Yo tengo ambos inversores, un huawei de 5 kw y como bien dice @MLC495 se calentaba mucho y por eso le puse unos miniventiladores debajo del radiador trasero para que enfriara. Este inversor es muy silencioso salvo cuando se encienden los ventiladores externos.
Y tambien tengo un Deye de 6 kw y este es mucho mas ruidoso. Antes de encender los ventiladores esta emitiendo un ruido de alta frecuencia creo que ocasionado por la electronica del conversor DC/AC. Y cuando se enciende los ventiladores pues todavia hace mas ruido.

No recomiendo ponerlo en una sala donde se haga vida. Mejor en un garaje, en una dependencia aislada o en el exterior de la vivienda.
 
Yo tengo ambos inversores, un huawei de 5 kw y como bien dice @MLC495 se calentaba mucho y por eso le puse unos miniventiladores debajo del radiador trasero para que enfriara. Este inversor es muy silencioso salvo cuando se encienden los ventiladores externos.
Y tambien tengo un Deye de 6 kw y este es mucho mas ruidoso. Antes de encender los ventiladores esta emitiendo un ruido de alta frecuencia creo que ocasionado por la electronica del conversor DC/AC. Y cuando se enciende los ventiladores pues todavia hace mas ruido.

No recomiendo ponerlo en una sala donde se haga vida. Mejor en un garaje, en una dependencia aislada o en el exterior de la vivienda.
el deye tiene también una función de "silencio": activa el ventilador más tarde, a menos potencia y, como se calentaría más para el mismo rango de funcionamiento, tira de de-rating (por dar opciones)
 
Me parece muy informativa la prueba con la cámara térmica que has hecho.
Es lo que me temía: Que un inversor sin ventilador puede calentarse mucho, dependiendo de su entorno y de como está montado.
Personalmente prefiero un inversor con ventilador y buscar un sitio para colgarlo, donde no moleste el ruido.
Bueno, en caso de disponer de un sitio bien ventilado y climatizado (que nunca supere los 25°C), un inversor sin ventilador no se calentará excesivamente y tiene la ventaja de no hacer ruido.
el primer verano con el inversor notaba un zumbido en el garaje... era el inversor.

ese verano directamente puse un ventilador enfocando hacia al inversor hasta que encontré unos ventiladores (típicos de 12cm de servidor) que tan sólo funcionan en verano (el garaje está sin climatizar por lo que en invierno el inversor no se calienta)
 
Mi opinión:

La mejor opción para mí es la más barata, sin duda, no solo por precio sino por equipos.
Sin embargo, soy de la opinión de @Homo_non_sapiens y @xxavier. Para ese consumo que tienes, una batería de 16kWh se te va a quedar muy corta en invierno que es cuando más la vas a necesitar, y además el número de paneles no es suficiente para sacar el máximo rendimiento del inversor.

Yo incluiría dos cambios a esa oferta:

a) 24 paneles x 540Wp = 13 kWp aprox. Con esto te aseguras obtener esos 10kW del inversor. Si montas 10kWp, nunca conseguirás más de 8 kW a la salida del inversor. Si montas las 24 tienes la opción de poner 3 strings de 8 paneles cada uno con el Deye de 10kW, en caso de que 12 paneles por string sobrepasaran los 500V de límite en las entradas, que probablemente suceda.

b) 2 x 16kWh de batería. Con ese consumo que indicas parece que tienes días de 40 Kwh o más.
Con 16 kWh solo podrías alimentar durante 3 o 4 horas como mucho (80% de la capacidad de la batería)
Con 32 kWh es el doble, así que prácticamente tienes cubierto el consumo durante horas punta y llano, pudiendo cargarla por la noche en período valle en invierno cuando casi no hay sol por el día.

Con estas dos cosas, el precio se te pondrá igual que las otras dos ofertas, pero la diferencia de calidad y de prestaciones sería bastante superior.

Los comerciales que te desaconsejen Deye o baterías de baja tensión son los que no venden esos equipos, lo cual es lógico. Sin embargo esto no es cierto. Son igual de fiables que puedan ser los otros. La prueba es que cada vez se instalan más.
Por cierto, no sé de donde se sacan lo del mayor riesgo de incendio en las baterías de baja tensión. No conozco ningún caso en instalaciones residenciales. Tampoco en alta tensión.

En cuanto al ruido, es cierto, son ruidosos, aunque no de forma constante sino a intervalos, lo cual también depende del nivel de potencia que estén generando. Yo no lo pondría en una habitación habitada valga la redundancia, pero en una habitación contigua lo puedes poner sin problemas y si es contigua a la cocina menos problema todavía.
 
En relación con mis observaciones de la elevación de temperatura en el Huawei he comprobado que mientras el inversor carga las baterias Luna se calienta mucho menos que cuando exporta la energia a la red.
 
En relación con mis observaciones de la elevación de temperatura en el Huawei he comprobado que mientras el inversor carga las baterias Luna se calienta mucho menos que cuando exporta la energia a la red.
Claro. Las baterías se cargan con DC. Ahí el inversor no trabaja más allá de adaptar voltajes. Por otra parte la potencia de carga de las baterías es muy inferior a la que puede usar el inversor para inyección + consumos
 
Claro. Las baterías se cargan con DC. Ahí el inversor no trabaja más allá de adaptar voltajes. Por otra parte la potencia de carga de las baterías es muy inferior a la que puede usar el inversor para inyección + consumos
No entiendo del todo tu argumentación. No veo tanta diferencia entre ambas opciones.

Pondré un ejemplo numérico, para que se me entienda mejor:
Pongamos que los strings FV tengan una tensión de 300 Vdc, con una producción FV de 3 kW. Que la demanda de la casa sea de 1 kW (a 230 Vac). La batería Luna tiene una tensión de 450 Vdc.

Opción 1: Cargar la batería con los excedentes.
El inversor tiene que convertir 2 kW de potencia que le entra a 300 Vdc de las placas a ~470 Vdc para cargar a la batería. También tiene que convertir 1 kW (la demanda de la casa) de 300 Vdc a 230 Vac.

Opción 2: Inyectar los excedentes a la red.
La demanda de la casa es la misma: 1 kW a 230 Vdc. El inversor tiene que convertir ese 1 kW de la tensión 300 Vdc a 230 Vac. Eso es igual que en la opción 1.
Los otros 2 kW los tiene que convertir de 300 Vdc a ~235 Vac, para poderlos verter a la red.

¿ Realmente es tanto menor el trabajo que tiene que realizar el inversor en la opción 1, para que se caliente 'mucho menos' que en la opción 2, como dice @MLC495 ?
 
No entiendo del todo tu argumentación. No veo tanta diferencia entre ambas opciones.

Pondré un ejemplo numérico, para que se me entienda mejor:
Pongamos que los strings FV tengan una tensión de 300 Vdc, con una producción FV de 3 kW. Que la demanda de la casa sea de 1 kW (a 230 Vac). La batería Luna tiene una tensión de 450 Vdc.

Opción 1: Cargar la batería con los excedentes.
El inversor tiene que convertir 2 kW de potencia que le entra a 300 Vdc de las placas a ~470 Vdc para cargar a la batería. También tiene que convertir 1 kW (la demanda de la casa) de 300 Vdc a 230 Vac.

Opción 2: Inyectar los excedentes a la red.
La demanda de la casa es la misma: 1 kW a 230 Vdc. El inversor tiene que convertir ese 1 kW de la tensión 300 Vdc a 230 Vac. Eso es igual que en la opción 1.
Los otros 2 kW los tiene que convertir de 300 Vdc a ~235 Vac, para poderlos verter a la red.

¿ Realmente es tanto menor el trabajo que tiene que realizar el inversor en la opción 1, para que se caliente 'mucho menos' que en la opción 2, como dice @MLC495 ?
Muchisimo.
Los inversores de alta frecuencia generan un montón de calor.
La conversión DC no tiene que modular ni que cruzar transformadores.
Tienes inversores. Puedes hacer la prueba de cuánto consume en vacío un híbrido o incluso un Deye.
La gente se pone híbridos por ejemplo Voltronic para luces y una tele y les sorprende que se quedan sin batería incluso días que ha hecho sol porque resulta que el inversor se traga hasta 72ah en un día, e incluso mas solo por el hecho de estar encendido.
El mismo inversor solo cargando batería apenas se calienta y si mides la salida la entrada no han ni la cuarta parte de pérdidas en la conversión de la energía.
El inversor de AC de inyección a red como un huawei intenta trabajar siempre al 100%, sacando toda la potencia disponible en consumo+inyeccion y además carga la batería si hay energía disponible. Esta suma puede ser mayor que la potencia nominal del inversor sin problemas, AC y DC van por caminos distintos con un 100% dedicado cada uno.
Pero hacen falta muchas baterías (cosa poco habitual en Huawei por razones económicas) si quieres que el circuito de carga de la batería funcione al 100% de lo que está dimensionado el inversor.
En inversores con campo fotovoltaico sobredimensionado, que el inversor funcione al 100% es algo totalmente rutinario y de hecho pasa la mayoría de los dias. Que la carga de baterías sea al 100% de la capacidad de carga es muy poco habitual, primero porque no suele haber suficiente almacenamiento para eso, segundo porque tiene que sobrar energía suficiente de los consumos para cargar la batería al 100% y tercero que el punto de SOC en la curva de carga tiene que estar en punto de carga que requiera esa potencia.
La carga va a ser a 50ah por batería, y lo habitual cuando hay más de tres baterías es paralelizar inversores.
He visto muchísimas instalaciones Huawei sin batería, varias con una batería, pocas con dos baterías y solo una con tres.
 
Última edición:
Atrás