creo que te estoy contestando ya en el otro hilo que has creado sobre el tema. Al final, viendo la curva de la app de fotovoltaica, se ve que en ningun momento tienes una caida de consumo muy considerable, siempre andas por encima de 1500 o 2000 watios instantaneos, dia o noche... o tienes un monton de cosas que te dan un consumo base de la leche las 24 horas al dia, o no te está parando.. y en aerotermia, si no para, es que está modulando. Como te comenté mi consumo en una casa de 250 metros en dos plantas, con asilamiento medio es de unos 26-30 kw dia un dia normal de invierno, unos 40 si hace un frio importante. Pero en mi casa estamos a 22 mientras que tu dices que vas en pantalón corto y duermes con sabanas solo, lo que me dice que debes estar a bastante mas (hablas de termostatos a 25 pero no de la temperatura real) Si te has puesto la casa a 25 grados de continuo, esos consumos son normales, yo en mi casa a 25 grados me atufo de calor ya :-).
Cualquier cosa, me dices....
 
Buenas tardes. Tengo aerotermia ehvx16s26cb9w con suelo radiante, deposito de inercia 50l con bombas secundarias para cada planta de la casa con sus colectores de distribucion en cada planta y con 5 termostatos distribuidos por estancias. La pregunta es por la noche tengo muchas arrancadas y paradas del compresor, estilo 10 min en marcha 10 min parado es normal eso? Que deberia ajustar o cambiar? Diria que cada termostato da marcha a colector/ bomba secundaria/ bomba primaria y arranca compresor si es necesario, puede que este preparado asi? Gracias por la ayuda
 