Consulta Problema con consumo desorbitado de calefacción de hilo radiante eléctrico

  • Iniciador del tema Iniciador del tema sp1097
  • Fecha de inicio Fecha de inicio
A lo mejor la abuela tiene una tarifa plana y cuando le regularicen se muere del susto jajaja
o le ha enseñado una factura estimada...o es una supernegiza que le dio caña al hilo un mes de electricidad casi gratis en valle, o ese mes de enero pasó las navidades con los hijos, o... es que lo de andar mirando facturas en modo random...
 
Si hay una derivación el chorreo puede aumentar con la temperatura de las resistencias, por eso con un rato funcionando no se cazan y por eso hay que hacer medidas de aislamiento, así como revisar los diferenciales y la instalación. Cualquier electricista cualificado debe saber hacer esto. Si el del seguro pasa de tí, búscate otro.
En ese caso sería interesante llamar a un electricista y decirle "sospecho que tengo derivación" para ir centrando sobre los profesionales competentes
 
Si hay una derivación el chorreo puede aumentar con la temperatura de las resistencias, por eso con un rato funcionando no se cazan y por eso hay que hacer medidas de aislamiento, así como revisar los diferenciales y la instalación. Cualquier electricista cualificado debe saber hacer esto. Si el del seguro pasa de tí, búscate otro.
Y sí, con lo que leído, yo sospecho de esto, porque el ciclo de funcionamiento de las resistencias del suelo radiante es mucho más largo que el tiempo mínimo de disparo del ICP (1 h), por lo que ha de haber aumentado su consumo sí o sí, y la única forma es derivaciones (porque que se cortocircuiten tramos de elementos embebido en hormigón y aumente su potencia lo veo imposible), y si encima es algo metido en el suelo tenemos el cóctel ideal.
 
Pero a ver:

1. Si tiene diferencial es imposible que haya una derivación descontrolada
2. Si no lo hay esa derivación debería ser inferior al calibre del magnetotermico
3. Y aún y así, si hubiera derivación esa derivación contribuiría a calentar la casa.

@sp1097 puedes hacer el favor de colgar una foto de tu cuadro eléctrico y así podemos dejar de perder el tiempo con suposiciones?
 
vale, pues vamos a empezar por lo más sencillo pero que te dividirá entre dos, sino entre tres el importe que pagas de factura.

Entra en este hilo, usa la maravillosa hoja excel de @Fassou y decide qué tarifa te conviene, porque lo de estar en diciembre de 2021 en PVPC tiene delito...


Del resto me repito: estás basándote en experiencias y datos de nula calidad de gente que, cuanto más oigo lo que te dicen y cómo, menos me fío...

¿no puedes hablar con el propietario del bajo y pedirle por favor si fuera posible visitar el local?

Si es eso (que me temo lo será), pues mala solución tiene... proyectar aislante sobre el techo sería lo suyo, pero tiene que hacerlo la comunidad de vecinos o tú si te lo permite el del bajo,claro.

Lo que tienes que entender es que un SR eléctrico no es una aerotermia (que puede perfectamente si está mal configurada, instalada o averiada gastar barbaridades de electricidad calentando poco) sino un sistema on/off tremendamente sencillo que, o bien no da calor de ninguna forma al estar apagado o averiado,o bien lo da a razón de 1kwh de calor por kwh de electricidad (el peor rendimiento que hay...)

Y por favor, a ver si pones una foto del cuadro eléctrico en vez de contarnos por octava vez lo de la viejecita que gasta 50 euros al mes...:emoji_smirk:
Con el del bajo dudo mucho que pueda hablar, la verdad.
Osea, que tú también crees que es el tema de la obra del bajo, puff la comunidad ni de broma se mete en ese berenjenal y el del bajo ya te digo que dudo que me haga ni caso. Es que me parece injusto que alguien haga algo que afecte a otro y si ese pasa de todo me tenga que fastidiar.

A ver, te subo la foto, a ver si lo he hecho bien, me dices



La tarifa había pensado en cambiarme a Repsol por lo que vi si no estoy en un error son 0.115€ el kW y con 6.9 kW de potencia unos 38€ de potencia, la potencia es el doble que en el regulado pero el consumo es mucho menor. Pero como dije un amigo abogado que me dijo que hasta que la compañía actual no me diese respuesta no me puedo cambiar de compañía.
 
Con el del bajo dudo mucho que pueda hablar, la verdad.
Osea, que tú también crees que es el tema de la obra del bajo, puff la comunidad ni de broma se mete en ese berenjenal y el del bajo ya te digo que dudo que me haga ni caso. Es que me parece injusto que alguien haga algo que afecte a otro y si ese pasa de todo me tenga que fastidiar.

A ver, te subo la foto, a ver si lo he hecho bien, me dices
CONFIRMADO

Hay diferencial, así que podemos abandonar la posibilidad de una derivación?
 
Si hay una derivación el chorreo puede aumentar con la temperatura de las resistencias, por eso con un rato funcionando no se cazan y por eso hay que hacer medidas de aislamiento, así como revisar los diferenciales y la instalación. Cualquier electricista cualificado debe saber hacer esto. Si el del seguro pasa de tí, búscate otro.
El del seguro no me supo decir más que eso debía mirarlo la compañía, pero es que antes de él, hace como 4 años vino uno a hacer uno para darme el boletín azul para subir la potencia y no me dijo nada tampoco, ni de porqué tenía tanto consumo ni de porqué requería tanta potencia.

¿Es mejor un electricista o alguien que sea especialista en este tipo de calefacciones? Es que las dos experiencias con los electricistas no fueron muy allá, osea, fueron los dos amables, pero no me solucionaron nada, ni ellos, ni el perito del seguro.
 
CONFIRMADO

Hay diferencial, así que podemos abandonar la posibilidad de una derivación?
Bueno que había diferencial lo dije en varios mensajes. Este cuadro lo ha visto el electricista y el perito del seguro, el perito creía que podía ser una derivación a tierra, de ahí el consumo tan elevado.
 
Bueno que había diferencial lo dije en varios mensajes. Este cuadro lo ha visto el electricista y el perito del seguro, el perito creía que podía ser una derivación a tierra, de ahí el consumo tan elevado.
Eso se podría comprobar fácilmente con un multímetro con pinza amperímetrica.
Supongo que no tendrás uno de estos no?
 
Eso se podría comprobar fácilmente con un multímetro con pinza amperímetrica.
Supongo que no tendrás uno de estos no?
Un amperímetro, no, tuve en su día un multímetro, pero una pinza amperométrica no tengo. La pinza es gracioso, la tenía un vecino y vino a medir cuando me pasó lo de que se me iba el suministro y la compañía me mandó subir la potencia, se supone que el vecino es electricista, desde que puso la pinza me mandó encender todas las calefacciones y el termo. Y me dice está todo bien. Le pregunté pero está bien el qué, osea el consumo es normal, la potencia demandada también. Y me dice no sé, lo veo bien, no sé cuál debe ser el valor normal. Me quedé con más dudas que antes.
Los dos electricistas que vinieron ni el del seguro (ni tampoco el perito) ni el que vino a hacer el boletín trajeron esa pinza ni midieron, cosa que me pareció rara.
Con la pinza entiendo que mides el consumo de cada estancia en el momento, ¿Verdad? Pero claro, debes de también saber cuáles son los valores normales para saber si esta bien o no, ¿Verdad? Es que de poco me sirve poner la pinza si no tengo valores de referencia.
Hice la prueba con la potencia porque en la web te daba el valor inmediato y lo puse en un mensaje ¿Esos datos no son útiles?

Ah, hablando de multímetros, yo con un multímetro puedo medir en continuidad y saber si un cable está roto por dentro, pero para el tema del suelo radiante, como está por debajo del suelo, evidentemente no puedo usar un multímetro, pero si me han dicho que existen aparatos que pueden medir si un cable en profundidad tiene continuidad o no. Que eso un electricista normal no lo tiene, que tiene que ser un técnico de este tipo de calefacciones. ¿Creéis que es lo que necesito comprobar?
 
o le ha enseñado una factura estimada...o es una supernegiza que le dio caña al hilo un mes de electricidad casi gratis en valle, o ese mes de enero pasó las navidades con los hijos, o... es que lo de andar mirando facturas en modo random...
A ver, pero el amigo que tengo que os comenté que me enseñó una factura con 600 kW en periodo nocturno, del mes de enero, ese me enseñó una factura real, y me contó que la encendía a 22ºC de 22h a 12h, de ese sí me fío, del resto puedo dudar, pero hombre, este es un amigo.
 
Cómo es el local que hay debajo? No se me ocurre nada que hayan podido hacer que afecte directamente a tu SR.
En cuanto a la posibilidad de que tu contador mida mal, pues hay montones de dispositivos que puedes instalar para hacer una medición por tu cuenta y ver por donde van los tiros.
Ya de paso, si tienes la más mínima sospecha de que te pudiesen haber pinchado el contador, pues tendrás que hacer algunas pruebas, como ir desconectando cosas y ver si el consumo se reduce correlativamente. Evidentemente estas son pruebas de larga duración, no es cuestión de apagar todo un momento y ver si el contador no corre.
A ver, hice alguna prueba, por ejemplo un día me fui y bajé los diferenciales, estuve 5 horas fuera. Miré el contador cuando me fui y a la vuelta y no se movió, sin embargo cuando en la web me salieron los datos de ese día, que tardó como un par de días en ponerlos, a dos horas sí ponía consumo 0 kWh, pero al resto había consumo, en dos horas bajito, pero en una de ellas alto.
 
Atrás
Arriba