buenas,

en principio debería valerte ese diferencial y entiendo que al ser de esa tienda pues lo puedes comprar en persona, pero personalmente yo compraría este de schneider (sale más o menos igual de precio pero seguramente tengas que pedirlo para enviar o pregunta en alguna tienda de tu zona).

NOTA1: ese diferencial que te he puesto la entrada de los cables ha de hacerse por abajo, si quieres que los cables entren por arriba pues coge este otro de schneider.

NOTA2: ya que te metes en faena y considerando la cantidad de equipos eléctricos que tienes yo aprovecharía y sustituiría el Interruptor General por un combi interruptor más protecciones a sobretensiones (transitorias y estacionarias) como éste. Al tener el ICP analógico en el cuadro (que en tu caso seguramente sea redundante porque tendrás contador electrónico que ya lleva integrado esa función) pues te facilita el poder cortar el suministro para poder operar en el cuadro sin peligro.
ese lo puse yo hace dos años, por ahora ni un problema
 