Consulta Ayuda consumo elevado aerotermia

  • Iniciador del tema Iniciador del tema AlinaA
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
Muy buenas,

Gracias por el consejo, es lo siguiente que hemos pensado hacer. Darle un empujón con la de gasoil, aunque me de rabia ya que no quería usarla más... Además casi no tengo gasoil, no pedí más por aquello de tener aerotermia.....
Tocará aguantarse entonces y gastar en aislamiento.

Un abrazo y muchas gracias!!!
 
Gracias mil por contestar.

Vino el instalador y estuvo dos horas aquí, no le vi medir nada ni creo que hizo ningún estudio de cargas ni nada. Tenía un perfil comercial más que otra cosa. Tuvimos varios instaladores y todos se movían entre 12kw y 15kw. Nos quedamos con la de 12 porque no tenemos todo abierto, alguna habitación está con el radiador cerrado, por lo que calienta realmente 180m2(más o menos) y dijo el instalador que era suficiente la de 12kw. La cosa es que por ejemplo esta mañana estuve mirando la pantalla de la máquina y ponía temperatura de ida nominal 52,5°C y la temperatura de ida actual 47,1°C . La máquina bajó a 1,2kw de consumo y la de ida actual bajo de golpe a 34°C. Al rato arrancó con 4,6kw de consumo y empezó a subir la temperatura ida actual pero muy poco a poco, de hecho ahora está en 46,1°C (despues de casi una hora consumiendo 4,6kw)y subiendo pero muy despacio.
No se si eso es normal o que pasa, pero lo suele hacer de vez en cuando y así no se ponen los radiadores calientes. Adjunto fotos de la instalación. Si necesitan mas datos o fotos, con mucho gusto. Muchas gracias por toda la información sois de gran ayuda.

Se está repitiendo muchísimo este problema, sobre todo en instalaciones de radiadores. El tema es que la temperatura de ida que lees tu es la de ida al DI, no a los radiadores, y la máquina intenta llegar a consigna de DI subiendo mucho la impulsión y haciendo demasiados ciclos. Además se pierden unos 4 o 5 ºC entre la impulsión a DI y la impulsión a radiadores.

Por experiencia funciona mucho mejor llevando la impulsión de la máquina a una T en la salida a radiadores del DI, configurando la máquina por temperatura de impulsión y no por temperatura de DI.

Importante: no estoy diciendo que te pongan el DI en serie, lo que digo es otra cosa
 
Un dato relevante también es saber como están los radiadores

¿los notas calientes? ¿estan calientes en la ida y en el retorno?

En mi caso los de las plantas superiores estaban mas o menos fríos por abajo y hablando con un compañero me comentaba que podía ser falta de caudal, subí la bomba al máximo que me da y ha mejorado bastante la cosa.

Igualmente entiendo que el circuito esta bien prugado y no tiene aire...
 
Se está repitiendo muchísimo este problema, sobre todo en instalaciones de radiadores. El tema es que la temperatura de ida que lees tu es la de ida al DI, no a los radiadores, y la máquina intenta llegar a consigna de DI subiendo mucho la impulsión y haciendo demasiados ciclos. Además se pierden unos 4 o 5 ºC entre la impulsión a DI y la impulsión a radiadores.

Por experiencia funciona mucho mejor llevando la impulsión de la máquina a una T en la salida a radiadores del DI, configurando la máquina por temperatura de impulsión y no por temperatura de DI.

Importante: no estoy diciendo que te pongan el DI en serie, lo que digo es otra cosa
Buenas Carlos

No termino de entender lo que comentas.

Yo tengo una Genia Airmax y hasta donde yo se solo puedo trabajar con temperatura de sonda de deposito de inercia. ¿existe la posibilidad de tomar otra temperatura?
 
Se está repitiendo muchísimo este problema, sobre todo en instalaciones de radiadores. El tema es que la temperatura de ida que lees tu es la de ida al DI, no a los radiadores, y la máquina intenta llegar a consigna de DI subiendo mucho la impulsión y haciendo demasiados ciclos. Además se pierden unos 4 o 5 ºC entre la impulsión a DI y la impulsión a radiadores.

Por experiencia funciona mucho mejor llevando la impulsión de la máquina a una T en la salida a radiadores del DI, configurando la máquina por temperatura de impulsión y no por temperatura de DI.

Importante: no estoy diciendo que te pongan el DI en serie, lo que digo es otra cosa
La verdad que no tengo ni idea de estos asuntos, eso lo debería hacer el instalador(lo de lanT)? Puedo hacer yo algo al respecto? Quiero decir modificar algunos parámetros en la máquina?

Siento no tener conocimientos sobre la instalación y no saber que hay que hacer...

Gracias.
 
Muy buenas,

El caudal que mueve la bomba es de 1600l, el instalador la tenía al máximo pero el técnico de vaillant la bajo porque el ruido de los radiadores era insoportable, sobre todo de noche. Ahora pone que mueve 1603l en la instalación. Los radiadores están purgados todos y están "calientes" arriba y abajo templados. El de la planta se arriba esta muy parecido de temperatura que la planta más baja.
 
Muchísimas gracias de corazón por los consejos y ayuda. Me comentó un vecino que trabaja en Vaillant que a la de 12kw se le puede cambiar no se que pieza(resistencia o algo parecido) para aumentar la potencia a 15kw, creéis que eso puede ayudar?

Gracias de nuevo!!!
Entiendo que lo que te dice es que se puede reforzar o activar resistencias adicionales.

No es buena idea. El calor que generes con resistencias te va a salir más del doble de caro que con el propio compresor, y probablemente más caro que con gasoil y además te obligará muy seguramente a ampliar la potencia contratada
 
Entiendo que lo que te dice es que se puede reforzar o activar resistencias adicionales.

No es buena idea. El calor que generes con resistencias te va a salir más del doble de caro que con el propio compresor, y probablemente más caro que con gasoil y además te obligará muy seguramente a ampliar la potencia contratada
Vaya, pues peor entonces.
La potencia la tenía en 5,5 y la he tenido que subir a 7kw/h ya que la aerotermia está en 5,2kw/h todo el rato.
 
Se está repitiendo muchísimo este problema, sobre todo en instalaciones de radiadores. El tema es que la temperatura de ida que lees tu es la de ida al DI, no a los radiadores, y la máquina intenta llegar a consigna de DI subiendo mucho la impulsión y haciendo demasiados ciclos. Además se pierden unos 4 o 5 ºC entre la impulsión a DI y la impulsión a radiadores.

Por experiencia funciona mucho mejor llevando la impulsión de la máquina a una T en la salida a radiadores del DI, configurando la máquina por temperatura de impulsión y no por temperatura de DI.

Importante: no estoy diciendo que te pongan el DI en serie, lo que digo es otra cosa
Si no es mucho pedir, ¿cómo debo plantear esto al instalador? Imagino que el piensa que lo ha hecho fenomenal y no querrá tocar nada.
Cuando le comenté el tema de los consumos y que la máquina no bajaba el consumo en ningún momento, me dijo que paciencia, que necesita tiempo. Pero ya lleva una semana así, no se cuanto hay que esperar.
Por lo que me gustaría decirle lo de la T, pero no sé cómo.

Un saludo y gracias de nuevo por la ayuda.
 
Pues yo no veo raro lo que te consume y lo que te ocurre.
Yo solo tengo un año de experiencia con la aerotermia, pero lo que ya he aprendido es que con temperaturas hasta 3-4 grados funciona bien, pero bajando de ahí, y sobre todo, si hay mucha humedad y nieblas, como estos últimos días, la aerotermia gasta una barbaridad y encima no llega a confort. La razón es que está desescarchando continuamente. En mi caso, cada 45-50 minutos y se pega unos diez. Así que cuando se pone a calentar en serio, otra vez a parar.

Hoy mismamente, que ya no ha hecho bajo cero por la noche, y el día no ha sido tan frío e incluso ha salido un poco el sol, ha gastado bastante menos y se está mejor en casa.

Conclusión: cuando de verdad necesitas la aerotermia, que es cuando hace frío, no sirve. Te sirve para temperaturas "otoñales" pero no para filomenas.
 
Pues yo no veo raro lo que te consume y lo que te ocurre.
Yo solo tengo un año de experiencia con la aerotermia, pero lo que ya he aprendido es que con temperaturas hasta 3-4 grados funciona bien, pero bajando de ahí, y sobre todo, si hay mucha humedad y nieblas, como estos últimos días, la aerotermia gasta una barbaridad y encima no llega a confort. La razón es que está desescarchando continuamente. En mi caso, cada 45-50 minutos y se pega unos diez. Así que cuando se pone a calentar en serio, otra vez a parar.

Hoy mismamente, que ya no ha hecho bajo cero por la noche, y el día no ha sido tan frío e incluso ha salido un poco el sol, ha gastado bastante menos y se está mejor en casa.

Conclusión: cuando de verdad necesitas la aerotermia, que es cuando hace frío, no sirve. Te sirve para temperaturas "otoñales" pero no para filomenas.
Muchas gracias por la explicación. Pues vaya,.entonces tengo que comprar gasoil y estos días subir la temperatura con la de gasoil. Lo malo que mi tarifa de luz es bastante mala para aerotermia. Tengo placas solares y me pagan los excedentes a 0,15€/kwh(cuando tenía excedentes, ahora la aerotermia se lo come todo), y me cobran 0,17kw/h. Así que tendré que buscar una tarifa mejor. He visto que los de octopus tienen bastante buena tarifa y la potencia es la más baja de los que he visto(he tenido que subir a 7kw).

En fin, muchas gracias de nuevo!!!
 