sentido de conseguir más confort a nivel de temperatura, ruido en la habitación del actual que va a tope, consumo total y gasto total de la solución.

Esta semana me vienen técnicos a casa a mirar el asunto y por teléfono me comentó la posibilidad de poner radiadores, ¿cómo lo veis?

Por recapitular, la casa ya la compré con el sistema de aerotermia Panansonic Aquarea de 9kw, fancoil de 5kw y conductos con retornos e impulsiones en el techo. Ahora no llegamos a temperatura de confort (18-19Cº estos días que ha bajado la temperatura exterior a mínimas de 3C. Me estoy volviendo a acordar de la promotora... con consumos diarios este fin de semana de 30kwh) y ¿cual sería el camino a elegir?:

-Aislamiento clarísimo que voy hacer alguna cosa. En principio la idea es inyectar en las partes de techo donde puedo y hacer trasdosados de placas de yeso con lana de roca. Si existe mejor opción soy todo oídos.
-Objetivo este año de añadir placas solares.
-¿Aprovechar algo de la instalación?
-¿Cambiar Fancoil o añadir otro?
-¿Añadir radiadores?
-¿Suelo radiante?

Gracias.
 
Estamos mirando de como tomar medidas legales, cosa que tampoco es barata... A ver como se pude afrontar la demanda.




Creéis que es mejor añadir fancoil adicional en vez de cambiar el actual (en el caso que se pueda hacer sin cambiar todos los conductos)? lo digo en el sentido de conseguir más confort a nivel de temperatura, ruido en la habitación del actual que va a tope, consumo total y gasto total de la solución.

Esta semana me vienen técnicos a casa a mirar el asunto y por teléfono me comentó la posibilidad de poner radiadores, ¿cómo lo veis?

Por recapitular, la casa ya la compré con el sistema de aerotermia Panansonic Aquarea de 9kw, fancoil de 5kw y conductos con retornos e impulsiones en el techo. Ahora no llegamos a temperatura de confort (18-19Cº estos días que ha bajado la temperatura exterior a mínimas de 3C. Me estoy volviendo a acordar de la promotora... con consumos diarios este fin de semana de 30kwh) y ¿cual sería el camino a elegir?:

-Aislamiento clarísimo que voy hacer alguna cosa. En principio la idea es inyectar en las partes de techo donde puedo y hacer trasdosados de placas de yeso con lana de roca. Si existe mejor opción soy todo oídos.
-Objetivo este año de añadir placas solares.
-¿Aprovechar algo de la instalación?
-¿Cambiar Fancoil o añadir otro?
-¿Añadir radiadores?
-¿Suelo radiante?

Gracias.
yo pondría otro fancoil de suelo, te haría algo de bien con tus problemas de estratificación, que creo que los tenías no? tb te daría algo más de volumen de agua al circuito que siempre viene bien
 
yo pondría otro fancoil de suelo, te haría algo de bien con tus problemas de estratificación, que creo que los tenías no? tb te daría algo más de volumen de agua al circuito que siempre viene bien
sí, los hay. Por eso quería bajar retornos cuando se hagan los trasdosados.
Estos días hice pruebas subiendo un termómetro por el techo en dos puntos de la sala y en uno de ellos el que está más interior en el sentido que las paredes y techo que rodean dan a las otras viviendas la temperatura llegó a marcar 23,5Cº cuando abajo estaba a 19,5Cº y en la otra punta de la sala donde paredes y techo dan a exterior la temperatura arriba era de 21,5Cº y abajo en el mismo punto de unos 18,5Cº.
 
sí, los hay. Por eso quería bajar retornos cuando se hagan los trasdosados.
Estos días hice pruebas subiendo un termómetro por el techo en dos puntos de la sala y en uno de ellos el que está más interior en el sentido que las paredes y techo que rodean dan a las otras viviendas la temperatura llegó a marcar 23,5Cº cuando abajo estaba a 19,5Cº y en la otra punta de la sala donde paredes y techo dan a exterior la temperatura arriba era de 21,5Cº y abajo en el mismo punto de unos 18,5Cº.

pues un fancoil de suelo bien ubicado y potente podría evitarte tener que modificar conductos actuales y minimzar la estratificaicon
 
Actualizo la situación. Hoy he tenido visita de unos técnicos y me han comentado que para hacerlo bien se debería hacer estudio, cosa lógica, pero que lo mejor para una situación óptima y duradera para la calefacción poner suelo radiante sin inercia para no tener que levantar el suelo actual y para refrigeración expansión de aire por conductos. Con eso lo único aprovechable sería la máquina de aerotermia.

Las otras soluciones me comentan que mejoraría lo que tengo pero que son apaños:

1-Poner radiadores de baja temperatura, por el espacio que tengo en la sala y la altura me decían de dos a tres radiadores. Por lo que me han dicho encuentro que son unos monstruos enormes.

2-Que el fancoil de 5kw es pequeño, cambiarlo por uno más grande pero implicaría conductos también y que el ruido del aire continuara estando y tampoco mejoraría en consumos.

Estoy digiriendo la información pero después de acabar de comprar una casa completamente reformada y verte en esta situación no sé ni qué pensar... tirarme a la vía del tren que pasa cerca o ir matar a alguien de la promotora.

Evidentemente la solución del suelo radiante y conductos por expansión nuevos supone un desembolso importante, a ojo me ha dicho sobre unos 25k€ más las baldosas, pladur y mano de obra de los paletas.

Ahora mismo no sé qué hacer!
 
Actualizo la situación. Hoy he tenido visita de unos técnicos y me han comentado que para hacerlo bien se debería hacer estudio, cosa lógica, pero que lo mejor para una situación óptima y duradera para la calefacción poner suelo radiante sin inercia para no tener que levantar el suelo actual y para refrigeración expansión de aire por conductos. Con eso lo único aprovechable sería la máquina de aerotermia.

Las otras soluciones me comentan que mejoraría lo que tengo pero que son apaños:

1-Poner radiadores de baja temperatura, por el espacio que tengo en la sala y la altura me decían de dos a tres radiadores. Por lo que me han dicho encuentro que son unos monstruos enormes.

2-Que el fancoil de 5kw es pequeño, cambiarlo por uno más grande pero implicaría conductos también y que el ruido del aire continuara estando y tampoco mejoraría en consumos.

Estoy digiriendo la información pero después de acabar de comprar una casa completamente reformada y verte en esta situación no sé ni qué pensar... tirarme a la vía del tren que pasa cerca o ir matar a alguien de la promotora.

Evidentemente la solución del suelo radiante y conductos por expansión nuevos supone un desembolso importante, a ojo me ha dicho sobre unos 25k€ más las baldosas, pladur y mano de obra de los paletas.

Ahora mismo no sé qué hacer!
Se ve que tiran con polvora del rey...claro, monta un SR de perfil bajo, que es barato... y una expansión directa, para el fresquete... les ha faltado recetarte una estufa de pellets y un condensador de fluzo...

Con 25 k tienes para mejorar muuuucho los aislamientos de la casa. Y tirar un nuevo fancoil de suelo con sus tuberías no te va a costar ni una décima parte de eso. ¿no les has hablado de esa opción?
 
Se ve que tiran con polvora del rey...claro, monta un SR de perfil bajo, que es barato... y una expansión directa, para el fresquete... les ha faltado recetarte una estufa de pellets y un condensador de fluzo...

Con 25 k tienes para mejorar muuuucho los aislamientos de la casa. Y tirar un nuevo fancoil de suelo con sus tuberías no te va a costar ni una décima parte de eso. ¿no les has hablado de esa opción?
Me he quedado tan noqueado y hemos hablado de tantas opciones que esa se me ha pasado.

por ese camino no continuaré consumiendo mucho? Y el ruido del fancoil en la habitación lo tendremos que continuar sufriendo? Ahora está a máxima potencia el fancoil y por las noches tengo que apagarlo porque es realmente molesto.
otra cosa que me han comentado es que en la zona que estamos es súper húmeda y la máquina tiene que hacer varios descarches (cosa que no entiendo muy bien qué es y cómo va) y durante ese tiempo no tira aire y me decía que la solución por conductos no es muy recomendable. Que podemos ir haciendo apaños con fancoil más grande, radiadores, etc pero que lo ideal es suelo radiante diciéndome que eso es una obra cara y muy engorrosa.
 
Me he quedado tan noqueado y hemos hablado de tantas opciones que esa se me ha pasado.

por ese camino no continuaré consumiendo mucho? Y el ruido del fancoil en la habitación lo tendremos que continuar sufriendo? Ahora está a máxima potencia el fancoil y por las noches tengo que apagarlo porque es realmente molesto.
otra cosa que me han comentado es que en la zona que estamos es súper húmeda y la máquina tiene que hacer varios descarches (cosa que no entiendo muy bien qué es y cómo va) y durante ese tiempo no tira aire y me decía que la solución por conductos no es muy recomendable. Que podemos ir haciendo apaños con fancoil más grande, radiadores, etc pero que lo ideal es suelo radiante diciéndome que eso es una obra cara y muy engorrosa.

Claro que consumirás más. Si la casa está al aislada y quieres que esté caliente (cosa que ahora no consigues) tendrás que meterle más kwh de calor y eso son más kwh eléctrico...
POr eso la mejor solución es siempre mejorar aislamientos.
Tu fancoil como bien dices hace mucho ruído porque funciona a alta potencia. Si lo apoyas con otro bien dimensionado que funcionando al mínimo o medio pueda aprvechar toda la potencia del compresor y hacer que el otro funcione a menor intensidad solucionarás los problemas de ruido de uno, y de otro. Los fancoils a potencia baja o media son prácticamente imperceptibles, y el de suelo estará además en el salón que entiendo ahí no duermes.

Lo de los desescarches sí, la humedad le afecta, pero tb la baja temperatura exterior y en tu zona no hay de eso así que no debería ser muy grave. Sí, cuando desescarcha invierte el ciclo y detrae calor del agua caliente interior, de ahí que venga bien un depósito de inercia para que eso no te afecte a la casa.
 
Atrás