Homo_non_sapiens
SuperNergizo
Eso de que 'no se deben mezclar orientaciones en un mismo string' es cierto en principio, pero no es una verdad absoluta. Depende mucho de la diferencia de orientación (que en el caso de @Ali555 es pequeña) y especialmente de la inclinación de las placas (que en el caso de @Ali555 también es pequeña). Hay que recordar que con la inclinación cero (placas horizontales) es imposible distinguir orientaciones.Pues yo siento decirte que no se deben mezclar orientaciones. Los paneles del SUR, los que más rendirían, estarán supeditados al rendimiento que tengan en ese momento los 4 que tienes en el este. Pero tampoco tienes un arreglo fácil. No podrías juntar en el mismo string los 12 paneles del Este, pues superarían los 500v que soporta el MPPT del Deye, y los 3 que tienes en el Sur, conectados al segundo MPPT del Deye no serían suficientes para arrancar por tensión el MPPT. Al menos tendrías que tener un mínimo de 5 al Sur para poderlos conectar.
Dicho esto, te los han conectado como mejor han podido en tus circunstancias
Conclusión: En el caso de @Ali555, haber hecho un solo string con 3 placas orientadas un poco más al Sur y otras 4 placas un poco más al Este no es grave.
Ya lo había dicho en mis posts #34 y #36: Significa una pequeña reducción en la cosecha (en invierno más que en verano), pero sin importancia. Incluso puede ser que con 3 placas 'al Sur' y 4 'al Este' se obtenga más cosecha que con las 7 placas orientadas 'al Este'.