Consulta Toshiba Beta Estia 55º Monofasica y apoyo solar Thermor BIOPACK 200 P1 (1 captador)

Tal como lo tienes y dado que no puedes devolver nada necesitas:
+Interacumulador 200 litros para hacer agua caliente.
+Depósito de inercia 150litros
Y luego también el depósito que tienes para el solar.
 
Tal como lo tienes y dado que no puedes devolver nada necesitas:
+Interacumulador 200 litros para hacer agua caliente.
+Depósito de inercia 150litros
Y luego también el depósito que tienes para el solar.
pero decimos en verano si hay días que no hay nadie en casa que pasa con tanta agua son 550L de deposito no es un desperdicio¿?
 
me dijeron que en invierno siempre no voy a tener problemas pero en verano es posible que tengo que poner otra fuente adicional para enfriar la casa
Claro, porque tú problema no es que la máquina no sea suficiente potente (en todo caso como dice @cameno.alv probablemente es demasiado potente). Tú problema es que el suelo radiante no es suficiente potente (no es culpa de tu instalación, es culpa del propio sistema y de que probablemente tu casa no tenga un aislamiento excelente) para enfriar lo suficiente.


Es el equivalente a tener un coche de 600Cv con unas ruedas de supermercado
 
que para mi casa para trabajar sin tirar me recomendaron Daikin Altherma BIWF1426CBV
Daikin mata moscas a cañonazos en sus estudios.
El estudio se lo tienes que pedir a un aparejador o alguien que sepa calcular las cargas de una vivienda.
Te habrías ahorrado el sobrecoste de la máquina, la contratación eléctrica, el depósito de inercia tan grande que DEBES colocar...etc
 
Te habrías ahorrado el sobrecoste de la máquina, la contratación eléctrica, el depósito de inercia tan grande que DEBES colocar...etc[/QUOTE]

Que potencia piensas que tengo que contratar para no tener ninguna problema con esta maquina¿?
 
Pues si tienes 100m2 y estás adoptando medidas de aislamiento como si fuera passive house no superarás los 50w/M2, es decir, con 5kw irías sobrado.
El modelo de 4,5kw es capaz de ofrecer 6,83kw a 7/35, con lo que sería perfecta dentro de la gama de Toshiba.
Al tener una potencia mínima de 1,5kw, con que tengas abiertos unos circuitos de suelo radiante que den unos 6-8 litros/minuto sería suficiente para poder conectar la máquina directa contra el suelo radiante, ahorrandote el depósito de inercia y la bomba de recirculación para suelo radiante.

Si esto lo llegas a combinar con otra marca que realice mejor la combinación con la solar fotovoltaica... Te habría quedado fenomenal la instalación.
 
@mbc
Léeme las frases completas.
Adoptar medidas passivhaus no quiere decir que tu casa vaya a consumir 10w/M2.
Reformar y certificar tu casa como passivhaus quizás sí que te lo garantice.
No creo que se entienda que una passivhaus consuma 50w/M2, o al menos no era mi intención.
 
@mbc
Léeme las frases completas.
Adoptar medidas passivhaus no quiere decir que tu casa vaya a consumir 10w/M2.
Reformar y certificar tu casa como passivhaus quizás sí que te lo garantice.
No creo que se entienda que una passivhaus consuma 50w/M2, o al menos no era mi intención.
Entonces no digas medidas passivhaus, porque passivhaus es un estándar. Di adoptar medidas de eficiencia energética o de construcción sostenible :)
 
Bueno, habría que ver lo que el OP entiende por acercarse al standart passive... porque si realmente fuese así apenas necesitaría suelo radiante, y de quererlo si o si, la potencia sería la mínima...

Me parece que todo el jaleo viene porque se ha intentado hacer cada cosa por separado, quizás pretendiendo ahorrar costes. Ha comprado la máquina que le ha parecido, por lo visto por algún canal extraño, o hace demasiado tiempo y ya no se puede cambiar...

Lo ideal hubiese sido tener claro todo el sistema y el instalador antes de comprar nada de nada. Pero dada esta situación lo mejor que puedes hacer es buscar un instalador que quiera instalarte esa máquina, que no será fácil...
 