Bueno, pues ahí van algunos datos, por si a algún compañero le sirven para ahorrar en su factura. Todas las mediciones se han realizado con este medidor:
Medidor de energía eléctrica con histórico: lo revisamos | Nergiza
- Fecha de medición: 8-14 de marzo
- Potencia contratada: trifásica 6,9 kW (tengo bomba de calor-frío trifásica centralizada por conductos). Tarifa DHA contratada. Bono social (5 personas en la vivienda)
- Termo Bosch de 75 litros, ES075-5M Slim, encendido las 24h, a una temperatura aprox. de 60 grados (dato aún por confirmar, porque el termo no es digital)
- Dato relevante: en el baño que más duchas se hacen se ha instalado un grifo termostático.
- Consumo energético del termo: 37,06 Kwh , aprox. el 27% de mi consumo energético total de esta semana: 136,42 Kwh
- Gasto aprox. en esta semana de luz del termo: 3,90€
- Todos los días, menos viernes y sábado, hay un patrón de duchas: 1 a las 7:00, 1 a las 19:15, 2 o 3 entre las 20:00 y las 21:30.
- Funcionamiento del termo: la primera ducha de las 7:00h gasta aprox. 1,3 Kwh. Después de eso, hasta la siguiente ducha, sobre las 19:00h, el termo o no se enciende o se enciende brevemente para recuperar la temperatura de 60 grados de nuevo, gastando en ello menos de un kilowatio. Luego, obviamente, después de cada ducha el termo se enciende para recuperar la temperatura inicial. De los 5 Kwh diarios, el grueso del gasto se concentra entre las 19:00 y las 22:30h.
- Creo que el grifo termostático me ha hecho gastar menos agua y luz, pues ahora se utiliza menos caudal y la temperatura no varía (tomando como referencia semanas anteriores más próximas).
Ayer probé con el termo y un programador (un Garza), para que estuviese encendido en toda la franja valle, de 22:00 a 11:00, y luego entre las 17:00 y las 20:00h, para cubrir las duchas. Es decir, el termo no estuvo todo el tiempo encendido, como la semana anterior. Hoy he mirado el consumo del termo de ayer, y me han chocado dos cosas:
1) El termo, desde las 12:00h a las 17:00h ha estado apagado por el programador y obviamente no ha registrado consumo. Sin embargo, al encenderse de nuevo a las 17:00h, ha necesitado 50 minutos para recuperar la temperatura de 60 grados, empleando en ello 1,50 Kwh. Esto contrasta mucho con la semana anterior, con el termo sin programar siempre encendido, porque en ninguno de los días el termo gastó más de medio kilowatio hasta las duchas de la tarde, lo cual me indica que mantener el termo encendido, sin programar, y que se regule él solo por su termostato, gasta mucho menos que apagar-encender con el programador. El motivo no lo sé, pero es algo que he podido comprobar, no solo del día de ayer, sino de otros días que estuve trasteando con la programación. Pudiera ser por lo que comentaba Ibon888: "si el termo se queda mucho tiempo desde el ultimo consumo de una cantidad de agua hasta el siguiente y no entra en funcionamiento la resistencia de calentamiento, la cantidad de agua caliente restante en el termo disminuye ya que el agua fría al entrar en el termo va poco a poco enfriando el agua caliente almacenada , a pesar de que como ya sabréis , el agua se va almacenando en el equipo por temperatura y por "capas". Algo que también sospecho es que el apagado del termo por programador trastoca un poco el termostato propio del termo y ante un apagado no regulado por el propio termo, se ponga a recuperar temperatura cuando le vuelva la energía, en lugar de estar como en stand-by. Vamos, que no es lo mismo apagado por el programador que regulado por el termostato del propio termo.
2) El consumo de ayer, incluso con una ducha menos, fue ligeramente mayor a cualquiera de los días de la semana pasada, probablemente debido a lo comentado en el punto 1. Lo único que es pude desplazar una hora de consumo a tarifa valle (unos insignificantes céntimos de euros)
CONCLUSION: la programación no siempre es buena, al menos en mi caso. Los termos actuales, si están bien hechos, tienen un termostato que sabe regularse y mantenerse en stand-by durante muchas horas con apenas gasto energético. De hecho, tengo menos consumo con el termo encendido que apagado-encendido por el programador.