Consulta Problema con consumo desorbitado de calefacción de hilo radiante eléctrico

  • Iniciador del tema Iniciador del tema sp1097
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Lo de poner "un día a ver cuánto gasta' cualquier sistema de suelo radiante es algo que vemos mucho por aquí pero un tremendo error porque estos sistemas actúan calentando las estructuras y de ahí el interior de las casas y si pasas dias sin usarlo y lo pones uno solo todo el calor se lo come la estructura fría, gastas muchísimo y no notas nada.

No desprecies el hecho de que antes erais uno más en casa: una persona emite unos 250kwh de calor cada hora.
Pero vamos, que lo más probable que te sucede es lo que te hemos comentado ya.
Te digo lo mismo que al otro forero.

Las pruebas que hago siempre lo dejo 4 días, salvo esa que vi ese consumo y dije no me arriesgo a más. Pero el resto siempre 4 días para ver la evolución. En contra de lo que pensaba cada día consume más. Te puedo pasar el Excel donde apunto. Poniéndola a 18 grados el día entero sin apagar, durante 4 días, cada día consumía más, pero más en plan el triple el tercer día, lo mismo cuando lo hice a 19 grados, lo mismo a 20 grados.
Quise hacer varias pruebas a varias temperaturas y durante distintos tiempos, siempre repetía lo mismo 4 días seguidos para ver el resultado al haberse alcanzado la temperatura, pensando que el primer día gastaría más, el segundo algo menos y así, pues me resultó al revés, cosa que no soy capaz a explicar. Lo del día de 14 horas a 22 sí que sólo lo hice un día porque me dio miedo el consumo, pero ojo, venía de haberla encendido los días anteriores a 21, no partía de cero.

Pero es que según lo que me has comentado, no pasa nada, es un consumo normal, y si fuese normal no sería normal que en enero haya gastado 2200 kWh y hace años cuando éramos uno más fuesen 600 kWh, eso no hay forma de explicarlo por cambio de hábitos, cambio que encima es para gastar menos, no más. Y además lo que te digo si el resto de vecinos estuviese igual hablarían de cambiar el sistema y están todos felices, los del primero, los del ático, todos. Nadie va a pagar esos consumos felices, y frío no van a pasar, que te digo yo que sin calefacción se pasa frío.
 
Repetimos: los 4000 kWh los has extrapolado de encender puntualmente un solo día el Suelo radiante, y eso no es correcto.
A ver, lo dije en otro mensaje Las pruebas que hago siempre lo dejo 4 días, salvo esa que vi ese consumo y dije no me arriesgo a más. Pero el resto siempre 4 días para ver la evolución. En contra de lo que pensaba cada día consume más. Te puedo pasar el Excel donde apunto. Poniéndola a 18 grados el día entero sin apagar, durante 4 días, cada día consumía más, pero más en plan el triple el tercer día, lo mismo cuando lo hice a 19 grados, lo mismo a 20 grados.
Quise hacer varias pruebas a varias temperaturas y durante distintos tiempos, siempre repetía lo mismo 4 días seguidos para ver el resultado al haberse alcanzado la temperatura, pensando que el primer día gastaría más, el segundo algo menos y así, pues me resultó al revés, cosa que no soy capaz a explicar. Lo del día de 14 horas a 22 sí que sólo lo hice un día porque me dio miedo el consumo, pero ojo, venía de haberla encendido los días anteriores a 21, no partía de cero.

Pero olvídate de los 4000 kWh, los 2200 kWh de enero son reales, cuando antes eran 600 kW haciendo lo mismo, bueno, peor, encendiéndola en más estancias, entonces algo ha tenido que pasar.
 
No serían 80 metros, sino serían 60 metros porque no la puse en toda la casa. Además como digo antes poniendo la calefacción en toda la casa (menos cocina) consumía 600 kWh en periodo nocturno y ahora en enero fueron 2200 kWh, pero si este mes la hubiese puesto así hubieran sido 4000 kWh en un mes, en serio pasar de 600 kWh a 4000 kWh te parece normal. Sería hoy día una factura de 1200€, en serio te parece normal.
No me parece normal.

Pero lo que te quiero decir es que la instalación de SR está bien. Si eran 60m2 serán unos 110W/m2 que es totalmente normal.

Y aún no has colgado una foto del cuadro eléctrico.

Las pruebas que hago siempre lo dejo 4 días, salvo esa que vi ese consumo y dije no me arriesgo a más. Pero el resto siempre 4 días para ver la evolución. En contra de lo que pensaba cada día consume más. Te puedo pasar el Excel donde apunto. Poniéndola a 18 grados el día entero sin apagar, durante 4 días, cada día consumía más, pero más en plan el triple el tercer día, lo mismo cuando lo hice a 19 grados, lo mismo a 20 grados.
Quise hacer varias pruebas a varias temperaturas y durante distintos tiempos, siempre repetía lo mismo 4 días seguidos para ver el resultado al haberse alcanzado la temperatura, pensando que el primer día gastaría más, el segundo algo menos y así, pues me resultó al revés, cosa que no soy capaz a explicar. Lo del día de 14 horas a 22 sí que sólo lo hice un día porque me dio miedo el consumo, pero ojo, venía de haberla encendido los días anteriores a 21, no partía de cero.
Hagamos una cosa.

Déjalo encendido 7 días de forma normal a una temperatura normal (seguramente esto lo tienes hecho). Y entonces lo dejas funcionando 5 días midiendo el consumo. Me importa el consumo de estos últimos 5 días.


Si tu vecino está entre plantas y tú estás en una primera planta con nadie debajo hay mucha diferencia. Independientemente de lo que consumieras antes.
 
Con una ola de frío polar llamada Filomena que duró casi 10 días...

Yo no descartaría q con la reforma del bajo se hayan cargado el aislante del techo y por eso ahora el calor se te escape por abajo...
No vivo en Madrid. Aquí en enero se llegó el día más frío a 1ºC, pero es lo normal aquí en enero, quiero decir tengo una factura de hace años del mismo mes y fueron 600 kWh.
Este mes de noviembre, encendí la calefacción 20 días, fueron 1080 kWh, hubo días de encenderla sólo a 18, otros a 19, la encendía 8 horas, 4 horas, a 21 para probar, otros días a 18, otros a 19, hice varias combinaciones. Pues 1080 kWh, y no hubo días que se bajase de 7 grados en la calle. Eso en 20 días.
Este mes, haciendo pruebas así, voy por más de 800 kWh, hasta el día 17 que es hasta donde me deja ver. Es que si la pongo a 22 grados 14 horas como siempre, se me va mínimo a esos 2200 kWh de enero. Eso con los precios de ahora se me va a 700€ o más de factura.

Lo que me dices del bajo lo he pensado, ¿Cómo puedo comprobarlo?
 
@sp1097 no estoy diciendo que el consumo sea normal. Lo que quiero decir es que el SR funciona bien. Tu problema está en otra parte.

Hace dos años tu suelo radiante consumía 1kWh y emitía 1kWh de calor. Este año hace lo mismo. Probablemente el problema es que ese 1kWh lo pierdes más fácilmente.
 
Por favor, sin ánimo de acritud, no repitas tus voluminosos textos cada vez que nos contestas que hacen muy farragosa la lectura.

Comparar consumos del mes de enero más frío en décadas (el de la filomena del 2021) es absurdo. Como comparar consumos con otras casas completamente diferentes a la tuya y encima en euros y con facturas de hace dos años con la electricidad costando una quinta parte que ahora. Estás dando palos de ciego e incurriendo continuamente en el sesgo de confirmación.

Si no consideras razonable lo que te decimos la alternativa que te resta es probar a razón de 200 euros la prueba con electricistas a ver si alguno te dice lo que deseas oir y te da solución al problema que deseas tener.
 
  • Me gusta
Reacciones: mbc
Y de verdad @sp1097 quítate el suelo radiante y pon otra cosa. Es el sistema de calefacción más caro que existe.
 
No me parece normal.

Pero lo que te quiero decir es que la instalación de SR está bien. Si eran 60m2 serán unos 110W/m2 que es totalmente normal.

Y aún no has colgado una foto del cuadro eléctrico.


Hagamos una cosa.

Déjalo encendido 7 días de forma normal a una temperatura normal (seguramente esto lo tienes hecho). Y entonces lo dejas funcionando 5 días midiendo el consumo. Me importa el consumo de estos últimos 5 días.


Si tu vecino está entre plantas y tú estás en una primera planta con nadie debajo hay mucha diferencia. Independientemente de lo que consumieras antes.
Te puedo decir por si te sirve, del 14 de noviembre al 16 de noviembre lo tuve los 3 días el día entero sin apagar a 20ºC, luego del 17 de noviembre al 19, esos tres días estuvo todo el rato a 19ºC (van 6 días seguidos sin apagar). Te cuento el primer día 39.754 kW, el segundo 41.814 kW, el tercero 46.096 kW, el cuarto 18.876 kW (ahí pensé, cojonudo todo el día a 18 aunque pase frío consume poco, pues error), el quinto día 35.351 kW, el sexto día 37.836 kWh.
No sé si esos datos te aclaran algo, gracias.
 
Y de verdad @sp1097 quítate el suelo radiante y pon otra cosa. Es el sistema de calefacción más caro que existe.
Si no digo que no, si yo os creo. Pero lo que digo es que no es normal, con el mismo piso, el mismo bajo debajo de siempre, que se pase de 600 kWh a 2200 kW, cuando se enciende en menos estancias. Y que los demás vecinos están en la gloria y consumen según me dijo el electricista, en aquel momento 20000 kWh menos que yo hasta el momento. Algo me pasa a mí.
 
Por cierto, que se pase @javi_aerotermia y te cuente lo bien que funciona un sistema de suelo radiante sobre un bajo sin calefactar ni aislar y así verás que lo que te sucede es perfectamente razonable
Que yo de verdad os creo todo lo que me decís, pero lo que digo es que no es normal, con el mismo piso, el mismo bajo debajo de siempre, que se pase de 600 kWh a 2200 kW, cuando se enciende en menos estancias. Y que los demás vecinos están en la gloria y consumen según me dijo el electricista, en aquel momento 20000 kWh menos que yo hasta el momento. Algo me pasa a mí.
 
Atrás
Arriba