Consulta Caida en el cuadro electrico

  • Iniciador del tema Iniciador del tema sam22
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Las averias de los diferenciales son un peñazo, te puedes volver loco. En mi caso no hay patrón que valga, ocurre a cualquier hora del dia o de la noche, con cosas conectadas, desconectadas, con gente o con la casa vacia.

A ver si tienes suerte con la prueba pero, en mi caso, la única solución ha sido poner un diferencial superinmunizado, así en vez de saltar aleatoriamente una, dos o seis veces a la semana solo salta una vez cada dos o tres meses.
 
Buenos días
Pues sigo de pruebas y por ahora no se cayó el diferencial en ningún momento....ningun día.

He cambiado la toma de la lavadora a 2 enchufes diferentes (uno de ellos era uno en que se me bajaba el diferencial antes) de la cocina en estos últimos dias y nada.

Me falta ponerlo en la toma común de la vitro/horno . Ahí es donde al principio se caía cada 2X3.
Es el enchufe más cercano que tiene la lavadora

Si no se ponen a la vez en funcionamiento, lavadora y vitroceramica (estando en el mismo enchufe) no debería de pasar nada de sobretensiones o similar verdad ??

Antes sin estar encendido ninguno se baja el diferencial cuando estaban en la misma toma.
 
Haz las cosas por orden, no vayas cambiando de un enchufe a otro sin saber que ocurre en los anteriores porque entonces es imposible intentar encontrar el fallo.

Si antes lo tenias todo de una manera y sospechas de la lavadora, por decir algo, cámbiala de enchufe y haz vida normal durante un tiempo, a ver que ocurre. Si deja de saltar ya sabes que no es la lavadora porque si estuviera mal saltaría la pongas donde la pongas. Eso te deja solo el enchufe donde estaba al principio, así que toca poner otra cosa ahí para comprobarlo.

Es un rollo y se tarda mucho pero sin otros medios y pillando la avería en el momento es imposible.

Tampoco descartes que sea el propio diferencial, no dejan de ser elementos mecánicos y con el tiempo se rompen.
 
Gracias

Os cuento que ha pasado hoy.

Llevaba varios días la lavadora en un enchufe, sin utilizarse, y sin problemas, fue utilizarla, cuando terminó el programa, a los 4 minutos se fue el diferencial

Al cabo de 1h se intentó otra vez poner en el mismo enchufe y se cayo de nuevo.

Cuando he ido a casa hace un rato lo puse en varios enchufes diferentes, en uno se cayó y en el otro no.

Ahora lo deje desenchufado.
 
Desdobla el diferencial como te dicen o, mas barato, un superinmunizado de la misma intensidad.
 
muchas gracias por las respuestas.

creo que voy a pillar un diferencial nuevo y si veo que sigue igual tendre que desdoblar como comentais

que os parece este diferencial ??

buenas,

en principio debería valerte ese diferencial y entiendo que al ser de esa tienda pues lo puedes comprar en persona, pero personalmente yo compraría este de schneider (sale más o menos igual de precio pero seguramente tengas que pedirlo para enviar o pregunta en alguna tienda de tu zona).

NOTA1: ese diferencial que te he puesto la entrada de los cables ha de hacerse por abajo, si quieres que los cables entren por arriba pues coge este otro de schneider.

NOTA2: ya que te metes en faena y considerando la cantidad de equipos eléctricos que tienes yo aprovecharía y sustituiría el Interruptor General por un combi interruptor más protecciones a sobretensiones (transitorias y estacionarias) como éste. Al tener el ICP analógico en el cuadro (que en tu caso seguramente sea redundante porque tendrás contador electrónico que ya lleva integrado esa función) pues te facilita el poder cortar el suministro para poder operar en el cuadro sin peligro.
 
Muchas gracias por tu respuesta

Pues te haré caso y pillaré algo de mejor calidad.

Un par de dudas, según mi cuadro, la entrada del neutro la tengo en el lado derecho y estos diferenciales lo tienen en el izdo, si cruzó los cables solo en ese aparato no pasa nada?? Lo digo por si hay inspecciones o cualquier tontería futura que me pase.

Otra cosa, para la entrada de cables cual me recomiendas según mi cuadro, no es igual que el que tengo??, entran por arriba y también por abajo, eso no lo tengo muy claro

Si veo que me funciona lo que haga, cambiaré también el general

Gracias por todo


Ya estoy mirando alguna tienda física para hoy o mañana ir
 
Yo en tu cuadro veo alguna cosa rara también. Por ejemplo, parece haber una reducción de sección entre la entrada (arriba) y la salida del diferencial (debajo).
Llevo aquí 10 años y no he tocado nada del cuadro
Creo que todo es el original de cuando se hizo la casa unos 23/24 años
 
Muchas gracias por tu respuesta

Pues te haré caso y pillaré algo de mejor calidad.

Un par de dudas, según mi cuadro, la entrada del neutro la tengo en el lado derecho y estos diferenciales lo tienen en el izdo, si cruzó los cables solo en ese aparato no pasa nada?? Lo digo por si hay inspecciones o cualquier tontería futura que me pase.

Otra cosa, para la entrada de cables cual me recomiendas según mi cuadro, no es igual que el que tengo??, entran por arriba y también por abajo, eso no lo tengo muy claro

Si veo que me funciona lo que haga, cambiaré también el general

Gracias por todo


Ya estoy mirando alguna tienda física para hoy o mañana ir
Pues ponerlos como quieras, mientras respetes luego la salida hacia los magnetos da lo mismo si el cable del neutro va por la derecha o por la izquierda.

En tu diferencial la entrada es por arriba, de cara a tener que tocar menos si compras uno igual mejor, si compras al revés tendrás que cambiar los cables seguro porque no creo que te lleguen.
 
Atrás