Actuaización de la situación:

@Irenergía me ha dado la idea de cargar las baterías a tope por la noche (15 kW al 80% 12kW, 1.5 kWh continuos en P3. Con eso no he tenido que aumentar la Potencia Contratada nocturna (el cambio en sí, vale una pasta y luego el mensual).

Para mi sorpresa el 13/02/2026 a las 15:15:00 UTC+1tengo registrados 9 kWh de producción fotovoltaica. Es decir que a pesar de tener 5kWpico en placas de 2012 prácticamente producen lo nominal (unidos a los 4kWìco de las nuevas con microinversor).

Respecto a gobernar como me aconseja @Diosmedepaciencia ya lo tenía implementado, pero se me quemó el SDM220-Modbus. Ahora sé por qué: No estaba atornillado a fondo uno de los contactos. No sé si fue un defecto en el primer montaje o que se fue aflojando.

Me ha costado bastante programar que carguen las baterías en la P3. Afortunadamente me lo ha hecho en remoto el Servicio Técnico de Solis.

Una vez hecho en la segunda mitad de Febrero (que es cuando ha lucido el sol) la carga de la batería prácticamente me ha servido para casi no consumir P1 ni P2. La aerotermia funciona mucho por la noche y por el día tengo poco consumo si hay FV.
Suena bien 😊
 
Yo también he estado cargando las baterías durante la noche, en mi caso al 55%, en el mes de enero y mitad de febrero. Desde que el sol está empezando a lucir algo y la producción ya no da ganas de echarse a llorar, he desactivado esa opción, ya que durante el día se carga lo suficiente como para no tener que hacerlo por la noche. Quiero adquirir una segunda batería de 16Kw para poder trabajar con más holgura. Tengo además pendiente terminar de montar la automatización en HomeAssistant que dependiendo del pronóstico de producción y el consumo me cargue la batería en un momento u otro, y con una carga variable para evitar que cargue siempre a máxima potencia.

La verdad que si existiera una tarifa lo suficientemente buena para poder cargar de noche, y que durante el día los excedentes se pagaran algo sería la opción idónea para los que tenemos FV+batería
 
Los datos que tengo hasta ahora no contemplan la carga nocturna.

Mi consumo promedio anual es del 70% en E3. Varía el 1% dependiendo de la estación.

El consumo es 5 a 6 veces superior en el periodo de calefacción que en el resto del año.

Mi capacidad de almacenamiento es de 12 kW útiles y el consumo en E1+E2 es de 8 kW de promedio, así que cargando de noche me voy a quitar casi usar la energía en llano y en punta.

No es significativo, pero en 8 días de febrero con carga de noche (y con sol) el consumo de E3 ha sido el 98,79% del total. Veremos como progresa.

Ahora a ver que precio de E3 es el más bajo junto con el de la batería virtual mas alto.
 
Yo desde el 20 de febrero mas o menos he dejado de cargar baterías de noche. El consumo en calefacción ha bajado debido a mejor temperatura y el de producción fotovoltaica ha subido.

La nueva estrategia es no cargar de noche, y evitar que las baterías descarguen en Valle.

Realmente será para poco tiempo, porque en 2 semanas prácticamente ya no usaré calefacción en mi zona y la producción sigue al alza, cubriendo el total de consumo diario en todos los periodos.
 
en 2 semanas prácticamente ya no usaré calefacción
En mi zona hasta el 15 de Mayo. Y un año nevó el 15. Es anecdótico. Pero por aquí aplica lo de "hasta el cuarenta de Mayo.."

Si las baterías las carga el sol su electricidad es la más barata. Supongo que tu experiencia con tu clima te da la solución de como hacer que descarguen en punta..
 
Tengo además pendiente terminar de montar la automatización en HomeAssistant que dependiendo del pronóstico de producción y el consumo me cargue la batería en un momento u otro, y con una carga variable para evitar que cargue siempre a máxima potencia.
Solo que nombres Home Assistant ya me excita.

Cuando lo tengas me encantaría lo expusieras por si podemos aprender algo de tu automatismo.
 
En mi zona hasta el 15 de Mayo. Y un año nevó el 15. Es anecdótico. Pero por aquí aplica lo de "hasta el cuarenta de Mayo.."

Si las baterías las carga el sol su electricidad es la más barata. Supongo que tu experiencia con tu clima te da la solución de como hacer que descarguen en punta..
Cierto es que vivo en un clima muy cálido, aquí el invierno "duro" (minimas medias de 6-8°) dura apenas 50 días. Y el sol brilla mas de 300 dias al año...

Así es "fácil", aunque mataría por lo que @jjuncos pretende 😅, por cierto, qué inversor tienes?

Estoy para dar el salto a Home Assistant, pero me tira para atrás no ser capaz de hacer precisamente esto, que es lo que mas me llama. Las bombillas, las gráficas y cruzar datos molan, pero esto es realmente ÚTIL.
 
Estoy para dar el salto a Home Assistant
Creo que deberías hacerlo para perderle el miedo. Puedes usar un PC cualquiera con CPU de 64 bits. Si no sabes si es así, vete en Windows 11 a Configuración/Sistema/Información/Procesador. Ves cual es la CPU y buscas si es de 64bits. (En otro Windows es parecido).

Una vez elegida la víctima, vete a la página de HA Instalar Home Assistant en máquinas x86-64. Ya solo podrás usarlo para HA. Basta con 1GB de memoria y 64 GB de espacio de almacenamiento

No importa que gaste mucho porque lo vas a usar solo esporádicamente mientras aprendes. Luego ya verás como ir a uno que gaste poco y esté permanentemente encendido.

Irás viendo qué te sirve y descubriendo nuevas cosas.

Luego no sabrás por qué te gusta. Si es por si mismo o por la información y posibilidad de automatismos que aporta.
 
Ya solo podrás usarlo para HA.
Tengo un candidato en casa, pero es un portátil bastante decente, solo que no lo usamos por tener otro de uso habitual.

Entonces luego sería "irrecuperable"? Es decir, le borras el SO? O solo mientras lo uso de HA queda inutilizado para uso común, pero luego podría volver a hacerlo?

Si, tengo que quitarme el "miedo" 😅
 
Yo tengo un miniPC con N100. Como tiene almacenamiento en NVMe que venia con Win 11 legal, compré otro NVMe (así no perdía el SO original) y le cargué el HA OS. Cuando me parezca los intercambio.

En tu caso, yo haría una imagen del disco duro (pregunta en Google "hacer imagen disco duro") de ese PC que guardaría a buen recaudo, y le grabaría el HA. Si te cansas, le das la vuelta al invento: machacas el HA OS con la imagen y estás como al inicio

Si puedes ponerle un disco duro antiguo o nuevo (depende si es SATA puede ser un SSD (128GB 28.99 € Amazon / 18.09€ AliExpress) lo usas para experimentar y cuando tengas criterio sobre que hacer decides. Tendrás un SSD impar todo lo más.
 
Yo tengo un miniPC con N100. Como tiene almacenamiento en NVMe que venia con Win 11 legal, compré otro NVMe (así no perdía el SO original) y le cargué el HA OS. Cuando me parezca los intercambio.

En tu caso, yo haría una imagen del disco duro (pregunta en Google "hacer imagen disco duro") de ese PC que guardaría a buen recaudo, y le grabaría el HA. Si te cansas, le das la vuelta al invento: machacas el HA OS con la imagen y estás como al inicio

Si puedes ponerle un disco duro antiguo o nuevo (depende si es SATA puede ser un SSD (128GB 28.99 € Amazon / 18.09€ AliExpress) lo usas para experimentar y cuando tengas criterio sobre que hacer decides. Tendrás un SSD impar todo lo más.
¿HA OS no funciona en una maquina virtual de VirtualBox?
 
Y no cabe cabe la opción de hacer una partición de disco duro e instalar el otro sistema operativo sobre esa partición.?

Luego necesitas un gestor para decir desde que partición arrancas.
 
Atrás
Arriba