Gracias.Esa batería de tu sistema TIENE que estar limitada a 3kW de potencia de carga si quieres mantener la garantía. Si ves mas de 3kW de entrada a batería.... mal.
Yo díria que tienes configurado el excedente para que vaya a 70% a vertido a red y el 30% a batería, no con una prioridad directa de primero una fuente y despues la otra (aunque si fuera asi no debrías haber visto picos de mas de 2.2kWh...)
No sabía lo del límite a 3kw, pero de ahí no ha pasado nunca. Más de 2,2kw sí, pero el vertido a red está priorizado. No sé cómo ni cuánto.
Alguna vez, las menos, y casi siempre con baja producción puede pasar que haya más vertido a batería.
Y lo que sí es sistemático es que si el consumo sube hasta el total de la producción de los paneles, todo va al consumo y no vuelca a red