Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: Es posible que esta función no esté disponible en algunos navegadores.
Una vez recibidos los precios de los ascensores tengo que los trifásicos sale unos 3.000€ más baratos que los monofásicos. ¿Sigue siendo una locura pensar en trifásica?¿o podría tener sentido?
fain.es
Un trifasico sin baterias es lo más economico. Por 3000€ extra tienes el monofasico sin baterias y con 2000€ más el monofasico con baterias (total de 5.000€ mas).
si, miraré si es el caso de elegir trifasica de balancear consumos entre zona de la casa y ir con menos potencia contratada.
Buff que jaleo tengo... El tema es que si pido a UFD acometida de 63 x 230 x 3 = 43.470w con la idea de contratar en comercializadora 14.490w
me permitiría ir si fuese necesario en algún caso con solo una de las 3 fases cargada a tope 63 x 230 x 1 = 14.490w y nada saltaría.
Es decir entiendo que si me montan de acometida 63A por fase yo tendré en vivienda un IGA de 63A por fase, diferencial de 63A y todos los puentes etc... a 63A todo... ¿no?
De tal forma que podría llegar a usar si quiero los 63 en una fase y nada en las otras dos... ¿no?
Es cierto que si se acaba montando trifásica si que pondría un balanceo de cargas entre las 3 líneas y raramente se daría el caso de ir con una fase a tope y el resto no...
Había pensado algo así:
**** Electrificación avanzada:
C1 Iluminación Planta Baja
C2 Enchufes Planta Baja
C3A Vitro
C3B Horno
C4A Lavadora
C4B Lavavajillas
C5 Baños Planta Baja
C6 Iluminación Planta Alta + Sótano
C7 Enchufes Planta Alta + Sótano
C8 Aerotermia
C9 Splits AC
C10 Secadora
C11 Domótica-Rack
C12 Baños Planta Alta + Sótano
C21 Piscina
C22 Exterior
C23 VMC
C31 Trifásico Cargador Coche Eléctrico
C32 Trifásico Ascensor
**** L1 - Cocina Grandes consumidores (Máximo 12/13kw)
C3A Vitro
C3B Horno
C4B Lavavajillas
**** L2 - Instalaciones Máximo (15/17kw)
C8 Aerotermia
C9 Splits AC
C21 Piscina
C23 VMC
**** L3 - Resto (Máximo 10/18kw)
C1 Iluminación Planta Baja
C2 Enchufes Planta Baja
C4A Lavadora
C5 Baños Planta Baja
C6 Iluminación Planta Alta + Sótano
C7 Enchufes Planta Alta + Sótano
C10 Secadora
C11 Domótica-Rack
C12 Baños Planta Alta + Sótano
C22 Exterior
Como vemos los picos de consumo no sobrepasan mucho los 14.49kw y será difícil que todo demande esa energía a la vez... pero era por curarme en salud.
Entiendo lo que me dices pedir una potencia de 43,47kw no es ni parecido a pedirla de 14,49kw en cuanto a los costes...
lo único que puedo decir es que el transformador está a 50 metros o así. Y que se que en esa zona un vecino tiene 14,49kw en una vivienda que hizo hace unos años y pagó poco de acometida... pero a saber ahora como está aquello de saturado, etc... y que no es lo mismo 14 que 43... ni parecido...
Había pensado algo así:
*
**** L1 - Cocina Grandes consumidores (Máximo 12/13kw)
C3A Vitro
C3B Horno
C4B Lavavajillas
**** L2 - Instalaciones Máximo (15/17kw)
C8 Aerotermia
C9 Splits AC
C21 Piscina
C23 VMC
18kW. no llegas ni a la mitad.**** L3 - Resto (Máximo 10/18kw)
C1 Iluminación Planta Baja
C2 Enchufes Planta Baja
C4A Lavadora
C5 Baños Planta Baja
C6 Iluminación Planta Alta + Sótano
C7 Enchufes Planta Alta + Sótano
C10 Secadora
C11 Domótica-Rack
C12 Baños Planta Alta + Sótano
C22 Exterior
Me dices pedir acometida de 22kw (32 x 230 x 3) y contratar con la comercializadora 14,5kw. ¿no?Es el colmo del absurdo.
No tiene ningún sentido contratar 63 A por cada fase, 44 kW de boltín para contatar 14,5 kW
Puedes contratar 22 kW, que es la mitad y tienes 32 A por fase de sobra.
Pues hice una configuración muy básica, ya lo ves por los precios, de equipos balay para cocina desde la web de worten. Poniendo estos 3 equipos me suman sus picos 13,2kwMaximo 12/13kW? ni de coña. Salvo que metas cosas industriales,
Ni una familia numerosa.
Aquí hice algo similar, una configuración sencilla y me suma 16kw así desglosados:Lo dudo.... ojo no me cuentes la potencia de aerotermia como electrica..
En trifásica la potencia no se calcula así. El voltaje entre fases es 400 V, la intensidad igual, y el multiplicador es raíz de tres, o sea, 1.73. Total 43.650 W. Aunque la cifra sea distinta, la manera de llegar a ella no es la misma.Buff que jaleo tengo... El tema es que si pido a UFD acometida de 63 x 230 x 3 = 43.470w
No tiene sentido gastarte el dinero en montar una acometida y derivación individual trifásica para llegar y poner todas las cargas tirando de la misma fase. Es triplicar el gasto por gusto.con la idea de contratar en comercializadora 14.490w me permitiría ir si fuese necesario en algún caso con solo una de las 3 fases cargada a tope 63 x 230 x 1 = 14.490w y nada saltaría.
Tu tendrías a la entrada de tu cuadro un IGA trifásico de 63 amperios, y a partir de ahí, si no tienes ningún consumidor trifásico, tendrás diferentes circuitos monofásicos cada uno con su magnetotérmico adecuado al consumo esperado.Es decir entiendo que si me montan de acometida 63A por fase yo tendré en vivienda un IGA de 63A por fase, diferencial de 63A y todos los puentes etc... a 63A todo... ¿no? De tal forma que podría llegar a usar si quiero los 63 en una fase y nada en las otras dos... ¿no?
¿Para qué tanto? Con 5/6 kW para la cocina y horno vas sobradísimo, y normalmente cocinas en un momento y más tarde lavas, con lo cual no tienes que pensar en simultanear.Es cierto que si se acaba montando trifásica si que pondría un balanceo de cargas entre las 3 líneas y raramente se daría el caso de ir con una fase a tope y el resto no...
Había pensado algo así:
**** Electrificación avanzada:
C1 Iluminación Planta Baja
C2 Enchufes Planta Baja
C3A Vitro
C3B Horno
C4A Lavadora
C4B Lavavajillas
C5 Baños Planta Baja
C6 Iluminación Planta Alta + Sótano
C7 Enchufes Planta Alta + Sótano
C8 Aerotermia
C9 Splits AC
C10 Secadora
C11 Domótica-Rack
C12 Baños Planta Alta + Sótano
C21 Piscina
C22 Exterior
C23 VMC
C31 Trifásico Cargador Coche Eléctrico
C32 Trifásico Ascensor
**** L1 - Cocina Grandes consumidores (Máximo 12/13kw)
C3A Vitro
C3B Horno
C4B Lavavajillas
Me parece que también estás demasiado sobrado aquí. Con 4 ó 5 kW será suficiente, habría que ver cada máquina en concreto, y ver cuando se van a usar.**** L2 - Instalaciones Máximo (15/17kw)
C8 Aerotermia
C9 Splits AC
C21 Piscina
C23 VMC
Sigo pensando que estás pasando de demandas estimadas porque piensas usar casi todo al mismo tiempo , y no tiene sentido.**** L3 - Resto (Máximo 10/18kw)
C1 Iluminación Planta Baja
C2 Enchufes Planta Baja
C4A Lavadora
C5 Baños Planta Baja
C6 Iluminación Planta Alta + Sótano
C7 Enchufes Planta Alta + Sótano
C10 Secadora
C11 Domótica-Rack
C12 Baños Planta Alta + Sótano
C22 Exterior
Como vemos los picos de consumo no sobrepasan mucho los 14.49kw y será difícil que todo demande esa energía a la vez... pero era por curarme en salud.
Entiendo lo que me dices pedir una potencia de 43,47kw no es ni parecido a pedirla de 14,49kw en cuanto a los costes... lo único que puedo decir es que el transformador está a 50 metros o así. Y que se que en esa zona un vecino tiene 14,49kw en una vivienda que hizo hace unos años y pagó poco de acometida... pero a saber ahora como está aquello de saturado, etc... y que no es lo mismo 14 que 43... ni parecido...
Esa es la idea que tenia... quedarme por debajo de los 10kw pero lo veo muy difícil tener un contrato de comercializadora de 10kw o menor con esos equipos en vivienda (solo la vitro y el horno suman pico de 10,8kw). Al menos quería no salirme de la 2.0TD que sería hasta 15kw. Por que sino ya me puedo ir olvidando de ofertas decentes. He mirado que algunas buenas ofertas salen para 2.0 TD potencias inferiores a 10kw... no se como andará en 2.0TD de 10kw a 15kw... ¿alguna idea? y supongo que de 15kw imposibles ir a ofertas domesticas...Lo interesante sería quedarse por debajo de los 10 kW porque esto te abrirá el mercado de muchas mejores ofertas.
ah! no lo sabia... entonces es 63 x 400 x 1.732 = 43.646w los 43.650w que tu comentas... se parecen en cifra final a mis 43.470w pero venían mal calculados... Muchas gracias! Es que con lo de trifásica estoy super perdido!En trifásica la potencia no se calcula así. El voltaje entre fases es 400 V, la intensidad igual, y el multiplicador es raíz de tres, o sea, 1.73. Total 43.650 W. Aunque la cifra sea distinta, la manera de llegar a ella no es la misma.
Claro, la idea es balancear circuitos, pero aún así veo unos números de pico que con las cosas balanceadas aún aproximan a los 63A por fase...No tiene sentido gastarte el dinero en montar una acometida y derivación individual trifásica para llegar y poner todas las cargas tirando de la misma fase. Es triplicar el gasto por gusto.
En trifásico podría tener ascensor que es el motivo principal de este tema... y ya que tengo trifásico por 2 grandes consumidores podrían ser el cargador de coche y la bomba de calor de la piscina que podrían ir también a trifasico.Tu tendrías a la entrada de tu cuadro un IGA trifásico de 63 amperios, y a partir de ahí, si no tienes ningún consumidor trifásico, tendrás diferentes circuitos monofásicos cada uno con su magnetotérmico adecuado al consumo esperado.
Te puse valores de pico, que efectivamente como tu dices es raro usar todo a la vez... pero de deje un desglose detallado en mi mensaje anterior donde si sumo todo lo de la casa me voy a potencias de pico de 45kw en total ¿no ves factible llegar a precisar una cuarta parte de los 45kw, unos 12kw en total y por eso necesitar un contrato de entre 10 y 15kw?¿Para qué tanto? Con 5/6 kW para la cocina y horno vas sobradísimo, y normalmente cocinas en un momento y más tarde lavas, con lo cual no tienes que pensar en simultanear.
Me parece que también estás demasiado sobrado aquí. Con 4 ó 5 kW será suficiente, habría que ver cada máquina en concreto, y ver cuando se van a usar.
Sigo pensando que estás pasando de demandas estimadas porque piensas usar casi todo al mismo tiempo , y no tiene sentido.