investigacion paradas daikin Atherma 3. Progresos!

actualizacion.... esta es la curva de consumos te tengo ahora con el termostato de 0.5 grados de histeresis:

[Nergiza.com] investigacion paradas daikin Atherma 3. Progresos!


mirad que cambio comparando con la de antes:

[Nergiza.com] investigacion paradas daikin Atherma 3. Progresos!


vaya puñetera kk el termostato "inteligente" de honeywell... a wallapop que va, en cuanto cambie al termostato con 0.1 de histeresis, os cuento, pero vamos, que estoy flotando!
 
actualizacion.... esta es la curva de consumos te tengo ahora con el termostato de 0.5 grados de histeresis:

Ver el archivos adjunto 33220

mirad que cambio comparando con la de antes:

Ver el archivos adjunto 33221

vaya puñetera kk el termostato "inteligente" de honeywell... a wallapop que va, en cuanto cambie al termostato con 0.1 de histeresis, os cuento, pero vamos, que estoy flotando!
Lo mismo pensé yo en si día, el termostato que puse costó la mitad que el que tenía... Y oye, una maravilla. Muchas posibilidades de programación, pero que sinceramente al final tengo el mismo horario programado casi todo el día/noche.

Lo que sí utilizo es programar sobre las 19.00 una subida de medio grado. Así fuerzo a encender, suponiendo que estuviese apagada. Y evito que encisnda a las 22.00 horas cuando ya no me aporta confort por la alta inercia. Y así casi evito que se encienda de noche cuando menor es la temperatura exterior y por lo tanto la eficiencia y el consumo empeoran.
 
Lo mismo pensé yo en si día, el termostato que puse costó la mitad que el que tenía... Y oye, una maravilla. Muchas posibilidades de programación, pero que sinceramente al final tengo el mismo horario programado casi todo el día/noche.

Lo que sí utilizo es programar sobre las 19.00 una subida de medio grado. Así fuerzo a encender, suponiendo que estuviese apagada. Y evito que encisnda a las 22.00 horas cuando ya no me aporta confort por la alta inercia. Y así casi evito que se encienda de noche cuando menor es la temperatura exterior y por lo tanto la eficiencia y el consumo empeoran.
Tal cual, así lo hago yo también, que por la noche hace un frío que pela fuera pero la casa aguanta bien la temperatura...
 
hola, basicamente funciona como un termostato de cables de toda la vida, que pones la temperatura que quieres obtener y cuando llega le manda señal a la caldera de que no caliente mas. Cuando se enfria, le manda señal de que empiece a calentar de nuevo, vamos un termostato de los de toda la vida. La unica diferencia es que los cables de señal la caldera en lugar de tener que llevarlos a donde está el termostato, por ejemplo el salon de tu casa, pues se conectan a un modulo receptor de radio, que a su vez se conecta por radio a tu termostato en el salon. Es como tener un termostato cableado de los de toda la vida, pero sin cables. No modula. Y no apaga/enciende la caldera cortando el suministro, lo que hace es darle señal de que deje de calentar y de que empiece a hacerlo. Espero haberme explicado, si no es asi, aqui estoy.
Buenos días,

Gracias por la información, si el concepto lo tengo claro, entiendo que cuando escribes "caldera" te refieres a la unidad interior de la aeroermia.

Mi duda en concreto es como conectar ese módulo receptor de radio (¿podrías poner el modelo último que ha adquirido?) a la unidad interior de la Altherma 3, es decir, si hay que conectarlo a ciertos pines de la placa base de la unidad interior.

Es que en mi caso me da mucho respeto tener que abrir la unidad interior para conectar dispositivos de terceros en la aerotermia.
 
Buenos días,

Gracias por la información, si el concepto lo tengo claro, entiendo que cuando escribes "caldera" te refieres a la unidad interior de la aeroermia.

Mi duda en concreto es como conectar ese módulo receptor de radio (¿podrías poner el modelo último que ha adquirido?) a la unidad interior de la Altherma 3, es decir, si hay que conectarlo a ciertos pines de la placa base de la unidad interior.

Es que en mi caso me da mucho respeto tener que abrir la unidad interior para conectar dispositivos de terceros en la aerotermia.
Eso es, hay que conectarlo a ciertos pines, que no se cuáles son porque lo hizo el instalador...supongo que en el manual vendrá sin problemas en que pines poner el termostato de ambiente externo.
El termostato que yo he comprado es el computherm q20rf, que tiene modo frío y calor. En amazon lo tienes sin problemas o en la web de computherm. Es el único que he encontrado con frío/calor con histéresis de 0.1 en pasos de 0.1 y que no cueste un riñón. Espero que te sirva!
 
Eso es, hay que conectarlo a ciertos pines, que no se cuáles son porque lo hizo el instalador...supongo que en el manual vendrá sin problemas en que pines poner el termostato de ambiente externo.
El termostato que yo he comprado es el computherm q20rf, que tiene modo frío y calor. En amazon lo tienes sin problemas o en la web de computherm. Es el único que he encontrado con frío/calor con histéresis de 0.1 en pasos de 0.1 y que no cueste un riñón. Espero que te sirva!
Gracias por las referencias ;-)

Me da respeto abrir la unidad interior para conectar las cosas sobre todo por si acaso tras volver a montar la tapa algo va mal...

A lo mejor se lo digo al instalador que me lo puso.
 
Gracias por las referencias ;-)

Me da respeto abrir la unidad interior para conectar las cosas sobre todo por si acaso tras volver a montar la tapa algo va mal...

A lo mejor se lo digo al instalador que me lo puso.
Siento no poder ayudarte mucho más, no sé ni que unidad interior tienes...
 
Siento no poder ayudarte mucho más, no sé ni que unidad interior tienes...
no te preocupes, tengo una Altherma 3 de 8 kW, por lo que es bueno saber que existen termostatos inalámbricos para poder controlar (aunque sea apagado/encendido sin modular) la máquina.
 
Bueno, pues ya he puesto el termostato con histéresis configurable, lo tengo a 0.2 grados, y va genial. Las paradas chorras se han detenido por completo, si llego a dejar el termostato antiguo, me cargo el compresor. En fin, al menos lo he descubierto.
Por si a alguien le interesa al final he colocado el PNI modelo CT36PRO, que además de tener modo calefacción/refrigeración, se puede controlar por una app en el móvil (tuya) que es una gozada para programarlo y controlar que está pasando. En Amazon España tiene 2eses de entrega y en la pagina de PNI España , está agotado. Lo he comprado en amazon.co.uk y me ha salido por 89 euros puesto en casa, 20 euros más caro que aquí, pero encantado con el. Por cierto, es de radiofrecuencia, por lo que si tienes cables que lleguen hasta la caldera, hay otros modelos más baratos que el mio.

Ahora ajustando los programas para hacer como Irenergia, pegarle un empujón por la tarde cuando la temperatura exterior es razonable y evitar que encienda por la noche con temperatura más baja y mucho peor COP.

Abrazotes!
 
Bueno, pues ya he puesto el termostato con histéresis configurable, lo tengo a 0.2 grados, y va genial. Las paradas chorras se han detenido por completo, si llego a dejar el termostato antiguo, me cargo el compresor. En fin, al menos lo he descubierto.
Por si a alguien le interesa al final he colocado el PNI modelo CT36PRO, que además de tener modo calefacción/refrigeración, se puede controlar por una app en el móvil (tuya) que es una gozada para programarlo y controlar que está pasando. En Amazon España tiene 2eses de entrega y en la pagina de PNI España , está agotado. Lo he comprado en amazon.co.uk y me ha salido por 89 euros puesto en casa, 20 euros más caro que aquí, pero encantado con el. Por cierto, es de radiofrecuencia, por lo que si tienes cables que lleguen hasta la caldera, hay otros modelos más baratos que el mio.

Ahora ajustando los programas para hacer como Irenergia, pegarle un empujón por la tarde cuando la temperatura exterior es razonable y evitar que encienda por la noche con temperatura más baja y mucho peor COP.

Abrazotes!
¿Puedes compartir enlace?
 
buenas a todos... estoy investigando el porque mi instalacion se detiene 3 veces a la hora, parece que esta cromometrado... mi patron de consumo es este:

Ver el archivos adjunto 33160

este de hoy mismo, pero todos los dias igual... cada 20 minutos, paffff, parada de 5 minutos y vuelta a arrancar de nuevo. Incomprensible.
Os cuento mi instalación con detalle y mis investigaciones:
¿Pregunta técnica, entiendo que este gráfico lo estás sacando de la APP de fotovoltaica, verdad? ¿Me podrías decir cuanto te consume tu equipo al día? Y me podrías decir como puedo ver en el mío si está modulando o, por el contrario, está parando y arrancando?

Muchisimas gracias!
 
Atrás